y( )分部分项施工技术交底记录)配电与照明节能-电线穿管)(渝建竣28)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

砌体配筋隐蔽检查记录

(配电与照明节能-电线穿管)分部分项施工技术交底记录

渝建竣-28

工程名称 云阳尚城·蓝郡1#楼 施工单位 广汇建设集团有限公司 分部分配电与照明节能-电线穿管工程 项名称 施工班组 水电班组 交底部一至屋顶层 位 计划完成 交底 日期 日期 1、质量标准及执行规程规范: 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 2、安全操作事项:见附页 页脚内容1

砌体配筋隐蔽检查记录

3、操作要点及技术措施:见附页 4、其它注意事项: 主要参加人员: 项目技术负责人: 交底人: 页脚内容2

砌体配筋隐蔽检查记录

交底接收人: 年 月 日 注:记录内容可另附页。 附页

技术交底记录

2、安全操作事项: 电线穿管安装工程: 1.进入作业区域,必须戴安全帽,带工具袋,悬空危险作业,必须先挂扣安全带,严禁穿拖鞋、赤脚或硬底鞋上棚架操作。严禁作业中吸烟,严禁酒后作业。 2.在拉设临时电源时,电线均应架空,过道处须用钢管保护,不得乱拖乱拉,电线被车辗物压。 3.电箱内电气设备应完整无缺,设有专用漏电保护开关,必须按城乡建设部标准一只漏电开关控制一只插座。 4.所有移动电具,都应在漏电开关保护之中,电线无破损,插头插座应完整,严禁不用插头而用电线直接插入插座内。 5. 当施工现场设有专供施工用的低压侧为380/220V中性点直接接地的变压器时,其低压页脚内容3

砌体配筋隐蔽检查记录

侧应采用保护导体和中性导体分离接地系统(TN-S系统)或电源系统接地。 6.各类电动工具,要管好、用好,经常清洗、注油,严禁机械带“病”运转,各类防护罩应完整无缺。 7.电器设备所用保险丝的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他技术代替保险丝。 8.办公室照明安装导线应用绝缘子固定,不准用花线、塑料胶质线乱拉。 9.照明电源线路不得接触潮湿地面,并不得接近热源和直接绑挂在金属构架上。在脚手架上安装临时照明时,在竹木脚手架上应加绝缘子,在金属脚手架上应设木横担和绝缘子。 10.现场所用各种电线绝缘不准有老化、破皮、漏电等现象。 11.用电作业人员必须持证上岗。接引电源工作,必须由维护电工进行,并应设专人监护。 12. 严禁非电工拆装电气装备,严禁乱拉乱接电源。配电室和现场的开关箱、开关柜应加锁。电气设备明显部位应设“严禁靠近,以防触电”的标志。 13.配电箱和开关箱应安装牢固,便于操作和维修。 14.配电箱、开关箱的进线口和出线口宜设在箱的下面或侧面,电源的引出线应穿管并设防水弯头。 15.配电箱、开关箱内的导线应绝缘良好、排列整齐、固定牢固,导线端头应采用螺栓连接或压接。严禁照明、动力配电箱混用。 3、操作要点及技术措施: 电线穿管工程: 页脚内容4

砌体配筋隐蔽检查记录

1、材料要求: (1)绝缘导线:导线的型号,规格必须符合设计要求,并有产品出厂合格证。 (2)镀锌丝或钢丝:应顺直无背扣,扭接等现象,并具有相应的机械拉力。 (3)护口:应根据管径的大小选择相应规格的护口。 (4)接线端子(接线鼻),应根据导线的根数和总截面选择相应规格的接线端子。 (5)辅助材料:橡胶(或粘塑料)绝缘带,黑胶布、滑石粉、布条等。 2、主要机具 钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳、压接钳、放线架、放线车。 一字改锥,十字改锥、电工刀、高登、万用表、兆欧表。 3、作业条件 1)配管工程配合土建结构施工完毕。 4、操作工艺: (1)工艺流程: 选择导线→扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线的绑扎→管口带护口→导线连接→线路绝缘摇测 (2)选择导线: A、应根据设计图规定选择导线。进出户的导线宜使用橡胶绝缘导线。 页脚内容5