一、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选项中只有一个符合题意) 1.在电气防护设计中,下列哪项措施不符合规程要求?

A.独立避雷针距道路宜大于3m

B.不同电压的电气设备应使用不同的接地装置 C.隔离刀闸闭锁回路不能用重动继电器 D.防静电接地的接地电阻不超过30Ω

2.规划建设一项±800kV特高压直流输电工程,额定输送容量为8000MW。按照设计规范要求,该直流输电系统允许的最小直流电流不宜大于下列哪项数值?

A.250A B.500A C.800A D.1000A

3.某一装机容量为1200MW的风电场,通过220kV线路与电力系统连接。当电力系统发生三相短路故障引起电压跌落时,风电场并网点电压处于下列哪个区间内时,风电场应能注入无功电流支撑电压恢复?

A.22kV~209kV B.33kV~209kV C.44kV~198kV D.66kV~209kV

4.某火电厂220kV配电装置采用气体绝缘金属封闭开关设备,下列哪一项不符合规程要求?

A.气体绝缘金属封闭开关设备所配置电压互感器宜采用电容式电压互感器 B.在出线端安装的避雷器宜选用敞开式避雷器

C.如分期建设时,宜在将来的扩建接口处装设隔离开关和隔离气室,以便将来不停电扩建 D.长母线应分成几个隔室,以利于维修和气体管理

5.当系统最高电压有效值为Um时,相对地的工频过电压和操作过电压的基准电压(1.0p.u.)分别为:

A.??m/√3和??m/√3 B.??m/√3和??m

C.??m/√3和√2??m/√3 D.??m和√2??m

6.在中性点经消弧线圈接地的系统中,校核沿屋外安装避雷器支架下引的设备接地线在单相接地故障时的热稳定,该接地线长时间温度不应高于:

A.70℃ B.80℃ C.100℃ D.150℃

2020知识题(上午卷)

7.某火力发电厂10kV厂用电系统三相短路电流为39kA,中速磨电动机额定电流为70A,保护最大动作一次电流为735A,电流互感器选用100/1A。下列哪组电流互感器准确限值是合适的?

A.10P40 B.10P30 C.10P20 D.10P10

8.如果500kV变电站高压侧电源电压波动,当经常引起的站用电母线电压偏差超过下列何值时应采用有载调压站用变压器?

A.±5% B.±7% C.±10% D.±15%

9.电力系统电源方案设计时需进行电力电量平衡,下列描述中不正确的是哪项?

A.调节性能好和靠近负荷中心的水电站,可担负较大的事故备用容量

B.系统总备用容量可按系统最大发电负荷的15%~20%考虑,低值适用于小系统,高值适用于大系统 C.事故备用为8%~10%,但不小于系统一台最大的单机容量

D.水电比重较大的系统一般应选择平水年、枯水年两种水文年进行平衡。电力平衡按枯水年编制,电量平衡按平水年编制

10.500kV线路在海拔不超过1000m地区,导致分裂数及导线型号为下列哪组时,可不验算电晕?

A.2×JL/G1A-500/45 B.3×JL/G1A-300/40 C.4×JL/G1A-300/40 D.1×JL/G1A-500/45

11.对于燃机厂用电系统,因接有变频启动装置而需要抑制谐波,下列哪项措施无效?

A.在变频器电源侧母线上装设滤波装置 B.在变频器电源侧串接隔离变 C.降低高压厂变的阻抗 D.装设发电机出口断路器

12.对于±800kV特高压换流站(额定容量为8000MW)的直流开关场接线,下列哪条不满足要求?

A.故障极或换流器单元的切除和检修不应影响健全极或换流器单元的功率输送 B.应满足双极、单极大地返回、单极金属回路等基本运行方式

C.当双极中的任一极运行时,大地返回方式与金属回线方式的转换不应中断直流功率输送,且保持直流输送功率为8000MW

D.当换流站内任一极或任一换流器单元检修时应能对其进行隔离和接地

13.采用短路电流实用计算法计算,在电源容量相同时,下列对于计算电抗Xjs的描述正确的是?

