好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

二级建造师《建筑工程管理与实务》复习题集(第568篇)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2024年国家二级建造师《建筑工程管理与实务》职业

资格考前练习

一、单选题

1.承插型盘扣式钢管双排脚手架水平杆层未设挂扣式钢脚手板时,应设置( )。

A、水平横杆 B、水平斜杆 C、纵向横杆 D、竖向斜杆 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第7节>施工安全检查与评定 【答案】:B 【解析】:

承插型盘扣式钢管支架杆件设置:1)架体立杆间距、水平杆步距应符合设计和规范要求;2) 应按专项施工方案设计的步距在立杆连接插盘处设置纵、横向水平杆;3) 当双排脚于架的水平杆层未设挂扣式钢脚手板时,应按规范要求设置水平斜杆。 2.多层砖砌体房屋现浇混凝土圈梁截面高度构造要求不应小于( )mm。

A、100 B、120 C、150 D、180

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>建筑抗震构造要求 【答案】:B 【解析】:

多层砖砌体房屋现浇混凝土圈梁的构造要求(1)圈梁应闭合,遇有洞口圈梁应上下搭接。圈梁宜与预制板设在同一标高处或紧靠板底。(2)圈梁的截面高度不应小于120mm ,配筋应符合表2A311013-2的要求;按规范要求增设的基础圈梁,截面高度不应小于180mm ,配筋不应少于4Φ12 。

3.下列内容中,可不在施工现场入口处醒目位置公示的是( )。

A、工程概况 B、安全纪律 C、质量管理措施

D、文明施工规定 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第4节>现场文明施工管理 【答案】:C 【解析】:

本题目考查现场文明施工管理要点知识点

现场出入口明显处应设置“五牌一图”即:工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工和环境保护牌及施工现场总平面图。故正确选项为C。 4.分部分项工程量清单的项目编码,应采用( )位阿拉伯数字表示。

A、九 B、十 C、十二 D、十五

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第8节>工程量清单计价规范的运用 【答案】:C 【解析】:

工程量清单编码是用十二位阿拉伯数字及规定进行设置, 一、二位为专业工程代码(01代表房屋建筑与装饰工程;07代表构筑物工程等) , 三、四位为附录分类顺序码,五、六位为分部工程顺序码,七、八、九位为分项工程项目名称顺序码,十至十二位为清单项目名称顺序码。

5.改善混凝土耐久性的外加剂是( )。

A、缓凝剂 B、早强剂 C、引气剂 D、速凝剂

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>混凝土(含外加剂)的技术性能和应用 【答案】:C 【解析】:

混凝土外加剂种类繁多, 功能多样, 可按其主要使用功能分为以下四类:(1)改善混凝土拌合物流变性能的外加剂。包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等。(2)调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂。包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等。(3)改善混凝土耐久性的外加剂。包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。(4)改善混凝土其他性能的外加剂。包括膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。

6.某悬挑长度为1.2m、设计强度等级为C30的现浇混凝土阳台板,拆除底模时,其混凝土强度至少应达到( )N/mm2。

A、15 B、21 C、22.5 D、30

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第2节>钢筋混凝土结构工程施工技术 【答案】:D 【解析】:

7.水泥混凝土散水、明沟和台阶等与建筑物连接处应设缝处理。上述缝宽度为( )mm,缝内填嵌柔性密封材料。

A、5~10 B、15~20 C、20~25 D、25~30

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第2节>地面工程施工技术 【答案】:B 【解析】:

水泥混凝土散水、明沟,应设置伸缩缝,其间距不得大于10m;;房屋转角处应做45°缝。水泥混凝土散水、明沟和台阶等与建筑物连接处应设缝处理。上述缝宽度为15 ~20mm ,缝内填嵌柔性密封材料。

8.不上人的吊顶,吊杆长度小于1000mm,可以采用φ( )的吊杆。

A、6 B、8 C、10 D、12

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第2节>吊顶工程施工技术 【答案】:A

【解析】:

