2024年二级建造师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界权威名师精心解析,精细化试题分析,完美解析一网打尽,在线做题请进http://t.cn/RHLAOC。
2024年二级建造师考试时间预计5月26-27日,考试报名时间预计1-3月,为了帮助考生们更好的梳理考点,小编特为大家整理了2024二级建造师《机电工程》教材:输配电线路的施工要求,包含电力架空线路施工工序、电力架空线路的组成、电力架空线路的材料要求、电杆基坑施工及卡盘安装、横担安装、绝缘子安装要求、电杆组装、拉线制作安装、导线架设、线路试验、电力电缆线路的施工要求、电缆直埋敷设要求、电缆排管敷设的施工要求、电缆沟或隧道内电缆敷设的要求、电缆桥架敷设的要求、电缆(本体)敷设的要求、电缆终端头和电缆接头的制作要求、电缆敷设注意事项、电缆的防火和阻燃措施、母线安装,赶紧来开森学学习吧。更多二级建造师报名条件、二级建造师备考指导等信息请持续关注开森学官网二级建造师频道。
2H313022 输配电线路的施工要求
室外的输配电线路的主要形式是电力架空线路和电力电缆线路。室内的输配电线路主要形式是母线和电缆线路。
一、电力架空线路施工要求
电力架空线路按电压分有 lOOOkV、750k、500kV、330kV、220kV、ll0kV、35kV、10kV、0.4kV 架空线路。按杆塔分有水泥杆线路、铁塔线路等。
不同电压等级的架空线路,有不同的技术要求,本条内容主要讨论 35kV 及以下的水泥杆架空线路。
(一)电力架空线路施工工序
1.熟悉工程图纸,明确设计要求;
2.按施工图计算出工程量,准备材料和机具; 3.现场勘察,测量定位,确定线路走向;
4.按地理情况和施工机械开挖电线杆基础坑; 5.电杆、横担、瓷瓶和各类金具检查及组装; 6.根据杆位土质情况进行基础施工和立杆; 7.拉线制作与安装;
8.放线、架线、紧线、绑线及连线; 9.送电运行验收,竣工资料整理;
(二)电力架空线路的组成
2024二建《机电工程》教材:输配电线路的施工要求
架空线路由基础、杆塔、导线、避雷线、绝缘子、金具及接地装置等组成。
1.电杆基础:底盘、卡盘、拉线盘。
2.电杆
(1)按电杆材料分:钢筋混凝土杆和金属杆。
(2)按组成形式有:单杆、双杆(a 字形、Ⅱ型、门型)等. (3)按电杆用途和受力情况分:
1)耐张杆。用于线路换位处及线路分段,承受断线张力和控制事故范围: 2)转角杆。用于线路转角处,在正常情况下承受导线转角合力;事故断线情况下承受断线张力。
3)终端杆。用于线路起止两端,承受线路一侧张力。 4)分支杆。用于线路中间需要分支的地方。
5)跨越杆。用于线路上有河流、特大山谷、特髙交叉物等地方。
6)直线杆。用在线路直线段上,支持线路垂直和水平荷载并具有一定的顺线路方向的支持力。
3.导线
高压架空线的导线大都采用铝、钢或复合金属组成的钢芯铝绞线或铝包钢芯铝绞线,避雷线则采用钢绞线或铝包钢绞线。低压架空线的导线一般采用塑料铜芯线。
4.横担
横担是装在电杆上端,用来固定绝缘子架设导线的,有时也用来固定开关设备或避雷器等。电力架空线路的横担主要是角钢横担、瓷横担等。
5.绝缘子
绝缘子用来支持固定导线,使导线对地绝缘,并还承受导线的垂直荷重和水平拉力,绝缘子应有良好的电气绝缘性能和足够的机械强度,架空线路常用的绝缘子有针式绝缘子、蝶式绝缘子和悬式绝缘子。
6.金具
电杆、横担、绝缘子、拉线等的固定连接需用的一些金属附件称为金具,常用的有 U 字形抱箍、挂板、线夹、心形环等。
7.拉线
拉线在架空线路中是用来平衡电杆各方向的拉力,防止电杆弯曲或倾倒,所以在承力杆(转角杆、终端杆)上均须装设拉线。常用的拉线有:
(1)普通拉线(尽头拉线),主要用于终端杆上,起拉力平衡作用; (2)转角拉线,用于转角杆上,起拉力平衡作用;
(3)人字拉线(两侧拉线),用于基础不牢固和交叉跨越高杆或较长的耐张杆中间的直线杆,保持电扞平衡,以免倒杆、断杆;
(4)髙桩拉线(水平拉线)用于距越道路、河道和交通要道处,髙桩位线要保持一定高度,以免妨碍交通。
(三)电力架空线路的材料要求
1.钢筋混凝土电杆
(1)表面光洁平整,内外臂厚度均匀,不应有露筋、跑浆现象;
(2)钢筋混凝土电杆按规定检查时,不应出现纵向裂纹,横向裂纹的宽度不应超过 0.2mm,长度不应超过电杆的 1/2 周长; (3)杆长弯曲值不应超过杆长的 2/1000。
2.绝缘子
(1)瓷件与铁件应结合紧密,铁件镀锌良好;
(2)瓷釉光滑无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷;