A.Xjs越大,短路电流周期分量随时间的衰减程度越大 B.Xjs越大,短路点至电源的距离越近

C.Xjs越小,短路电流周期分量的标么值在某一时刻的值越大

2020知识题(上午卷)

D.Xjs越小,电源的相对容量越大

14.某220kV变电站控制电缆的选择,下列哪项符合规程要求?

A.控制、信号电缆选用多芯电缆。芯线截面为4mm2时电缆芯数不宜超过14芯 B.控制电缆的额定电压不得低于所接回路的工作电压,宜选用450/750V C.交流电流和交流电压回路电缆可以合用同一根控制电缆 D.强电控制回路截面积不应小于2.5mm2

15.在110kV系统中,工频过电压不应大于下列哪个值?

A.1.1p.u. B.1.3p.u. C.1.4p.u.

D.√3p.u.

16.若发电厂采用单元控制方式,对于应在单元控制系统控制的电子设备和元件,下列描述中哪项是不正确的?

A.发电机及励磁系统 B.发电机变压器组

C.高压厂用工作变压器,高压厂用电源线 D.220kV双母线接线的出线线路设备

17.有关电力系统解列的描述,下列哪条是不正确的?

A.超高压电网失步后应尽快解列

B.对220kV电网解列时刻宜选1~3个震荡周期

C.为协调配合,低一级电压等级电网可比高一级电压等级电网减少1个振荡周期

D.同一联络线的解列装置的双重化配置既可将两套装置装设在该线路的同一侧,也可在线路两侧各装

一套

18.关于500kV变电站内低压电器的组合方式,下列哪项说法是正确的?

A.供电回路应装设具有短路保护和过负荷保护功能的电器,对不经常操作的回路,保护电器应兼做操

作电器

B.用熔断器和接触器组成的三相电动机回路,不应装设带有断相保护的热继电器或采用带触点的熔断

器作为断相保护

C.用于站内消防的重要回路,宜适当增大导体面积,且应配置短路保护和过负荷保护,动作于回路跳

D.远方控制的电动机应有就地控制和解除远方控制的措施

19.对于高压直流输电工程,下列描述哪项是错误的?

A.高压滤波器在滤波的同时也提供工频无功电力

B.换流站的电容分组容量的约束条件之一是投切最大分组时,静态电压波动不超过±2.5%

C.在不额外增加无功补偿容量的前提下,直流输电系统任一极都应具备降低直流运行电压的能力,降

压运行的电压值宜为额定电压的70%~80%

D.直流输电系统的过负荷能力应包括连续过负荷能力、短时过负荷能力、暂态过负荷能力

2020知识题(上午卷)

20.某220kV交联聚乙烯绝缘铜芯电缆短路时,电缆导体的最高允许温度为下列哪项数值?

A.70℃ B.90℃ C.160℃ D.250℃

21.屋外油浸变压器之间的防火墙,其耐火极限不宜小于下列哪项数值?

A.2h B.2.5h C.3h D.3.5h

22.某220kV变电站中,110kV配电装置有8回出线回路,则110kV配电装置的电气主接线宜采用下列哪种接线方式?

A.单母线接线 B.单母线分段接线 C.双母线接线 D.一个半断路器接线

23.某主变进线回路采用耐热铝合金钢芯绞线,当其工作温度为120℃时,其热稳定系数为:

A.57.87 B.66.33 C.75.24 D.83.15

24.水力发电厂600kW柴油发电机组发电机端与墙面净距不宜小于下列哪项?

A.2000mm B.1800mm C.1500mm D.700mm

25.对于变电接地系统的设计,下列哪项描述不正确?

A.220kV架空出线的地线应与变电站的接地网直接相连

B.对于10kV变电站,当采用建筑的基础作接地极,且接地电阻满足规定值时,可不另设人工接地 C.在永冻土地区,可通过将接地网敷设在房屋溶化盘内降低接地电阻

D.若变电站处于高土壤电阻率地区,在其3000m以内有较低电阻率土壤时,可通过敷设外引接地极

降低电厂接地网的接地电阻

26.某220kV变电站,下列对于电站监控系统的同期功能描述哪项是正确的?