不上人的吊顶,吊杆可以采用φ6钢筋等吊杆;上人的吊顶,吊杆可以采用φ8钢筋等吊杆。

9.下列建筑类型中,属公共建筑的是( )。

A、宿舍 B、宾馆 C、住宅 D、公寓

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>民用建筑构造要求 【答案】:B 【解析】:

民用建筑又分为居住建筑和公共建筑两类,居住建筑包括住宅、公寓、宿舍等,公共建筑是供人们进行各类社会、文化、经济、政治等活动的建筑物,如图书馆、车站、办公楼、电影院、宾馆、医院等。

10.国家标准规定,六大常用水泥的初凝时间均不得短于( )min。

A、45 B、60 C、75 D、90

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>水泥的性能和应用 【答案】:A 【解析】:

国家标准规定, 六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min ,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。 11.关于现浇钢筋混凝土板最小厚度的说法,错误的是( )。

A、民用建筑单向楼板60mm B、工业建筑单向楼板60mm C、双向板80mm D、无梁楼板150mm >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>钢筋混凝土结构的特点及配筋要求 【答案】:B

【解析】:

现浇钢筋混凝土板的最小厚度:单向受力屋面板和民用建筑楼板60mm ,单向受力工业建筑楼板70mm ,双向板80mm ,无梁楼板150mm ,现浇空心楼盖200mm 。 12.水泥土墙等重力式支护结构位移超过设计值较多时,应及时采用的措施是( )。

A、加快施工进度 B、坑底加固 C、加设锚杆 D、支护墙背后卸土 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第7节>基坑工程安全管理 【答案】:D 【解析】:

水泥土墙等重力式支护结构如果位移超过设计估计值应予以高度重视,做好位移监测.掌握发展趋势。如位移持续发展,超过设计值较多,则应采用水泥土墙背后卸载、加快垫层施工及垫层加厚和加设支撑等方法及时处理。故选项A、B、C错误。

13.直接承受动力荷载的钢筋混凝土结构构件,其纵向钢筋连接应优先采用( )。

A、闪光对焊 B、绑扎搭接 C、电弧焊

D、直螺纹套筒连接 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第2节>钢筋混凝土结构工程施工技术 【答案】:D 【解析】:

直接承受动力荷载的结构构件中,纵向钢筋不宜采用焊接接头,应优先采用直螺纹套筒连接。

14.前视点A的高程为20.503m,读数为1.082m,后视点B的读数为1.102m,则其后视点B的高程为( )m。

A、21.582 B、21.605 C、20.483 D、19.421 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第2节>施工测量的内容与方法

【答案】:C 【解析】:

水准仪测高程就是建立在“水平”的基础上,即HA+a=HB+b,HB=20.503+1.082-1.102=20.483m,故选C。 15.关于水泥砂浆防水层施工的说法,错误的是( )。

A、防水层各层宜连续施工,必须留施工缝时采用阶梯坡形槎,离开阴阳角处不得小于200mm

B、阴阳角处做成圆弧形 C、养护温度不宜低于5℃ D、养护时间不得少于7d >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第6节>建筑防水、保温工程施工质量管理 【答案】:D 【解析】:

水泥砂浆防水层终凝后,应及时进行养护,养护温度不宜低于5℃ ,并应保持砂 浆表面湿润,养护时间不得少于14d。故正确选项为D。 16.关于保温工程质量的说法,正确的是( )。

A、屋面泡沫混凝土分层浇筑、终凝后应进行至少14d的保湿养护 B、屋面保温材料必须在环境温度零度以上施工 C、在5级以上大风天气和雨天外墙保温工程不得施工 D、底层距室外地面3m高的范围内须铺设加强网 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第2节>保温工程施工技术 【答案】:C 【解析】:

外墙外保温的施工条件应满足下列要求 : 作业环境不应低于5℃,风力不应大于5 级,雨雪天气禁止施工。故正确选项为C。

17.围护结构热桥部分的温度值如果( )的露点温度,会造成表面结露。

A、高于室外 B、低于室外 C、高于室内 D、低于室内 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>建筑物理环境技术要求

【答案】:D 【解析】:

围护结构和地面的保温设计:控制窗墙面积比,公共建筑每个朝向的窗(包括透明幕墙)墙面积比不大于0 .70; 提高窗框的保温性能,采用塑料构件或断桥处理;采用双层中空玻璃或双层玻璃窗;结构转角或交角,外墙中钢筋混凝土柱、圈梁、楼板等处是热桥;热桥部分的温度值如果低于室内的露点温度,会造成表面结露;应在热桥部位采取保温措施。 18.碳素钢中含碳量( )为中碳钢。

A、0.22% B、0.42% C、0.62% D、0.82% >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>常用建筑金属材料的品种、性能和应用 【答案】:B 【解析】:

低碳钢含碳量小于0.25%、中碳钢含碳量0.25%~0.6%、高碳钢含碳量大于0.6%。 19.现浇混凝土工程中模板支撑系统立柱底部支撑结构的作用是( )。

A、支承上层荷载 B、减少上层荷载 C、隔离上下层荷载 D、简化上部节点荷载 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第7节>模板工程安全管理 【答案】:A 【解析】:

立柱底部支撑结构必须具有支撑上层荷载的能力。为合理传递荷载,立柱底部应设置木垫板,禁止使用砖及脆性材料铺垫。故B、C、D错误

20.结构的计算简图中,细长杆件的内力只与杆件的( )有关。

A、截面宽度 B、截面高度 C、截面面积 D、长度

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>房屋结构平衡技术要求

【答案】:D 【解析】:

杆件可以用轴线来表示,因为细长杆件可以近似采用平面假定,因此截面上的应力可以由截面上的内力来确定,而内力只与杆件的长度有关,与截面的宽度和高度无关。 21.关于墙体部位脚手眼设置位置的说法,错误的是( )。

A、120mm厚墙、料石清水墙和独立柱不得设置脚手眼 B、过梁上与过梁成60°的三角形范围可以设置脚手眼 C、宽度大于1m的窗间墙可以设置脚手眼

D、梁或梁垫下及其左右500mm范围内不得设置脚手眼 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第2节>砌体结构工程施工技术 【答案】:B 【解析】:

不得在下列墙体或部位设置脚手眼:

1) 120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱; 2) 过梁上与过梁成60°的三角形的范围内。故正确选项为B。

22.进行危险性较大的分部分项工程专项方案论证的专家,应符合下列哪个条件( )。

A、从事专业工作10年以上,且具有丰富的专业经验 B、从事专业工作15年以上,或具有丰富的专业经验 C、具有正高级专业技术职称 D、是享受政府津贴的专家 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第1节>危险性较大工程专项施工方案管理办法 【答案】:B 【解析】:

专家论证会的参会人员

1 )专家组成员: ① 诚实守信、 作风正派、学术严谨; ② 从事专业工作15年以上或具有丰富的专业经验; ③具有高级专业技术职称。 2) 建设单位项目负责人或技术负责人; 3)监理单位项目总监理工程师及相关人员;

4) 施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、 专项 方案编制人员、项目专职安全生产管理人员; 5)勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。 故选项为B

23.注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准并且情节严重的,由颁发资格证书的部门

吊销执业资格证书,( )不予注册。

A、1年内 B、3年内 C、5年内 D、永久

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第1节>民用建筑节能管理规定 【答案】:C 【解析】:

违反本 《条例》规定,注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的,由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的,由颁发资格 证书的部门吊销执业资格证书。 5年内不予注册。故正确选项为C。 24.室内用胶合板按甲醛释放限量为( )。

A、0.121mg/m3 B、0.122mg/m3 C、0.123mg/m3 D、0.124mg/m3 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>木材、木制品的特性和应用 【答案】:D 【解析】:

室内用胶合板按甲醛释放限量为0.124mg/m3。胶合板常用作隔墙、顶棚、门面板、墙裙等。

25.强夯地基夯实前,基坑地面应高出设计标高,预留土层的厚度可为试夯时的总下沉量加( )。

A、20~40mm B、30~60mm C、40~80mm D、50~100mm >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第6节>地基基础工程施工质量管理 【答案】:D 【解析】:

基坑(槽)的夯实范围应大于基础底面。 开挖时, 基坑(槽)每边比设计宽度 加宽不宜小

于0.3m , 以便于夯实工作的进行,基坑 (槽) 边坡适当放缓。夯实前,基坑 (槽)底面应高出设计高程,预留土层的厚度可为试夯时的总下沉量加50~100mm。 夯实完毕,将坑(槽)表面拍实至设计高程。故正确选项为D。 26.砂浆强度等级立方体试件的边长是( )mm。

A、70 B、70.2 C、70.5 D、70.7

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>砂浆、砌块的技术性能和应用 【答案】:D 【解析】:

砌筑砂浆的强度用强度等级来表示。砂浆强度等级是以边长为70.7mm 的立方体试件,在标准养护条件下,用标准试验方法测得28d龄期的抗压强度值(单位为MPa) 确定。 27.按照抗震要求,柱箍筋加密区的箍筋肢距的规定正确的是( )mm。

A、一级不宜大于150 B、二级不宜大于200 C、三级不宜大于250 D、四级不宜大于350 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>建筑抗震构造要求 【答案】:C 【解析】:

柱箍筋加密区的箍筋肢距, 一级不宜大于200mm , 二、三级不宜大于250mm ,四级不宜大于300mm。至少每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;采用拉筋复合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并钩住箍筋。 28.关于“警告”标志的描述,正确的是( )。

A、图形是黑色,背景为白色 B、图形是白色,背景为蓝色 C、图形是黑色,背景为黄色 D、图形是白色,背景为绿色 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第4节>安全警示牌布置原则 【答案】:C

【解析】:

警告标志是用来提醒人们对周围环境引起注意,以避免发生危险的图形标志。基本形式是黑色正三角形边框,图形是黑色,背景为黄色。 29.下列层数的住宅建筑中,属多层住宅的是( )。

A、3 B、6 C、9 D、11

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>民用建筑构造要求 【答案】:B 【解析】:

住宅建筑按层数和高度分类:1~3层为低层住宅,4 ~ 6层为多层住宅, 7 ~ 9层(高度不大于27m) 为中高层住宅,10层及10层以上或高度大于27m为高层住宅。

30.下列振捣设备中,最适宜用于大体积混凝土振捣的是( )。

A、振捣棒 B、振动台 C、平板振动器 D、外部振动器 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第2节>混凝土基础与桩基础施工技术 【答案】:A 【解析】:

大体积混凝土的振捣:(1)混凝土应采取振捣棒振捣。(2)在初凝以前对混凝土进行二次振捣,排除混凝土因泌水在粗骨料、水平钢筋下部生成的水分和空隙,提高混凝土与钢筋的握裹力,防止因混凝土沉落而出现的裂缝,减少内部微裂缝,提高混凝土密实度,使混凝土抗压强度提升,从而提高混凝土抗裂性。

31.在温度、收缩应力较大的现浇板区域配置的防裂构造钢筋应满足间距不宜大于( )mm的规定。

A、100 B、120 C、200 D、180

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>钢筋混凝土结构的特点及配筋要求 【答案】:C 【解析】:

钢筋混凝土板的配筋构造要求:在温度、收缩应力较大的现浇板区域,应在板的表面双向配置防裂构造钢筋,间距不宜大于200mm。

32.施工单位使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的.由政府建设主管部门责令改正,处( )的罚款。

A、10万元以下

B、10万元以上20万元以下 C、10万元以上30万元以下 D、20万元以上50万元以下 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第1节>民用建筑节能管理规定 【答案】:B 【解析】:

本题目考查的是民用建筑节能管理规定的知识点

违反本《条例》规定,施工单位有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正,处 10万元以上20万元以下的罚款 ;情节严重的. 由颁发资质证书的部门责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书;造成损失的,依法承担赔偿责任:

1)未对进入施工现场的墙体材料、保温材料、 门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验的; 2)使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料 、保温材料、 门窗、采暖制冷系统和照明设备的;

