一级建造师《机电工程管理与实务》真题及答案(2)
进入试验调整工作时,发现有2台变压器线圈因施工中保管不当受潮,干燥处理用去了3天,并增加费用3万元,项目部又赶工3天,变配电工程最终按业主要求提前5天竣工,验收合格后,资料整理齐全,准备归档。 问题:
1,项目部在哪几项工作赶工了?并分别列出其赶工天数和增加的费用。 2,原计划施工费多少?赶工后实际施工费用多少? 3,变压器线圈可采用哪种加热方法干燥?干燥后必须检查哪项内容,合格后才能做耐压试验?
4,变配电工程先按哪种工程划分类别竣工验收?验收资料应在何时归档? 案例四 背景资料
A公司以EPC交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目,中标价2.5亿美元,合同约定总工期36个月,支付币种为美元,设备全套由中国制造,所有技术标准,规范全部执行中国标准和规范。工程进度款每月10日前按上月实际完成量支付,竣工验收后全部付清,工程进度款支付每拖欠一天,业主需支付双倍利息给A公司。工程价格不因各种费率,汇率,税率变化及各种调和,材料人工等价格变化而作调,施工工程中发生下列事件: 事件1,A公司因
(1)当地发生短期避部战乱,造成工期延误30天,直接经济损失30万美元; (2)原材料涨价,增加费用150万元;
(3)所在国劳务工因工资待遇罢工,工期延误5天,共计增加劳务工资 50万美元; (4)美元贬值,损失人民币1200万元;
(5)进度款多次拖鼻塞以付,影响工期5天,经济损失(含利息)40万美元 (6)所在国税率提高,税款比原来增加50万美元
(7)遭遇百年一遇的大洪水,直接经济损失20万美元,工期拖延10天
事件2,中央控制室接地极施工时,A公司以镀锌角钢作为接地极;遭到业主制止,要求有铜棒制作接地极,双方发生分歧。
事件3,负荷试运行时,出现短暂停机,粉尘排放尝试和个别噪声超标,经修复改进及反复测试,各项技术指标均达到设计要求,业主及时签发竣工证书,并予以结算。 问题:
1,A公司中标的工程项目包含哪些承包内容? 2,国际合同除了自身的风险外还有哪些风险? 3,针对案例中的事件,可以索赔多少工期和费用?
4,施工单位用角钢接地极,业主要求用铜棒,是否合理,说明理由。如果协商,应如何处理?
5,负荷试运行应达到哪些标准? 案例五 背景资料
某安装公司承包一演绎中心的空调工程,演艺中心地处江边(距江边100m)空调工程设备材料:双工况冷水机组(650Rt),蓄水槽,江水源热泵机组,燃气锅炉,低噪场冷却塔(650t/h),板式热交换器,水泵,空调箱,风机盘管,各类阀门(DN20mm-DM700mm),公称压力1.6Mpa,空调水管(DN20mm-DN700mm),风管,风阀及配件(卡箍,法兰)等由安装公司订立采购合同。安装公司项目总进场后,针对工程中采用的新设备,新技术编制了施工方案。方案中突出了施工程序和施工方法,并明确了施工方法的内容。江水源热泵机组使用江水冷却,需敷设
DN700mm冷却水管至江边,DN700mm冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树,方案中选择非开挖顶管技术,并分包给A专业公司施工。空调水管需化学清洗并镀膜,分包给了B专业公司施工。安装公司身专业公司提供了各种相关资料负责现场管理工作,确保专业公司按批准的施工方案进行施工。 按施工进度计划,安装公司项目部及时与供货厂商联系,使设备材料的到达时间与施工进度配合,以满足施工进度要求。设备材料到达施工现场,按规定对设备进行管道风管及配件安装和调试,空调工程按合同要求完工。 问题:
1,安装公司项目部在履行设备采购合同时主要有哪些环节? 2,AB专业公司进场后,安装公司项目部应做哪些工作?
