好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

二建机电工程教材输配电线路的施工要求

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

保护管长度超出交叉点 lm,交叉净距不应小于 250mm,保护管内径不应小于电缆外径的 1.5 倍。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。

6.电缆的中间接头下面应垫以混凝土基础板,长度要伸出接头保护盒两端 600?700mm,电缆自土沟引进隧道、入孔和建筑物时,耍穿在管中,并将管门堵塞防止渗水。

7.铠装电缆从地下引出地面时,髙度在 1.8m 下的部分采用钢管保护。

8.并联敫设的电缆,其接头的位置宜互相错开。电缆明敷时的接头,应用托板固定。直埋电缆接线盒外面应有防止机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒除外)。

(二)电缆排管敷设的施工要求

1.电缆排管施工要求

(1)电缆排管材料可用钢管、塑料管、陶瓷管、石棉水泥管或混凝土管等,管内壁必须光滑。

(2)按需要的孔数将管子排成一定形式,管子接头要错开,并用混凝土浇筑成一个整体,一般分为 2、4、6、8、10、12、14、16 孔等形式。

(3)保护管孔径应不小于电缆外径的 1.5 倍,一般敷设电力电缆的排管孔径为 150mm。

(4)埋入地下的排管顶部至地面的距离应不小于以下数值:人行道为 500mm;—般地区为700mm。

(5)在电缆排管直线距离超过 50m 处、排管转弯处、分支处都要设置排管电缆井。排管通向电缆井应有不小 0.1%的坡度,以便管内的水流入电缆井内。

2.电缆敷设要求

(1)敷设在排管内的电缆,应采用铠装电缆。

(2)电缆排管在敷设电缆前,应进行疏通,清除杂物及积水。

(3)排管内穿电缆时,不得损坏电缆护层,可采用无腐蚀性的润滑剂(粉)。 (4)穿入管中的电缆数量应符合设计要求,交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。

(三)电缆沟或隧道内电缆敷设的要求

1.电缆支架应安装牢固、横平竖直,各支架的同层横担应在同一水平上。 2.电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上。

3.高压与低压电力电缆、强电与弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置。

4.交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过一层,桥架上不宜起过 2 层。 5.交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上,当按紧贴的正三角形排列时,应每隔1m 用绑带扎牢。

6.并列敷设的电缆,其相互间的净距应符合设计要求 s

7.电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行敷设时不应小于 lm,当受条件限制时应采取隔热保护措施。

8.电缆敷设完毕后,应及时清除杂物,盖好盖板,必要还应将盖板缝隙密封。

(四)电缆桥架敷设的要求

1.金属桥架要进行防腐处理,一般釆用镀锌、镀塑和刷漆等。在腐蚀性强的环境中,可采用铝合金、塑料、不锈钢等耐腐蚀材料制作桥架。

2.金属桥架安装,在水平段时每 1.5?3m 设置一个支、吊架;垂直段时每 1?1.5m 设置一个支架;距三通、四通、弯头时 lm 处应设置支、吊架。 3.电缆桥架和支架应接地可靠。桥架经过建筑物的伸缩缝时,应断开 100?150mm 间距,间距两端应进行接地跨接。

4.金属桥架直线段超过 30m、铝制桥架直线段超过 15m 时,应留有伸缩缝或伸缩片。

(五)电缆(本体)敷设的要求

1.电缆敷设前的检查

(1)电缆型号、规格应符合设计要求。电缆外观应无损伤、绝缘良好。

(2)电缆的放线架放置应稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相匹配。

(3)敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。

(4)电缆封端应严密,并根据要求做绝缘试验,6kV 以上的电缆,应做交流耐压试验和直流泄漏试验;lkV 及以下的电缆用兆欧表测试绝缘电阻,并做好记录。

2.电缆保护管的设置

为了保证电缆在运行中不受外力损伤,在下列地方应将电缆穿入具有一定机械强度的电缆保护管内:

(1)电缆引入和引出建筑物、隧道、沟道、楼板及主要墙壁处。 (2)电缆引出地面时,距地面 1.8m 处要加装保护。 (3)电缆与各种管道、沟道交叉处。 (4)电缆通过道路、铁路时。