3)使用列入禁止使用目录的技术工艺、材料和设备

33.施工组织设计应由( )主持编制,可根据需要分阶段编制和审批。

A、项目技术负责人 B、项目负责人 C、企业技术负责人 D、企业负责人 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第2节>建筑施工组织设计的有关要求 【答案】:B 【解析】:

施工组织设计按编制对象,可分为施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案三个层次。施工组织设计应由项目负责人主持编制,可根据项目实际需要分阶段编制和审批。 34.良好行为记录信息公布期限一般为( )年。

A、1 B、2 C、3 D、4

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第1节>建筑市场诚信行为信息管理办法 【答案】:C 【解析】:

良好行为记录信息公布期限一般为3年,法律、法规另有规定的从其规定。公布内容应与建筑市场监管信息系统中的企业 、人员和项目管理数据库相结合,形成信用档案,内部长期保留。故选项C正确。

35.单位工程完工后,施工单位应在自行检查评定合格的基础上,向( )提交竣工验收报告。

A、监理单位 B、设计单位 C、建设单位 D、工程质量监督站 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第9节>单位工程竣工验收 【答案】:C 【解析】:

根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300--2013规定,单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,并向建设单位提交工程竣工验收报告。 36.结构的( )是指在正常使用时,结构应具有良好的工作性能。

A、稳定性 B、安全性 C、耐久性 D、适用性

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>房屋结构的安全性、适用性及耐久性要求 【答案】:D 【解析】:

适用性。在正常使用时,结构应具有良好的工作性能。如吊车梁变形过大会使吊车无法正常运行, 水池出现裂缝便不能蓄水等, 都影响正常使用, 需要对变形、裂缝等进行必要的控制。

37.当计算工期不能满足合同要求时,应首先压缩( )的持续时间。

A、关键工作 B、非关键工作 C、总时差最长的工作 D、持续时间最长的工作 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第5节>施工进度计划的检查与调整 【答案】:A 【解析】:

关键工作的调整是进度计划调整的重点,也是最常用的方法之一。当网络计划计算工期不能满足要求工期时,通过不断压缩关键线路上的关键工作的持续时间等措施,达到缩短工期、满足工期要求的目的。故B、C、D错误

38.屋面卷材铺设时,平行于屋脊的卷材搭接缝,其方向应( )。

A、顺流水方向 B、垂直流水方向 C、顺年最大频率风向 D、垂直年最大频率风向 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第2节>屋面防水工程施工技术 【答案】:A 【解析】:

平行屋脊的搭接缝应顺流水方向,搭接缝宽度应符合《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012的规定。

39.关于保温砌块砌体、饱满度的说法,正确的是( )。

A、水平灰缝不应低于90%,竖直灰缝不应低于80% B、水平灰缝不应低于90%,竖直灰缝不应低于70% C、水平灰缝不应低于80%,竖直灰缝不应低于90% D、水平灰缝不应低于80%,竖直灰缝不应低于70% >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第2节>建筑节能工程施工质量验收的有关要求 【答案】:A 【解析】:

采用保温砌块砌筑墙体时应采用具有保温功能的砂浆。砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。砌体的水平灰缝饱满度不应低于90% ,竖直灰缝饱满度不应低于80% 。

40.冬期土方回填每层铺土厚度应比常温施工时至少减少( )。

A、20%~25% B、25%~30% C、30%~35% D、35%~40% >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第2节>冬期施工技术 【答案】:A 【解析】:

冬期施工技术,土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少20% ~ 25%,预留沉陷量应比常温施工时增加。

二、多选题

1.项目部对脚手架进行检查与验收时.应参加验收的人员有( )。

A、材料负责人 B、施工负责人 C、技术负责人 D、安全负责人 E、质量负责人 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第7节>脚手架工程安全管理 【答案】:B,C,D 【解析】:

脚手架的检查与验收应由项目经理组织,项目施工、技术、安全、作业班组负责人等有关人员参加,按照技术规范、施工方案、技术交底等有关技术文件,当脚手架分段搭设、分段使用时,应进行分段验收,在确认符合要求后,方可投入使用。故选B、C、D。 2.关于工程文件归档顺序的说法,正确的有( )。