3,本工程编制哪几个新技术的施工方案?方案中的施工方法应明确哪些主要内容? 4,指出DN700mm阀门压力试验的合格标准。
5,空调供回水(冷热水)主管需要与哪些设备连接?DN100mm以上的空调水管与空调设备连接采用的什么方法? 【参考答案】 一,单项选择题 1-5, A C B D A 6-10, A D D B B 11-15, B A C C A 16-20, C D B A C
二,多项选择题 21, ABCE 22, ABCE 23, ABC 24, ABCD 25, BCD 26, BCE 27, ABCD 28, BCDE 29, ADE 30, ACE
三,案例分析题 (一)
1.(本小题5分)建设单位把未办理中间交接的B单位工程直接进行联动试运行的行为不正确(1分)。中间交接是施工单位向建设单位办理工程交接的一个必要程序,它标志着工程施工安装结束,由单体试运行转人联动试运行(2分)。中间交接只是装置保管、使用责任(管理权)的移交,不解除施工单位对工程质量、交工验收应负的责任(2分)。
2.(本小题7分)事件1中进料离心泵的质量问题是由于在安装施工中存在以下错误引起的。
(1)震动超标由于基础未进行验收或验收不完全,可能由于基础表面平整度不够,垫铁设置不合理,地脚螺栓未紧固(1.5分)。
(2)安装完成和管道连接后,未对整体进行找平找正,未对安装精度进行校核和调整(1.5分)。
(3)施工管理混乱,未进行开箱验收和安装前验收,未进行必要的设备检验,施工过程
未记录,无详细施工记录和质量控制记录(1.5分)。
(4)未按施工程序和顺序施工,违反操作规程(1.5分)。 (5)选择测量器具和测量标准失控(1分)。 3.(本小题4分)
对于直接经济损失在规定数额以下,不影响使用功能和工程结构安全,没有造成永久性质量缺陷,视为质量问题(2分)。
事件2中出现质量问题的主要原因:违背施工程序、管理与施工不到位(2分)。 4.(本小题4分)
从操作工人出现误操作分析,试运行操作人员应具备的基本条件:熟悉设备的构造、性能和设备的技术文件(2分);熟悉试运行方案,掌握操作规程及试运行的具体步骤和操作方法(2分)。 (二)
1.(本小题3分)
项目部配置的安全管理人员不符合规定要求(1分)。理由:由于项目的合同造价超过1亿元,根据规定应配备专职安全管理员不少于3人,且按专业配备(2分)。 2.(本小题6分)
基坑支护安全专项技术方案审核不符合规定要求(2分)。 理由:深基坑支护属于超过一定范围的危险性较大的分部分项工程,其专项安全技术方案先经B公司内部审核后,由B公司技术负责人签字后报A公司技术部门审批,由A公司组织相关专家进行专项安全方案的论证后,报A公司企业技术负责人签字后报监理单位,最后由总监理工程师签字批准(4分)。 3.(本小题6分)
A公司、B公司之间正确的安全管理闭口流程:A公司负责安全总体策划(1分)→A公司制订全场性安全管理制度(1分)→B公司在合同中承诺执行(1分)→A公司明确B公司的安全管理职责(1分)→B公司依据工程特点制订相应的安全措施(1分)→B公司报A公司审核批准后执行(1分)。
4.(本小题5分)
对4000t压机基础还应提供的合格证明文件和详细记录。
(1)应提供设备基础质量合格证明文件,详细记录验收其混凝土配合比、混凝土养护及混凝土强度是否符合设计要求;如果对设备基础的强度有怀疑时,可请有检测资质的工程检测单位,采用回弹法或钻芯法等对基础的强度进行复测(2.5分)。
(2)设备基础的预压强度试验合格证明,并有预压沉降详细记录(2.5分)。 案例三
【解析】先把网络计划图画出来,这样可以确定关键线路。 1439447782452021975.jpg
从A-H工作,其中的关键工作有: A,B,E,G
A 工作如果压缩3天,但因B工作只能压缩2天,那么E工作的紧前工作为AB,那么A工作压缩3天,对E而言无意义,压缩2天就够了。 AB分别压缩2天,费用为(2×1)+(2×1)=4万元
G没有压缩空间,那么只有在E 工作上压缩3天,才能完成赶工5天, 费用为:3×1.5=4.5万元
1,项目部在A(基础框架安装),B(接地干线安装),E(开关柜配电柜安装),I工作上进行了赶工;