3.电缆施放要求

(1)电缆应从电缆盘上端拉出施放。

(2)人工施放时必须每隔 1.5?2m 放置滑轮一个,电缆从电缆盘上端拉出后放在滑轮上.再用绳子扣住向前拖拉,不得把电缆放在地上拖拉。

(3)用机械牵引敷设电缆时,应缓慢前进,一般速度不超过 15m/min,牵引头必须加装钢丝套。长度在 300m 以内的大截面电缆,可直接绑住电缆芯牵引。用机械牵引敷设电缆时的最大牵引强度应符合表 2H313022-1 的规定。 电缆最大牵引强度(N/mm2)表 2H313022-1

(4)电缆敷设时的最小允许弯曲半径应符合表 2H3130222。

注:表中 D 为电缆外径。

4.标志牌的装设

(1)应在电缆终端头、电缆接头、转弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、电缆井内等地方的电缆上装设标志牌。

(2)标志牌上应注明线路编号、电缆型号、规格及起讫地点;并联使用的电缆应有顺序号。

5.电缆的固定

(1)垂直敷设或超过 45°倾斜敷设的电缆,在每个支架及桥架上每隔 2m 处。 (2)水平敷没的电缆,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处;当对电缆间距有要求时,每隔 5?10m 处。 (3)单芯电缆的固定应符合设计要求。

(六)电缆终端头和电缆接头的制作要求

(1)电缆绝缘状况良好,无受潮,电气性能试验符合标准。

(2)附件规格应与电缆一致,零部件应齐全无损伤,绝缘材料不得受潮,密封材料不得失效。

(3)室外制作时应在气候良好的条件下进行,并应有防止尘土和污物的措施。 (4)电缆终端头和电缆接头制作必须连续进行,电缆终端和接头应绝缘良好、密封防潮、有机械保护等措施。

(5)电缆头的外壳与该处的电缆金属保护套及铠装层均应良好接地,接地线应采用铜绞线或铜编织线。

(6)三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好,电缆的屏蔽层和铠装位应锡焊接地线。电缆通过零序电流互感器时,电缆的屏蔽层或铠装层及接地线应直接接地,接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地。

(七)电缆敷设注意事项

1.电缆敷设应从电缆布置集中点(配电室、控制室)向电缆布置分散点(车间、设备)敷设。到同一终点的电缆最好是一次敷设。先敷设线路长、截面大的电缆,后敷设线路短、截面小的电缆。 2.电力电缆和控制电缆应分层布置。

3.电缆敷设时的电缆转弯处应设专人保护,保证电缆的弯曲半径符合规定和避免

电缆绝缘损伤。

4.电缆敷设与热力管道、热力设备交叉时,其净距离应符合规定。严禁电缆平行敷设于热管道上部。

5.电缆应在切断后 4h 之内进行封头。塑料绝缘电力电缆应有防潮的封端;油浸纸质绝缘电力电缆必须铅封;充油电缆切断处必须高于邻近两侧电缆。

6.并列敷设电缆,有中间接头时应将接头位置错开。明敷电缆的中间接头应用托板托置固定;直埋电缆的中间接头外面应有防止机械损伤的保护盒。 7.三相四线制的系统中应釆用四芯电力电缆,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或导线,不能将电缆金属护套作中性线。

8.并联使用的电力电缆其长度、型号、规格应相同。 9.电力电缆在终端法与接头附近应留有备用长度。

10.电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、柜以及穿入保护管时,进入口及管口应密封。

(八)电缆的防火和阻燃措施

1.控制电缆和重要的电力电缆应釆用防火或阻燃电缆,以保证在火灾紧急情况下,主设备能安全运转一段时间。

2.电缆进人电缆沟、电缆隧道、电缆夹层、柜和箱的孔洞要进行防火封堵,防止电缆着火而引燃其他电缆及设备。

3.电缆沟、电缆隧道内每 60?100m 要设一道防火墙和防火门。重要的电缆通道应安装自动报警和自动灭火装置。

4.电力电缆与控制电缆之间应设防火隔板。防火封堵层要有足够的机械强度。保证防火封堵层严密性和厚度。

三、母线安装

室内的变配电设备连接、配电干线都可能采用母线,所以母线安装,是电气输配电施工中的基本内容。

1.母线安装的条件

(1)建筑屋顶、楼板已施工完毕,且不得渗漏水,室内地面施工完毕。 (2)基础、构架符合电气设的要求,且达到允许安装的强度。 (3)母线装 S 所需的预留孔、预埋件符合电气设计的要求。

