珠海市人民西路改造工程第Ⅰ标段 管沟施工专项方案 误后,进入下一道工序。 4、管道的连接 (1)管道采用橡胶圈接口。连接时按逆水流方向连接,连接前在基础上对应承插口的位置要挖一个凹槽,承插安装后,用砂子填实。如下图所示: 水流方向凹槽≈D(2)管道采用橡胶圈连接。检查橡胶圈是否配套完好,橡胶圈内径一般选用插口端径的0.85~0.90,橡胶圈断面直径压缩率采用40%。清理干净承口内橡胶圈沟槽,插口端工作面及橡胶圈不得有土或其他杂物,将橡胶圈正确安装在承口橡胶区中,不得装反或扭曲。橡胶圈连接的管材在施工中被切断时,应在插口端倒角,并划出插口长度标线,然后再进行连接。用毛刷将润滑剂均匀地涂在承口处的橡胶圈和管插口端外表面上,但不得将润滑剂涂到承口橡胶圈沟槽内。 (3)将连接管道的插口对准承口,保持插入管道的平直,用手动葫芦将管一次插入至标线,插入后用塞尺顺承口间隙插入,接口合拢时,管材两侧的手板葫芦同步拉动,使橡胶圈正确就位,不扭曲、不脱落。 【广州市第二市政工程有限公司】
16
珠海市人民西路改造工程第Ⅰ标段 管沟施工专项方案
(4)管道与检查井的接口处理
管件与检查井的衔接,采用中介做法:先用毛刷或棉纱将管壁的外表面清理干净,然后均匀地涂一层聚氯乙烯粘接剂,紧接在上面甩撇一层干燥的粗砂,固化10~20min,即形成表面粗燥的中介层。中介的长度为0.24 m。 5、管道修补 (1)管道敷设后,如受意外发生局部损坏,当损坏部位的长或宽不超过管周长的1/12时,采取修补的措施。处理如下:
(2)管道外壁发生局部或较小部位裂缝或孔洞在
0.02m以内时,先将管内水排除,用棉纱将损坏部位清理干净,然后用环已酮清理干净,刷耐水性能好的塑料粘合剂;再从相同管材相应的部位取下相似形状大小的板材,进行粘接,用土工布包缠固定,固化24小时后即可覆土。
【广州市第二市政工程有限公司】
17
珠海市人民西路改造工程第Ⅰ标段 管沟施工专项方案
(3)管道外壁损坏部位呈现管壁破碎或长0.1m以内
孔洞时,用刮刀将破碎的管壁或孔洞完全剔除,剔除部位周围0.05m以内用环已酮清理干净,刷耐水性能好的塑料粘合剂;再从相同管材相应部位取下相当损坏面积2倍的弧形板,内壁涂粘接剂扣贴在损坏部位,用铅丝包扎固定。如管壁有肋,将损坏部位周围0.05m以内的肋去除,刮平不带肋迹,采取上述相同的方法补救。
(4)当损坏部位的大小超过有关技术规范规定的范
围,不能通过修补的办法解决的,则将损坏的管道全部更换。当更换的管材与已铺的管道之间无专用连接管件时,经设计、业主和监理的同意后,用砌筑检查井或连接井的方法来连接。
五、砌井
1、砌筑前将井位基础面洗刷干净,定出井中点,划上
砌筑位置和砌筑高度,以便操作。
2、砌筑检查井所用砖质量符合设计、规范要求。砌砖
前,让砖吃透水,表面润湿。砖搬运小心堆放,避免不必要的破损。
3、砌筑圆井时注意圆度,挂线校核内径,收口段要每
皮检查,看有无偏移。在井下部干管伸入处,特别是管底两侧,用砂浆碎砖捣插密实,其余逐层錾砖砌包妥当,务使不渗漏。
【广州市第二市政工程有限公司】
18
珠海市人民西路改造工程第Ⅰ标段 管沟施工专项方案
4、砌筑圆形检查井勿使上下皮对缝。检查井内外批挡,
每砌筑50cm高即批挡一次,做到随砌随抹灰。
5、管伸入进水井和检查井内的部份,把它凿到与内壁
齐平,并用砂浆抹修平整。
6、当天砌筑的高度不能超过2m,每天砌筑结束时,
清除跌落在井内的灰浆砖碎。整个井砌筑完成后,清除井内脚手架,垫脚砖、临时堵水基或导槽,并封堵脚手眼。
7、井砌筑完成后,及时装上预制井环,安装前校核井
环面标高与路面标高是否一致。无误后,再坐浆垫稳。
8、检查井砌筑质量要求:
圆井井身内径圆顺,有足够的圆度。砖壁砌结保证灰
浆饱满、平整;抹灰抹实压光,无空鼓、裂缝等现象;井内流槽平顺;内、外批挡光亮;井环、井盖完整无损,安装平稳,位置正确。
六、闭水试验
1、每一段的污水管道、检查井施工完毕,覆盖前必须按《给排水管道工程施工及验收规范》[GB50268-97]进行闭水试验,检验合格后方可覆土。
2、闭水试验前应具备下列条件
(1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格。 (2)管道尚未回填土且沟槽内无积水。 (3)全部预留管洞应封堵不得漏水。
【广州市第二市政工程有限公司】
19
珠海市人民西路改造工程第Ⅰ标段 管沟施工专项方案
(4)管道两端的管堵应封堵严密、牢固,下列管堵设置放水管和截门,管堵需经核算承压力,可用砖砌堵头。
3、现场水源应充足,不得影响其它用水,选好排放水的位置,不得影响附近的环境。
4、闭水试验时,认真做好各项记录,闭水试验允许偏差应满足《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90中的规定。
七、回填
1、管道沟槽必须按《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS 164-2004)中的规定进行回填。管坑两侧回填石屑至管顶面以上300mm,并用水冲实,密实度不小于95%,从基底基础部位到管顶以上0.5m范围内必须人工回填,严禁用机械推土回填。
2、清理坑内杂物。从基坑底至管顶50cm范围内回填石屑,其余部分回填土。回填土分层夯实,每层厚度不大于30cm,密实度达到95%。管沟胸腔部回填采用灌水法振捣密实,其余部位采用蛙式打夯机或小型压路机碾压密实。
3、填筑时回填土的干容重不小于16KN/m3,并且分层填筑、分层夯实,分层厚度≤30厘米。清除干净回填料内的淤泥、粉砂、杂填土、有机质含量大于8%的腐植土、过湿土和大于20cm的石块后方可回填。
4、土方回填前分别取样测定其最大容重和最佳含水量
【广州市第二市政工程有限公司】
20