5、表中未注明电控的均为磁感应传动方式;

6、表中有遮阳帘的中空层厚度可设为19mm、21mm、22mm、27mm等;

7、表中玻璃配置为常规配置顺序,从室外侧至室内侧,未注Low-e的均为白玻。

34

附录D 温控遮阳变色中空玻璃制品热工性能设计选用参考表

配置 (5+0.5温控膜+5)+12Ar+5高透Low-e (5+0.5温控膜+5)+12Ar+5高透Low-e(暖边) (5+0.5温控膜+5)+6Ar+5+6Ar+5 (5+0.5温控膜+5)+6A+5+6A+5(暖边) (5+0.5温控膜+5)+6Ar+5+6Ar+5(暖边) 中空玻璃传热系数 K 1.8 1.7 1.9 2.0 1.8 变色前遮阳系数 SC 0.61 0.61 0.62 0.62 0.62 变色后遮阳系数 SC 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 铝合金 推拉窗 K 2.2 2.1 2.3 2.4 2.2 铝合金 平开窗 K 2.0 1.9 2.1 2.2 2.0 塑料 推拉窗 K 2.0 1.9 2.1 2.2 2.0 塑料 平开窗 K 1.8 1.7 1.9 2.0 1.8 注:1、表中铝合金窗用型材穿条式隔热条宽度不应小于24mm、浇注式隔热胶宽度不应小于21mm;塑料窗用型材为3腔以上,以铝为主的铝木复合窗可参照铝合金窗选用,玻璃钢窗和以木为主的铝木复合窗可参照塑料窗选用;窗框、窗扇宽度应根据玻璃制品厚度确定,构造应符合有关产品标准要求;

2、表中传热系数K—设计参考值,使用中以实测为准;

3、表中变色后遮阳系数SC—设计参考值,使用中以实测为准;变色前温控遮阳变色中空玻璃遮阳系数SC应不小于0.6,可见光透射率T≥0.6。

35

附录E 标准化附框及型材性能试验方法

性能 试验方法 取长度1000mm型材3根,低温-20℃高低温反复尺寸变化率% (1h)~高温60℃(1h)三个循 环,记录尺寸变化最大值 落球高度1m,GB/T24508《木塑地板》(木塑复合类)、JG/T 208《门、窗用低温落锤冲击 钢塑共挤微发泡型材》(钢塑 共挤类)、玻璃钢类参考以上标准 取长度75mm型材6根,GB/T 17657《人型材握螺钉力 N 造板及饰面人造板理化性能 试验方法》 GB/T 8814 《门、窗用未增塑聚氯 连接角最大破坏力N 乙烯(PVC-U)型材》 GB/T 16422.2《塑料实验室光源暴露试验方法第2部分:氙弧灯》 静曲强度保留GB/T 17657《人造板及饰面人造板 耐候性(6000h) 率% 理化性能试验方法》 GB/T 8814《门、窗用未增塑聚氯 乙烯(PVC-U)型材》 截面厚度方向热阻(m2·K) / W GB /T13475《绝热 稳态热传递性 质的测定 标定和防护热箱法》 36

本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待,对要求一个程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的: 正面词采用“必须”; 反面词采用“严禁”。

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”;

反面词采用“不应”或“不得”。

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的: 正面词采用“宜”;

反面词采用“不宜”。

表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可“。

2 规程中指明应按其他标准、规范执行的,写法为“应按……执行”或“应符合……规定的要求”。

37

居住建筑标准化外窗系统应用技术规程

条 文说 明

38

居住建筑标准化外窗系统应用技术规程

5、表中未注明电控的均为磁感应传动方式;6、表中有遮阳帘的中空层厚度可设为19mm、21mm、22mm、27mm等;7、表中玻璃配置为常规配置顺序,从室外侧至室内侧,未注Low-e的均为白玻。34附录D温控遮阳变色中空玻璃制品热工性能设计选用参考表