A.计算机监控系统宜具有同期功能 B.同期功能宜在间隔层完成

C.不同断路器的同期指令间可相互闭锁,一次也可允许多个断路器同期合闸 D.同期功能宜能进行状态自检和设定,同期成功与失效均应有信息输出 27.某50MW级火电厂机组具备黑启动能力,在220V直流系统负荷计算时,事故放电计算时间持续为1.5h的负荷统计应计入下列哪项负荷?

A.汽机控制系统(DEH) B.发电机空侧密封油泵

2020知识题(上午卷)

C.直流润滑油泵 D.高压断路器自投

28.使用电感镇流器的气体放电灯应在灯具内设置电容补偿,荧光灯功率因数不应低于:

A.0.8 B.0.85 C.0.9 D.0.95 29.若无功补偿装置所在的母线存在3次及5次谐波,当需要投入一组无功补偿设备以使母线电压升高时,应投入下列哪个设备?

A.1组低压并联电抗器 B.1组1%电抗率的电容器 C.1组6%电抗率的电容器 D.1组12%电抗率的电容器

30.某线路全线共有21个绝缘,绝缘水平相等,在操作冲击电压波下闪络概率为0.1,则全线闪络概率为下列哪个选项?

A.0.12 B.0.53 C.0.89 D.0.99

31.若在发电厂装设电气火灾探测器,下列各项设置中不正确的是:

A.在110kV电缆头上装设光栅光纤测温探测器 B.在发电机出线小室装设红外测温探测器 C.在PC的馈线端装设剩余电流探测器

D.在低压厂变的电源侧装设剩余电流探测器

32.电力系统故障期间没有脱网的光伏发电站,其有功功率在故障清除后应快速恢复,自故障清除时刻开始,电站恢复至正常发电状态的功率变化率应不低于多少?

A.25%额定功率/秒 B.30%额定功率/秒 C.35%额定功率/秒 D.40%额定功率/秒

33.某220kV屋外配电装置采用支撑式管型母线,支柱绝缘子高2300mm,母线为Φ200/184mm铝镁管型母线,母线中心线高出支柱绝缘子顶部210mm,当母线发现三相短路时单位长度母线短路电动力为68N/m,则校验支柱绝缘子机械强度时其单位长度短路电动力为:

A.62.3N/m B.68N/m C.74.2N/m D.77.2N/m

2020知识题(上午卷)

34.户外油浸式变压器之间设置防火墙时,按照《电力设备典型消防规程》的规定,防火墙与变压器散热器外轮廓的距离不应小于下列哪项数值?

A.0.5m B.0.8m C.1.0m D.1.5m

35.对于变电站电气装置接地导体的连接,下列叙述错误的是:

A.采用铜覆钢材接地导体可采用搭接焊接,其搭接长度不小于直径的6倍。 B.采用铜覆钢材接地导体应采用放热焊接

C.铜接地导体与电气装置的连接可采用螺栓连接 D.铜接地导体与电气装置的连接可采用焊接

36.在电流互感器中,没有一次烧组、但有一次绝缘的是:

A.套管式电流互感器 B.母线式电流互感器 C.电缆式电流互感器 D.分裂铁芯电流互感器

37.某发电厂一组220V阀控铅酸蓄电池,容量为1200Ah,其相应的直流柜内元件的短路水平至少应为:

A.10kA B.20kA C.25kA D.30kA 38.某厂区道路照明采用LED光源,其中一回采用10m??2铜芯电缆供电且灯具等间距布置,采用单相220V供电,假设该线路负荷的功率因数为1,当该线路末端照明灯具端电压为210V时,其总负荷力矩为:

A.531.8kW·m B.480.6 kW·m C.410.5 kW·m D.316.4 kW·m

39.某地区一座100MW风发电场,升压站拟采用一台110kV/35kV主变压器(Y/△),以一回110kV线路接入公共电网220kV变电站的110kV母线,对于中性点接地方式下列哪条不满足技术要求?

