当作业环境原来盛装爆炸性液体、气体等介质,则应使用防爆电筒或电压不大于12V的防爆安全行灯,行灯变压器不应放在容器内或容器上;作业人员应穿戴防静电服装,使用防爆工具 ③隔断:有效切断(并使用盲板)与有限空间相连的可燃、有毒有害介质(含氮气系统),并挂牌标识,出入口畅通无障碍物;与有限空间相关的机械上和电气上应隔离并挂警示牌 ④电阻 作业前,应对有限空间或其周围的设备接地,并进行接地电阻检测,确保阻值小于4欧 实施作业: 通风设备必须放置 ①通风:实施有限空间作业前在上风且远离汽车和作业过程中,可采取强制性尾气的位置; 通风措施,增加氧气浓度,降严禁用纯氧进行通低有毒气体浓度,保持空气流风换气; 通;持续通风可降低有毒气体纯氧遇明火易引发积聚风险,即使有毒气体在不火灾爆炸; 断释放,只要风量足够,就可避免中毒事故发生。 ②检测: 做好检测记录,包括化学品生产单位检测氧含量、易燃易爆物质检测时间、地点、气受限空间作业安(可燃性气体、爆炸性粉尘)体种类和检测浓度全规范浓度和有毒有害气体含量,并等信息。检测记录经(AQ3028-2008) 根据测定结果采取相应措施; 检测人员签字后存在作业环境条件可能发生变档。 化时,应对作业场所中危害因未经通风和检测合素进行持续或定时检测; 格,任何人员不得进作业者工作面发生变化时,视入有限空间作业。 为进入新的有限空间,应重新检测的时间不得早检测后再进入; 于作业开始前30分作业中断超过30分钟,作业钟。 人员再次进入有限空间作业主要有毒有害气体前,应当重新通风、检测合格标准: 后方可进入。 硫化氢:作业场所最高容许浓度:10mg/m3 氧含量:%≤氧含量≤% 甲烷:小于爆炸下限5% 一氧化碳:小于爆炸下限%,作业场所最高容许浓度:20mg/m3 ③作业 作业人员必须穿戴 在现场检测人员确认有限空好全身式安全带和间环境安全的前提下,作业人安全绳,佩戴安全员方可进入有限空间作业。 帽; ④监护:监护人员,密切监视现场监护人员必须作业情况,不得离岗,发现异经过培训,持有特种常情况,应及时采取有效措作业证; 施;现场安全管理应确保操作严禁多处有限空间规程的遵守和安全措施的落同时作业只有一名实 监护人员的现象; 监护人呢应熟悉作业场所工艺、环境情况,有判断和处理异常情况的能力,懂急北京市安全生产监督管理局关于地下有限空间作业现场监护人员必须持证上岗的通告(京安监发〔2010〕68号) 救知识。 撤场: 作业结束后,作业现场负责人、监护人员应清点人数和设备,对作业现场进行清理,撤离作业人员。 1、盖好井盖; 2、作业材料和工具; 3、通风和个人防护及检测设备; 4、告知牌; 5、警戒线、警示灯; 6、锥筒; 7、人员上车安全撤离。 9 承包商 工贸企业对其发包的有限空承包方具备安全生间作业安全承担主体责任。承产条件; 包方对其承包的有限空间作与承包方签订专门业安全承担直接责任。 的安全生产管理协议或者在承包合同中明确各自的安全生产职责 承包单位是否具备北京市安全生产委员会办公室关于 加强有限空间作业承发包安全管理的通知 以下安全生产条件:安全设备设施、安全管理制度、特种作业操作资格证书 10 其他要有限空间作业属高风险作业,作业人员上岗前,应进行体检,患有心求 血管病、糖尿病或身体体质较弱的人员,不宜从事此项工作。 有限空间作业安全要点:一通、二检、三持续、四防护: 一通:作业前,要先对有限空间进行通风; 二检:作业前,要先对有限空间内气体进行检测; 三持续:作业过程中,要持续通风、持续检测; 四防护:作业过程中,作业人员要佩戴符合国家标准的防护用品。 (一)保持有限空间出入口畅通; (二)设置明显的安全警示标志和警示说明; (三)作业前清点作业人员和工器具; (四)作业人员与外部有可靠的通讯联络; (五)监护人员不得离开作业现场,并与作业人员保持联系; (六)存在交叉作业时,采取避免互相伤害的措施。
好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站