(4)所有外露的接地点、测试点,均应涂红色油漆并加挂薄铁皮制成的标志牌写明用途。
4、接地电阻测试
接地电阻测试仪型号采用ZC28,在测试前,先将检流计的指针调零,再将倍率标准杆置于最大倍数,慢摇,同时调测量标度,后衡平到调再,右左inr/m201到摇速加。零为计流检使,盘.
读标度盘的刻度,乘倍率就得所测的电阻值。注意电流探针的接线长度为40m,电位探测的接线长度为20m。 Ⅷ、系统安装调试 1、电气动力系统调试 (1)系统要求
各种用电设备安装完毕,且已经过绝缘测试合格。 相关管线敷设完,且已经过绝缘测试合格。 配电控制箱已经安装完,且已通过绝缘测试。 桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘测试合格。 母线敷设完毕,绝缘测试合格。
配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。 各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。 (2)调试方法
先检查各种动力配电柜是否已全部切断电源。再检查各动力配件组成部分如:母线、电缆、电动机等,是否测试合格及接线准确。将本工程按系统、按配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试从上到下,逐层逐区域调试。
选择好动力配电箱,先引来临时电源,把配电箱进线开关断开,且把正式进线先拆除,接着接上临时电源,送上电源,先打开箱内1路动力控制开关,再开启相关的动力设备,正常,打开另一路动力控制开关。接着逐步打开动力配电箱内的全部开关。
然后采用相同的方法进行调试第二个动力配电箱,逐步调试完顶层的所有动力配电箱,再往下层调试,采用相同的方法直至所有的动力配电箱全部调试完。所有分段分区域分系统调试完后,进行总体送电运行调试,先切断各区的动力控制箱开关,配电间上锁;然后对动力主干线电缆、封闭母线空载送电,运行24h后作一次全面的检查发现问题及时解决;由上往下逐层开始切作源电双;有决解时及题问现,发看查边送,边电送路回各给.
换系统调试,以确保双电源切换正常。在调试的同时作好调试记录,并填写竣工资料。
2、电气照明系统调试 (1)系统要求
1)电气管线敷设完毕,穿线完毕。 3)管线经过绝缘电阻测试合格。
4)配电箱安装完毕,且经过绝缘测试合格。
5)桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘测试合格。 6)母线敷设完毕,绝缘测试合格。
7)配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。 8)各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。 (2)调试方法
先检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。再检查各灯具是否测试合格及接线准确。将本工程按系统、按照明配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试从上到下,逐层逐区域调试。
所有分段分区域分系统调试完后,进行总体送电运行调试,先切断各区的照明控制箱开关,配电间上锁;然后对照明主干线电缆、封闭母线空载送电,运行24h后作一次全面的检查发现问题及时解决;由上往下逐层开始给各回路送电,边送边查看,发现问题及时解决;有双电源作切换系统调试,以确保双电源切换正常。在调试的同时作好调试记录,并填写竣工资料。