注:采用人工捣实时,非泵送砼的坍落度可适当增加,表中“坍落度”系指砼入模时的坍落度、
(4)在砼中掺入的外加剂或掺合料,其品种和掺量应通过试验确定; (5)高强度等级砼(可用至C60),尚应满足流动性,包裹性,可泵性和可滑性等要求。并应使入模后的砼凝结速度与模板滑升速度相适应。
2、砼的浇筑应满足下列规定:
(1)必须分层均匀对称交圈浇灌,每一浇灌层的砼表面应在一个水平面上,并在有计划均匀地变换浇灌方向; (2)分层浇灌的厚度不应大于200mm;
(3)各层砼浇灌的间隔时间(包括砼运输,浇筑及停歇的全部时间)不得大于砼的凝结时间(相当于砼达0.35KN/cm2贯力阻力值时的时间),当间隔时间超过规定,接处应按施工缝的要求处理; (4)在气温高的季节,宜先浇灌内墙,后浇灌阳光直射的外墙;先浇灌墙角,墙垛及门窗洞口等的两侧,后浇灌直墙;先浇较厚的墙,后浇灌较薄的墙;
(5)预留孔洞、门窗口,烟道口,变形缝及通风管通等两侧的砼对称均衡浇灌。 3、砼的脱模
为了减小滑模滑动时的摩擦阻力,在每次浇砼之前,必须做好模板的清理和涂刷脱模剂等项工作。清理模板时可采用特制的扁铲,钢板网刷或钢丝刷等工具分工序进行,即先用扁铲清粘在模板上的较大块砼,再用钢板网刷或钢丝刷将模板面彻底刷干净为止。模板清理完毕后,均匀涂刷脱模剂。模板清理的是否彻底,将直接影响砼的脱模质量。
电脱模器较适用于滑模工程砼的脱模。脱模是利用电脱模器置于新浇砼中的电极与导电模板形成的电场,便砼中所含胶体粒子与水在电场的作用下,产生电渗和角效应。导致在砼与金属模板的界面处,形成一薄层汽和水混合的润滑隔离,从而减少砼与模板之间的粘结力和摩阻力达到易于脱模的效果。 4、砼的养护
脱模的砼必须及时进行修整和养护。砼开始浇水养护的时间应视气温情况而定。夏季施工时,不应迟于脱模后12h,浇水的次数应适当增加,当气温低于+5℃时,可不浇水,但应用岩棉被等保温材料加以覆盖,并视具体采取适当的冬期施工方法进行养护。
§9、滑模施工的安全技术
(一)施工现场与操作平台
1、在施工的建筑物周围,必须划分出施工危险警戒区。警戒线至建(构)筑物的距离,不应小于施工对象高度的1/10,且不小于10m。当不能满足要求时,应采取有效的安全防护措施。
2、危险警戒区的建筑物出入口,地面通道及机械操作均所应搭设高度不低于2.5m的安全防护棚。
滑模工程进行立体交叉作业时,上下工作面间,用搭设隔离防护相间。各种牵拉钢丝绳、滑模装置、管道、电缆及设备等,均应采取防护措施。
3、现场垂直运输机械的布置,应符合下列要求。
(1)垂直运输用的卷扬机,应布置在危险警戒区以外,并尽量设在能与塔架上、下通视的地方;
(2)当采用多台塔吊同场作业时,应防止相互碰撞。
4、滑模操作平台的设计应具有完整的设计计算书,技术说明及施工
图,并必须经过审核,报主管技术部门批准。
5、操作平台及吊脚手架上的铺板,必须严密平整,防滑,固定可靠,并不得随意挪动。
操作平台上的孔洞(如上下层操作平台的通道孔、梁模滑空部位等),应设盖板封严。操作平台(包括内外吊脚手架)的边缘,应设钢筋防护杆,其高度不小于120cm,横档间距不大于35cm,底部设高度大于18cm的挡板。在防护栏杆外侧应满挂铁丝网或安全网封闭,并应与防护栏杆绑扎牢固。内外吊脚手架操作面一侧的栏杆与操作面得距离,不大于10cm。
操作平台的内外吊脚手架,应兜底满挂安全网,并应符合下列要求:
(1)
不得使用破烂变质的安全网,安全网与吊脚手架应用铁丝或尼龙绳等进行等强连接,连接点间距不应大于50mm;
(2)
安全网片之间应满足等强连接,连接点间距与网结间距相同。