A.主变高压侧中性点采用直接接地方式

B.35kV系统可采用低电阻接地方式,迅速切除故障 C.主变低电压侧接地电阻可接在低压绕组的中性点上 D.在主变低压侧装设专用接地变压器

40.对于钢芯铝绞线,假定铝和钢的伸长相同,不考虑扭绞等其它因素对应力大小的影响时,绞线的综合弹性系数E与下列哪项无关?

A.铝、钢单丝的弹性系数 B.铝、钢截面的比值 C.电线的扭绞角度

D.铝、钢单丝的膨胀系数

2020知识题(上午卷)

二、多项选择题(共30题,每题2分。每题的备选项中有两个或两个以上符合题意,错选、少选、多选均不得分)

41.在风力发电场设计中,为了保护环境,下列哪几项措施是正确的?

A.风力发电场的选址应避开生态保护区 B.场内升压站布置宜远离居民侧 C.风力发电场的废水不应排放

D.风力发电场的布置应考虑降低噪声影响

42.采用等效电压源法进行短路电流计算时,应以下面哪些条件为基础?

A.不考虑故障点电弧的电阻 B.不考虑变压器的励磁电流

C.变压器的阻抗取自分接开关处于主分接头位置时的阻抗 D.电网结构不随短路持续时间变化

43..某电厂110kV屋外配电装置采用双母线接线,通过2回架空线路接入系统,架空线路采用同塔双回路铁塔,架空线路长度20km,全线有地线,关于电厂110kV系统中,金属氧化物避雷器(以下简称MOA)至电气设备间的最大电气距离,下列哪些是正确的?

A.MOA至主变压器间的最大电器距离为125m B.MOA至主变压器间的最大电气距离为170m C.MOA至断路器间的最大电气距离为168m

D.MOA至电压互感器间的最大电气距离为230m

44.下列哪些设施可利用作为接地网的自然接地极?

A.基坑支护用长10m的锚杆 B.屋外高压滤波器组的金属围栏 C.发电厂内地下绿化管网的钢管 D.埋设于地下的电缆金属护管

45.3/2断路器接线系统,当线路或变压器检修相应出线开关拉开,开关合环运行时投入过电流原理的短引线保护。下列描述不正确的是哪几项?

A.短引线保护动作电流躲正常运行时的负荷电流,可靠系数不小于2 B.短引线保护动作电流躲正常运行时的不平衡电流,可靠系数不小于2 C.保护灵敏系数按母线最小故障类型校验,灵敏系数不小于1.5 D.保护灵敏系数按母线最小故障类型校验,灵敏系数不小于2

46.某发电厂设有柴油发电机组作为交流保安电源,主厂房应急照明电源从保安段引接,则主厂房应急照明宜采用下列哪些光源:

A.金属卤化物灯 B.发光二极管

C.高压钠灯 D.无极荧光灯

2020知识题(上午卷)

47.在架空输电线路设计中,安装工况风速应采用10m/s,覆冰厚度应采用无冰,同时气温应按下列哪些规定取值?

A.最低气温为-40℃的地区,宜采用-15℃ B.最低气温为-20℃的地区,宜采用-12℃ C.最低气温为-10℃的地区,宜采用-6℃ D.最低气温为-5℃的地区,宜采用0℃

48.架空线护线条的作用有下列哪些?

A.增加线夹出口附近的导线刚度 B.分担导线张力

C.改善导线在悬垂线夹中的应力集中现象 D.可完全替代防振锤防振

49.对于容量为8000MW的±800kV直流换流站电气主接线,下列哪些叙述是正确的?

A.换流站每极宜采用两个12脉动换流器单元串联的接线方式

B.无功补偿设备宜分成若干个小组,且分组中至少有一小组是备用

C.平波电抗器可串接在每级直流母线上或分置串接在每极直流极母线和中性线母线上

D.当双极中的任一极运行时,大地返回方式与金属回线方式之间的转换不应中断直流功率输送,且输

送功率宜保持在4000MW

50.当海上风电场设置220kV海上升压变电站时,下列要求正确的是:

A.海上升压变电站的工作接地,保护接地、防雷接地应共用一个接地装置 B.应急负荷、重要负荷的设备应采用双回路供电

C.应急配电装置可与站用电低压工作段布置在一个舱室内 D.海上升压站的控制室、继保室和通信机房宜合并设置

51.下列关于变压器侵入波防护的叙述,哪些是正确的?