2.母线安装前检查

(1)检查母线的型号、规格是否与设计图纸一致,检查出厂试验报告和合格证。 (2)检杳母线材质的表面应光洁平整,不应有裂缝、折皱、变形及扭曲。

3.母线制作

(1)母线平正。对母线进行矫正、平直。例如:将母线平放在平整的槽钢上,用木槌槌打以使其得到平直。

(2)母线切断。根据设计图纸的要求与现场具体安装路径将母线进行锯截,其

切断面必须平整。

(3)母线弯曲。根据安装需要将母线进行弯曲。矩形母线的弯曲应进行冷弯,不得进行热弯。母线弯曲有立弯、平弯及扭弯三种。矩形母线应减少直角弯曲,弯曲处不得有裂缝及显著的折皱。多片母线组成吋,使其弯曲程度应一致,以便整齐美观。

(4)母线钻孔。母线连接处进行钻孔,孔的位置及孔径的大小和数量都必须符合规范规定。螺孔间中心距离的误差,允许为±0.5mm,螺孔的直径宜大于螺栓 1mm。

(5)母线锉磨与加工。母线连接处进行锉磨与加工,使接触面平整,去除氧化膜。加工后母线的截面积的减少值规定为:铜母线不可超过原截面的 3%,铝母线不可超过原截面的 5%。

4.母线连接固定

(1)母线在加工后并保持清洁的接触面上涂以电力复合脂。

(2)母线连接时,必须采用规定的螺栓规格。当母线平置时,螺栓应由下向上穿,在其余情况下,螺母应置于维护侧。 (3)螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圏间应有 3mm 以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。

(4)母线的螺栓连接必须采用力矩扳手紧固,紧固力矩值达到表 2H313022-3 所列的数值。

钢制螺栓的紧固力矩值 表 2H3I3022-3

(5)母线采用焊接连接时,母线应在找正及固定后,方可进行母线导体的焊接。 (6)母线与设备连接前,应进行母线绝缘电阻的测试,并进行耐压试验。 (7)金属母线超过 20m 长的直线段、不同基础连接段及设备连接处等部位,应设置热胀冷缩或基础沉降的补偿装置,其导体采用编织铜线或薄铜叠片伸缩节或其他连接方式。

(8)母线在支柱绝缘子上的固定方法有:螺栓固定、夹板固定和卡板固定。 (9)母线连接要求

1)铜与铜的连接,在室外、高温且潮湿或对母线有腐蚀性气体的室内必须搪锡,在干燥的室内可直接连接。 2)铝与铝直接连接。

3)铜与铝在干燥的室内铜端应搪锡;室外或空气相对湿度接近 100%的室内应采用铜铝过渡板,铜端应搪锡。

(10)母线与设备端子间的搭接面应接触良好。铜质设备接线端子与铝母线连

接应通过铜铝过渡段。

5.母线的相序排列若无设计规定应符合下列规定

(1)上、下布置时,交流 A、B、C 三相母线的排列为由上到下。 (2)水平布置时,交流 A、B、C 二相母线的排列为由盘后向盘面。 (3)引下线的交流 A、B、C 三相母线排列为由左至右。

6.母线的相色规定

三相交流母线的相色:A 相为黄色,B 相为绿色,C 相为红色。

7.支持绝缘子与穿墙套管要求

(1)安装前应检查支持绝缘子与穿墙套管,表面应光洁、无裂纹、无破损、胶合处填料完整,试验合格。

(2)安装在同一平面或垂直面上的支持绝缘子或穿墙套管的顶面,应位于同一平面上,其中心线位置应在同一直线上。

(3)支持绝缘子和穿墙套管安装时,其底座或法兰盘不得埋入混凝土或抹灰层内。

二建机电工程教材输配电线路的施工要求

保护管长度超出交叉点lm,交叉净距不应小于250mm,保护管内径不应小于电缆外径的1.5倍。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。6.电缆的中间接头下面应垫以混凝土基础板,长度要伸出接头保护盒两端600?700mm,电缆自土沟引进隧道、入孔和建筑物时,耍穿在管中,并将管门堵塞防止渗水。7.铠装电缆从地下引出地面时,髙度在1.8m下的部分采用钢管保
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7jjs04o1f14i6jo0x1m776vac3ljxx012hs
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享