3.横担、M 字形抱铁、U 字形抱箍、拉线抱箍、挂板、线夹、心形环等。 (1)表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷; (2)应热镀锌,遇有局部锌皮剥落者,除锈后应涂刷防锈漆。
(四)电杆基坑施工及卡盘安装
1.基坑定位
直线杆的顺线路方向位移,35kV 架空电力线路不应超过设计挡距的 1%;10kV 及以下架空电力线路不应超过设计档距的 3%。
2.卡盘安装
安装位置、方向、深度应符合设计要求,深度允许偏差为±50mm。当设计无要求时,上平面距地面不应小于 500mm。
3.基坑回填土
35kV 架空电力线路基坑每填 300mm 时夯实一次;10kV 及以下架空电力线路基坑每填 500mm时夯实一次。回填土后的电杆基坑培土高度应超出地面 300mm。
(五)横担安装
1.横担制作
一般横担用角钢制作,并进行镀锌处理;根据架空导线相数的不同,可做成二、三、四、五线横担。
2.横担安装
(1)直线金属横担可用 U 形螺栓固定到电杆上;耐张杆和转角杆横担可用两条直线横担组成,用四根穿心螺栓固定到电杆上。横担安装应平正,安装偏差应符合规范规定。 (2)瓷横担安装
1)直立安装时,顶端顺线路歪斜不应大于 l0mm。 2)水平安装时,顶端宜向上翘起 5°?15°。 3)全瓷式瓷横担的固定处应加软垫。
3.横担的安装位置
(1)直线杆的单横担应安装在负荷侧,转角杆和终端杆采用中横担,应装于拉线侧。
(2)转角杆、分支杆、终端杆,横担应安装在张力的反方向侧。 (3)边相的瓷横担不宜垂直安装,中相瓷横担应垂直地面,
(六)绝缘子安装要求
安装时应淸除表面灰垢、附着物:安装应牢固,连接可靠,防止积水
(七)电杆组装
1.电杆焊接
釆用电弧焊接连接的钢筋混凝土电杆,焊完后的整杆弯曲度不应超过电杆全长的 2/1000。
2.立杆方法
电杆立杆方法有汽车起重机立杆、三脚架立杆、人字抱杆立杆、架杆立杆等。
(八)拉线制作安装
1.拉线制作
(1)镀锌钢丝拉线。采用镀锌钢丝合股组成的拉线,其股数不应少于三股。镀锌钢丝的单股直线不应小于 4mm,绞合应均匀、受力相等,不应出现抽筋现象。 (2)钢绞线拉线。可采用截面不小于 25mm2 的钢绞线制作。
2.拉线安装要求
(1)拉线盘的埋设深度和方向,应符合设计要求。
(2)当同一电杆上装设多条拉线时,各拉线的受力应一致。 (3)上把拉线绝缘子距地面不应小于 2.5m。
(九)导线架设
1.放线
(1)拖放法。它是将导线盘架设在放线架上,釆用人力或机械力牵行,拖放导线。
(2)展放法。它是将线盘架设在汽车上,一边行驶一边展放导线
2.导线连接要求
(1)导线连接应接触良好,其接触电阻不应超过同长度导线电阻的 1.2 倍。 (2)导线连接处应有足够的机械强度,其强度不应低于导线强度的 90%。 (3)在任一档距内的每条导线,只能有一个接头。
(4)不同金属、不同截面的导线,只能在杆上跳线处连接。
(5)导线钳压连接前,要选择合适的连接管,其型号应与导线相符。
3.紧线要求
(1)根据导线的线径大小,选择与其相应规格的紧线器。
(2)紧线应分段进行,将导线固定在耐张杆悬式绝缘子上或蝶式绝缘子上。 (3)紧线时,对横担两侧的导线应同吋收紧,避免横担受力不均匀而歪斜。 (4)注意导线的垂弧度,按照规定的垂度来松紧导线。
4.弧垂的观测与调整
(1)按当地环境温度、档距、从弧垂表或曲线表查找对应的弧垂度。
(2)通过目测或垂弧测量尺测量,检查弧垂是否达到要求,并调整紧线器。
5.导线在绝缘子上的固定方法
导线在绝缘子上的固定力方法有顶绑法、侧绑法、终端绑扎法、耐张线夹固定导线法等。
(十)线路试验
1.测量线路的绝缘电阻应不小于验收规范规定。 2.架空线各相的两侧相位应一致
3.在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行 3 次。 4.测量杆塔的接地电阻值应符合设计的规定。
5.导线接头测试可采用红外线测温仪,通过导线接头温度的测量,来检验接头的连接质量。
二、电力电缆线路的施工要求
(一)电缆直埋敷设要求
1.直埋电缆应使用铠装电缆,在铠装电缆的金属外皮要可靠接地,接地电阻不得大于 10Ω。
2.开挖的沟底是松软土层时,可直接敷设电缆,一般电缆埋深应不小于 0.7m,穿越农田时应不小于1m:如果有石块或硬质杂物要铺设 100mm 厚的软土或细沙。
3.电缆敷设后,上面要铺 100mm 厚的软土或细沙,再盖上混凝土保护板,覆盖宽度应超过电缆两侧以外各 50mm。
4.直埋电缆在直线段每隔 50?100m 处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处应设置明显的方位标志或标桩。 5.电缆互相交叉、与非热力管和管道交叉、穿越公路和墙壁时都要穿在保护管中,