A.自耦变压器高压侧侵入雷电波时,若中压侧避雷器先于高压侧避雷器动作,则中压侧避雷器额定电

压应低于高压侧换算到中压侧的电压值

B.与架空线路相连的三绕组变压器的第三开路绕组应装设避雷器

C.高压侧无架空线的发电厂高压厂用工作变分裂绕组不需装设感应过电压防护避雷器 D.自耦变压器的两个自耦合绕组出线上可不装设避雷器

52.某台300MW火力发电机组,发电机采用自并励励磁方式,以发电机-变压器组单元接线接入220kV升压站。220kV配电装置为双母线接线,下列哪些回路应测量交流电流?

A.发电机的定子回路电流 B.主变压器高压侧电流

C.220kV母线联络断路器回路电流 D.发电机转子回路电流

53.在直流系统设计中,对于充电装置的选择和设置要求,下列哪几项是正确的?

A.充电装置电源输入宜为三相50Hz

2020知识题(上午卷)

B.充电装置额定输出电流应满足浮充电和均衡充电要求 C.蓄电池试验放电回路宜采用熔断器保护 D.充电装置屏的背面间距不得小于800mm

54.下列有关光伏电站接入电力系统的相关描述,正确的有哪几项?

A.对于有升压站的光伏发电站,并网点是升压站高压侧母线或节点 B.对于接入200kV及以上电压等级的光伏发电站应配置相角测量系统

C.光伏发电站并网点电压跌至0时,光伏发电站应能不脱网连续运行150ms

D.当公共电网电压处于正常范围时,通过110(66)kV接入电网的光伏发电站应能控制并网点电压在标

称电压的100%~110%范围内

55.固定型悬垂线夹除必须具有一定的曲率半径外,还必须有足够的悬垂角,其作用是什么?

A.能阻止导线或地线在线夹内移动 B.能防止导线或地线的微风震动

C.避免发生导线或地线局部机械损伤引起断股或断线 D.保证导线或地线在线夹出口附近不受较大的弯曲应力

56.110kV架空输电线路与特殊管道平行、交叉时,下列哪些规定是正确的?

A.邻档断线情况下应进行检验

B.交叉点不应选在管道的检查井(孔)处 C.导线或地线在跨越档内允许有接头 D.管道应接地

57.在330kV屋外敞开式高压配电装置中关于隔离开关的设置,下列哪些叙述是正确的?

A.出线电压互感器不应装设隔离开关 B.母线电压互感器不宜装设隔离开关

C.母线并联电抗器回路不应装设断路器和隔离开关 D.母线避雷器不应装设隔离开关

58.下列对高压隔离开关的选择,哪几项是符合规程要求的?

A.隔离开关的选择应考虑分合小电流、旁路电流和母线环流 B.110kV及以下隔离开关的操作机构宜选用手动操作机构

C.隔离开关的接地开关,应根据其安装处的短路电流进行动、热稳定校验

D.隔离开关未规定承受持续过电流的能力,当回路中有可能出现经常性断续过电流的情况时,应与制

造厂协商

59.下列关于电网中性点接地情况与电网??0/??1值关系的叙述,哪些是正确的?

A.??0/??1值在?∞以内附近时,电网为消弧线圈接地、欠补偿 B.??0/??1值在?∞以内附近时,电网为消弧线圈接地、过补偿

C.??0/??1值在3.5~+∞时,中性点直接接地的变压器占电网总容量的1/3以下

D.??0/??1值在2.5~3.5时,中性点直接接地的变压器占电网总容量1/2~1/3,且接地的变压器有三角绕

2020知识题(上午卷)

60.假定电测量变送器额定二次负荷为2.5VA,编号①②③④⑤的五只仪表负荷分别为0.05VA、0.1VA、0.5VA、1.2VA、1.8VA,如不考虑连接导线及接触电阻的影响,则下列哪几项仪表组合可串联接入该变送器输出回路?