6、当滑模操作平台上设有随升井架时,在人、料道口应设防护栏杆,再其它侧面应用铁丝网封闭。防护栏杆和封闭用的铁丝网封闭。防护栏杆和封闭用的铁丝网高度不应低于1.2m。 (二)垂直运输设备与动力、照明用电
1、各类井架的缆风绳,固定卷扬机的锚索、装拆塔式起重机等的地锚,按定值设计法设计时的经验安全系数,应符合要求: (1)在垂直分力作用下的安全系数不小于3; (2)在水平分力作用下的安全系数不小于4;
(3)缆风绳和锚索必须用钢丝绳,其安全系数小于3.5。
3、采用井架或随升架作滑模垂直运输设备时,必须验算在最大起重量,最大起重高度、井架自重、风载、导轨(稳缝)张紧办制动力等最不利情况下结构的强度和稳定。 竖井架的安装和拆除应符合下列规定:
(1) 支承底座安装的水平偏差不大于1/1000;
(2) 架身垂直度偏差不大于1/1000,且不大于10cm,无扭转现象; (3) 缆风绳的张紧或放松应对称同时进行。位于结构物内的井架与
结构物的柔性连接,也应对称拉撑,柔性连接点应经过设计验算,其间距不宜大于10m;
(4) 缆风绳越过高压电线时,必须搭设竹、木脚手架保护,并保持
安全距离;
(5) 井架的安装和拆除必须有安全技术措施。
4、滑模施工的动力及照明用电应设有备用电源。如没有备用电源时,应考虑停电时的安全和人员上下的措施。
5、滑模施工现场的夜间照明,应保证工作面照明充分,其照明设施应符合下列规定:
(1)施工现场的照明灯头距地面的高低,不应低于2.5m,在易燃、易爆的场所,应使用防爆灯具;
(2)滑模操作平台上的便携式照明灯具,应采用低压电源,其电压不应高于36v;
(3)操作平台上有高于36v的固定照明灯具时,必须在其线路上设置触电保护器,灯泡应配有防雨灯伞或保护罩。
滑模操作平台上采用380v电压供电设备,应装有触电保护器经常移动的用电设备和机具的电源线,应用橡胶软线。 (三)通信与信号
1、当采用罐笼或升降台等作垂直运输机械时,其停留处,地面落罐处及卷扬机室等,必须设置通信联络装置及声、光指示信号。各处信号应统一规定,并挂牌标明。
2、在滑模施工过程中,通讯联络设备及信号,应设专人管理和使用。 3、当滑模操作平台最高部位的高度超过50mm时,应根据航空部门的要求设置航空指示信号。 (四)防雷、防火、防毒
1、滑模施工过程中防雷装置和措施,除应符合《建筑物防雷设计规范》的要求外,尚应符合下列规定:
(1)滑模操作平台的最高点,如在邻近防雷装置接闪器的保护范围内,可不安装临时接闪器,否则,必须安装临时接闪器;
(2)临时接闪器的设置高度,应使整个滑模操作平台在其保护范围内;
(3)施工现场的井架、脚手架、升降机械、钢索、塔式起重机的钢轨,管道等大型金属物体,应与防雷装置的引下线相连; (4)防雷装置必须具有良好的电气通路,并与接地体相连; (5)接闪器的引下线和接地体应设置在人不去或很少去得地方,接地电阻应与所施工的建(构)筑物防雷设计类别相同。
2、滑模操作平台上的防雷装置应设专用的引下线,也可利用工程正式引下线。当采用结构钢筋和支承杆作引下线时,应明确引下线走向。作为引下线使用的结构和支承杆的底部应与接地体连接。
有雷雨时,所有露天高空作业人员应下至地面,人体不得接触防雷装置。
3、操作平台上应设置足够和适用的灭火器以及其他消防设施,操作平台上不应存放易燃物品;使用过的油布,棉纱等应及时回收,妥善
保管。
在操作平台上适用明火或进行电(气)焊接,必须采取防火措施,并经专职人员安全人员确认安全后,再进行工作。
4、砼养生用水管及爬梯等,宜随滑随安,以供消防及人员疏散适用。
专业监理工程师: 总监: 编制
审批