好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工临时用电专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

西苑住宅小区10#、11#楼 专项施工方案

2m高度至地下0.2m处,须加设防护套管,电缆埋地敷设时,电缆表面距地面不得小于0.6m,且电线上下均匀铺设不小于50厚细砂或软土,而后再盖砖保护。

埋地电缆有接头时,接头需做在地面上的接线盒中,并能防雨、防尘、防机械损伤,并远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

九、安全电技术措施和电气防火措施 1、组织措施

(1)项目部设专人负责电气安全技术档案的建立与管理。 (2)设临电维护操作电工二名,负责填写用电记录和维护临电线路设备与操作开关。电工必须熟悉用电安全规程、规范,并认真执行。

2、线路开关及设备每月检查一次,包括线路的绝缘测试、接地电阻测试、设备绝缘测试及线路设备完好情况的检查等。

3、根据施工现场情况,配电系统采用TN-S系统,所有用电设备的外壳必须与专用的PE线相连通,总接地电阻须小于10欧姆。

4、手持式用电设备的保护地线应在移动电缆芯内,其截面必须大于1.5mm2。

5、配电箱开关操作顺序必须为: 送电:总箱→分箱→开关箱 停电:开关箱→分箱→总箱

6、维修和操作开关时,电工必须按规定穿戴绝缘鞋、手套、必须

6

西苑住宅小区10#、11#楼 专项施工方案

使用绝缘工具。

7、停电1小时以上时,开关箱、配电箱必须上锁。 8、开关箱内不得有杂物,并保持整洁。

9、开关的更换、熔断器熔体的更换严禁用不合格的开关、熔体代。 10、现场应配备灭火工具、器材,确保电气设备及现场其他设备的安全。

7

西苑住宅小区10#、11#楼 专项施工方案

施工临时用电方案计算书

庆阳石化西峰生活基地二区8#、9#、10#高层住宅楼工程;均属于剪力墙结构:8#楼地上18层、地下1层:建筑高度分别为33.45m和53.45m、建筑面积为15140.00㎡;9#楼地上18层、地下1层:建筑高度为55.5m、建筑面积为7253.6㎡;10#楼地上18层、地下1层:建筑高度为55.20m、建筑面积为8000.08㎡。施工单位:西安鼎正建设集团有限责任公司。

本工程由投资建设,北京都林国际工程设计咨询有限公司设计,甘肃有色工程勘察设计院地质勘察,甘肃金诚建设监理有限公司监理,广厦建设集团有限责任公司组织施工;由卢陆金担任项目经理,赵子肃担任技术负责人。

一、编制依据

《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社

《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社

8

西苑住宅小区10#、11#楼 专项施工方案

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、设计内容和步骤 1、现场勘探及初步设计:

(1)本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。

(2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。

(3)根据施工现场用电设备布臵情况,采用导线穿钢管埋地敷设,布臵位臵及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两级防护。

(4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 2、确定用电负荷: (1)、混凝土输送泵

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02 Pjs = 0.3×32.2 = 9.66 kW

Qjs = Pjs× tgφ=9.66×1.02 = 9.86 kvar (2)、灰浆搅拌机

Kx = 0.5 Cosφ = 0.55 tgφ = 1.52 Pjs = 0.5×2.2 = 1.1 kW

9

西苑住宅小区10#、11#楼 专项施工方案

Qjs = Pjs× tgφ=1.1×1.52 = 1.67 kvar (3)、塔式起重机

Kx = 0.2 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33 将Jc =40%统一换算到Jc1 =25%的额定容量 Pn = 48kW

Pe = n×(Jc/Jc1)×Pn = 1×(0.4/0.25)×48 = 60.72 kW Pjs = Kx×Pe =0.2×60.72 = 12.14kW Qjs = Pjs× tgφ=12.14×1.33 = 16.19 kvar (4)、蛙式夯土机

Kx = 0.5 Cosφ = 0.55 tgφ = 1.52 Pjs = 0.5×1.5 = 0.75 kW

Qjs = Pjs× tgφ=0.75×1.52 = 1.14 kvar (5)、插入式振动器

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02 Pjs = 0.3×0.8 = 0.24 kW

Qjs = Pjs× tgφ=0.24×1.02 = 0.24 kvar (6)、平板式振动器

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02 Pjs = 0.3×0.5 = 0.15 kW

Qjs = Pjs× tgφ=0.15×1.02 = 0.15 kvar

1/2

1/2

10

施工临时用电专项施工方案

西苑住宅小区10#、11#楼专项施工方案2m高度至地下0.2m处,须加设防护套管,电缆埋地敷设时,电缆表面距地面不得小于0.6m,且电线上下均匀铺设不小于50厚细砂或软土,而后再盖砖保护。埋地电缆有接头时,接头需做在地面上的接线盒中,并能
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7jb474xhhr6b8ve014dr
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享