A.②③④ B.①② C.②④ D.③⑤

61.关于水力发电厂低压厂用电系统电缆选型的要求,下列哪几项是正确的?

A.电力电缆宜采用铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃型电缆

B.对接有产生高次谐波负荷的电源回路,应采用中性线和相导体相同截面积的电力电缆 C.对装设剩余电流动作保护器的三相回路应采用三相四芯电力电缆 D.厂外敷设的低压电力电缆宜采用钢带(丝)内铠装

62.电容器回路选用的负荷开关应满足下列哪些性能?

A.开合容性电流的能力应满足国标中C2级断路器要求

B.应能开合电容器组的关合涌流和工频短路电流,以及高频涌流的联合作用 C.合、分时触头弹跳不应大于限定值 D.应具备频繁操作的性能

63.某架空输电线路,最高气温为40℃,导线采用钢芯铝绞线并按经济电流密度选择导线截面,导线的允许温度按70℃设计,若将允许温度提高到80℃,在校验对地安全距离时,下列哪项取值是不合适的?

A.导线运行温度取80℃ B.导线运行温度取70℃ C.导线运行温度取50℃ D.导线运行温度取40℃

64.在电力系统事故或紧急情况下,下列关于光伏发电站运行的规定中哪些描述是正确的?

A.电力系统事故或特殊运行方式下,按照电网调度机构的要求增加光伏发电站有功功率

B.当电力系统频率高于50.2Hz时,按照电网调度机构指令降低光伏发电站有功功率,严重情况下切

除整个光伏发电站

C.若光伏发电站的运行危及电力系统安全稳定,电网调度机构按相关规定暂时将光伏发电站切除 D.事故处理完毕,电力系统恢复正常运行状态后,光伏发电站可随时并网运行

65.屋外配电装置采用软导线时,带电部分至接地部分之间以及不同相带电部分之间的最小电气距离,应按下列哪几种条件校验?

A.外部过电压和风偏 B.内部过电压和风偏 C.外部过电压、短路摇摆

D.最大工作电压、短路摇摆和风偏

66、接地系统按功能可分为:

A.系统接地 B.谐振接地 C.雷电保护接地 D.防静电接地

2020知识题(上午卷)

67.对于发电厂3~10kV高压厂用电系统,当中性点为低电阻接地方式,接地电流为200A时,对于零序电流互感器选择和安装正确的是:

A.中性点零序电流互感器一次电流为80A B.中性点零序电流互感器一次电流为100A

C.中性点零序电流互感器布置在电阻器和地之间

D.中性点零序电流互感器布置在中性点和电阻器之间

68.在发电厂厂用电系统中,对下列哪几项的电动机需进行正常起动时的电压水平校验?

A.电动机的功率(kW)为电源容量(kVA)15% B.电动机的功率(kW)为电源容量(kVA)30% C.2000kW的6/10kV电动机 D.2500kW的6/10vkV电动机

69.某地区规划建设一座100MW光伏电站,拟通过一回110kV线路接入电网,下列关于光伏电站设备配置的描述中哪些不满足技术要求?

A.配置的光伏发电功率预测系统具有0h~36h的短期光伏发电功率预测以及15min~2h的超短期光伏发电功率预测功能 B.配置的感性无功容量能够补偿光伏电站自身的容性充电无功功率及光伏电站送出线路的全部充电无功功率之和

C.当公共电网电压处于正常范围内时,光伏电站能够控制其并网点电压在标称电压的97%-107%范围内

D.光伏电站主变压器可选择无励磁调压变压器

70.4分裂导线产生次档距振荡主要有下列哪些原因?

A.分裂间距太小 B.导线直径太大

C.分裂间距与导线直径的比值太小 D.次档距太长

2020年发输变电 专业知识(上午)空白卷 - 图文 