A、同一文件的主件在前、附件在后 B、同一文件的印本在前、定稿在后 C、同一事项的请示在前、批复在后 D、文件页数多的事项在前、页数少者在后

E、请求、印本、附件统一在前,批复、定稿、主件在后 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第2节>建设工程文件归档整理的有关要求 【答案】:A,B

【解析】:

文字材料按事项、专业顺序排列。同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主件与附件不能分开,并按批复在前、请示在后,印本在前、定稿在后,主件在前、附件在后的顺序排列。只规定可按事项进行排序,但没有要求按文件页数多少排序。 3.附着式升降脚手架专项施工方案应包括的内容有( )。

A、采购 B、维护 C、设计 D、施工 E、检查

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第7节>脚手架工程安全管理 【答案】:B,C,D,E 【解析】:

附着式升降脚手架(整体提升脚手架或爬架)作业要针对提升工艺和施工现场作业条件编制专项施工方案并经专家论证。专项施工方案要包括设计、施工、检查、维护和管理等阶段全部内容。故选项A错误。 4.钢材的主要力学性能有( )。

A、拉伸性能 B、冲击性能 C、弯曲性能 D、焊接性能 E、疲劳性能 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>常用建筑金属材料的品种、性能和应用 【答案】:A,B,E 【解析】:

钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能是钢材最重要的使用性能,包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为,包括弯曲性能和l焊接性能等。

5.项目施工过程中,应及时对“施工组织设计”进行修改或补充的情况有( )。

A、桩基的设计持力层变更 B、施工环境有重大改变 C、现场增设三台塔吊 D、预制管桩改为钻孔灌注桩

E、更换劳务分包单位 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第3节>施工组织设计的管理 【答案】:A,B,C,D 【解析】:

项目施工过程中,如发生以下情况之一时,施工组织设计应及时进行修改或补充:(1)工程设计有重大修改;(2)有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止;(3)主要施工方法有重大调整;(4)主要施工资源配置有重大调整;(5)施工环境有重大改变。 6.土方逐层填方施工结束后,应检查的项目有( )。

A、每层填筑厚度 B、含水量 C、标高 D、边坡稳定 E、压实程度 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第2节>建筑地基基础工程施工质量验收的有关要求 【答案】:C,D,E 【解析】:

每层填筑厚度和含水量是在填筑过程中进行检查控制的。

7.按照《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(Gf02003-0213)的规定,属于分包人工作与义务的有( )。

A、发现工程设计存在错误或遗漏,立即通知承包人 B、确保分包工程施工所需的施工场地和通道满足要求 C、办理分包人员意外伤害保险 D、对已完分包工程的成品进行保护 E、编制分包工程的详细施工组织设计 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第2节>分包合同的应用 【答案】:A,D,E 【解析】:

专业分包人的工作:

(1)分包人应按照分包合同的约定,对分包工程进行设计(分包合同有约定时)、施工、竣工和保修。分包人在审阅分包合同和(或)总包合同时,或在分包合同的施工中,如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其他缺陷,应立即通知承包人。 (2)按照本合同专用条款约定的时间,完成规定的设计内容,报承包人确认后在分包工程中

使用。承包人承担由此发生的费用。

(3)在本合同专用条款约定的时问内,向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。分包人不能按承包人批准的进度计 8.下列流水施工参数中,属于时间参数的有( )。

A、工期 B、流水段数 C、流水节拍 D、流水步距 E、施工过程数 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第5节>流水施工方法在建筑工程中的应用 【答案】:A,C,D 【解析】:

时间参数, 指在组织流水施工时,用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数,主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期三个方面。选项B属于空间参数,选项E属于工艺参数。

9.关于“工程档案”的说法,正确的有( )。

A、建设单位组织工程竣工验收前应当取得档案管理机构出具的工程档案认可文件 B、停建、缓建的工程档案可暂由城建档案馆保存 C、工程档案的编制不得少于两套

D、城建档案管理机构在工程竣工验收前,将对工程档案进行预验收 E、工程档案在工程竣工验收合格后6个月内移交城建档案馆 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第2节>建设工程文件归档整理的有关要求 【答案】:A,C,D 【解析】:

停建、缓建建设工程的档案,可暂由建设单位保管。对改建、扩建和维修工程,建设单位应组织设计、施工单位对改变部位据实编制新的工程档案,并应在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理机构移交。B、E错误;

10.某室外防水工程,施工期间室外平均气温-8℃,可选用的防水材料是( )。

A、合成高分子防水卷材(焊接法施工) B、合成高分子密封材料

C、高聚物改性沥青防水涂料(热熔型施工) D、现喷硬泡聚氨酯 E、合成高分子防水涂料

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第2节>地下防水工程质量验收的有关要求 【答案】:A,C 【解析】:

11.下列情形中,属于现场文明施工管理要求的有( )。

A、施工不扰民 B、进度不拖后 C、现场不扬尘 D、质量不出事 E、垃圾不乱弃 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第4节>现场文明施工管理 【答案】:A,C,E 【解析】:

施工现场要做到工完场清、施工不扰民、现场不扬尘、运输无遗撒、垃圾不乱弃,努力营造良好的施工作业环境。

12.地下水泥砂浆防水层施工前,基层表面应( )。

A、坚实 B、平整 C、光滑 D、清洁 E、充分湿润 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第2节>地下防水工程施工技术 【答案】:A,B,D,E 【解析】:

水泥砂浆防水层施工的基层表面应平整、坚实、清洁,并应充分湿润、无明水。基层表面的孔洞、缝隙,应采用与防水层相同的防水砂浆堵塞并抹平。 13.关于建筑工程质量不符合要求时的处理说法,正确的有( )。

A、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程,严禁验收

B、经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收 C、经返工重做或更换器具、设备的检验批,应重新进行验收

D、经返修或加固处理的分部、分项工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收

E、经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,再经原设计单位核算,认为能够满足结构安全使用功能的检验批,严禁验收 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第9节>单位工程竣工验收 【答案】:A,B,C,D 【解析】:

当建筑工程施工质量不符合要求时的处理规定:1)经返工或返修的检验批,应重新进行验收;2) 经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收;3) 经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批,可予以验收;4) 经返修或加固处理的分项、分部工程,满足安全及使用功能要求时,可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。(5)当工程质量控制资料部分缺失时,应委托有资质的检测机构按有关标准进行相应的实体检验或抽样试验。(6)经返修或加固处理仍不能满足安全

14.关于建筑工程档案归档整理规定的说法,正确的有( )。

A、在组织工程竣工验收前,总承包单位应提请当地的城建档案管理机构对工程档案进行预验收

B、建设工程项目实行总承包的,总包单位负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案 C、建设工程项目实行总承包的,各分包单位形成的工程档案,应向总包单位移交 D、建设工程项目由几个单位承包的,各承包单位负责收集、整理立卷其承包项目的工程文件,并及时向建设单位移交

E、当地城建档案管理机构负责监督和检查勘察、设计、施工、监理等单位的工程文件的形成、积累和立卷归档工作 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第2节>建设工程文件归档整理的有关要求 【答案】:B,C,D 【解析】:

在组织工程竣工验收前,提请当地的城建档案管理机构对工程档案进行预验收;未取得工程档案验收认可的文件,不得组织工程竣工验收;建设工程项目实行总承包管理的,总包单位应负责收集、汇总各分包单位形成

的工程档案,并应及时向建设单位移交;各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交总承包单位。建设工程项目由几个单位承包的, 各承包单位负责收集、整理立卷其承包项目的工程文件,井应及时向建设单位移交。 15.钢筋混凝土梁一般配置有( )。

A、分布筋 B、纵向受力钢筋 C、箍筋 D、架立钢筋 E、弯起钢筋 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>钢筋混凝土结构的特点及配筋要求 【答案】:B,C,D,E 【解析】:

梁中一般配制下面几种钢筋:纵向受力钢筋、箍筋、弯起钢筋、架立钢筋、纵向构造钢筋。

7j7485dcdl57eja0pqkz5136q5t3t4006to
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享