好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

居住建筑标准化外窗系统应用技术规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

在给定条件下,透过玻璃的太阳辐射得热量与透过相同条件下3mm厚透明白玻璃的太阳辐射得热量的比值。

2.1.10 外遮阳系数SD external shading coefficient of window

建筑物透明外围护结构有外遮阳设施时透入室内的太阳辐射得热量与在相同条件下无外遮阳设施时透入的室内太阳辐射得热量的比值。 2.1.11 宽附框 broad standard frame profile

附框型材宽度能够覆盖墙体宽度的标准化附框。 2.1.12 窄附框 narrow standard frame profile

附框型材宽度小于墙体宽度的标准化附框。 2.1.13 前装(预埋)式 pre-bury method

在工程墙体洞口位置预埋或在工厂预制装配式墙板中埋设标准化附框为前装式。

2.1.14 后装式 later-bury method

在现场砌筑的建筑墙体预留洞口中安装标准化附框为后装式。

2.2 符号

H-窗洞口高 B-窗洞口宽

K-窗传热系数 SC-玻璃遮阳系数

SD-活动式外遮阳遮阳系数 A-中空玻璃中的空气 Ar-中空玻璃中的氩气

4

3 标准化外窗系统 3.1 一般规定

3.1.1 应根据居住建筑物理性能和热工性能设计要求选择合适的标准化外窗系统(标准化外窗系统包括外遮阳一体化窗系统、内置遮阳一体化窗系统、温控遮阳变色中空玻璃一体化窗系统、中置遮阳一体化双层窗系统)。

3.1.2 居住建筑标准化外窗系统中标准化外窗仅限单樘窗,规格尺寸系列规定3种主系列13种分系列,见表3.1.2。

表3.1.2 居住建筑标准化外窗系统规格尺寸系列

主系列代号 C120 单位 B×H(cm) 150×120 C150 B×H(cm) 150×150、180×150 60×180、90×180、150×180、 C180 B×H(cm) 180×180 注:表中60系列用于平开、上悬、上下提拉窗;90系列仅用于上悬、上下提拉窗。 3.1.3 居住建筑中标准化外窗(含外遮阳一体化窗)系统应覆盖除住宅、公寓和宿舍的阳台门(含门连窗)以及确因立面设计所需而设计的折线形、弧形、多边形等异形外门窗之外的所有外窗。同一工程中,非标准化外窗的立面、材料、安装方式和性能指标应与标准化外窗系统保持一致。

3.1.4 标准化外窗及系统主要性能技术指标应符合设计要求,但不得低于表3.1.4要求。

表3.1.4 标准化外窗及系统主要性能技术指标

性能 气密性能不小于6级 单位 缝长m3/(m·h) 面积m3/(m2·h) 技术指标 ≤1.5 ≤4.5 分系列(以洞口尺寸划分) 60×120、90×120、120×120、 60×150、90×150、120×150、 5

水密性能不小于3级 Pa ≥250 抗风压性能多层建筑不小于3kPa 多层≥2.0 级,高层建筑不小于4级 kPa 高层≥2.5 传热系数 W/m2·K ≤2.4 东、西、南向玻璃遮阳系数(冬 ≥0.6 季) 3.1.5 标准化外窗应在醒目位置标识主要性能指标。

6

3.2 标准化外窗

3.2.1 标准化外窗产品分类和标记应符合以下规定:

1 按框扇材料分类及标记代号见表3.2.1-1;

表3.2.1-1 框扇材料分类及标记代号

框扇材料 铝合金隔热型材 代号 L 塑料型材 S 玻璃钢型材 B 铝木复合型材 LM 2 按构造型式分类及标记代号见表3.2.1-2;

表3.2.1-2 构造型式分类及标记代号

构造型式 代号 P NP T 外平开 内平开 推拉 铝合金卷帘一体化 LY 百叶帘 一体化 BY 内置遮阳 一体化 NZY 温控遮阳一体化 WZY 中置遮阳 双窗一体化 ZZY 3 标记方法示例。

LYPLC60-150150

TSC108-150150

洞口尺寸 铝型材60系列 平开铝合金窗 铝合金卷帘一体化

洞口尺寸 塑料型材108系列

推拉塑料窗

3.2.2 标准化外窗用铝合金型材应符合下列要求:

1 铝合金型材应采用隔热型材,窗框截面宽度:推拉窗应不小于100 mm,平开窗应不小于60 mm;

2 铝合金型材的化学成分、力学性能及尺寸精度应符合现行国家标准《铝合金建筑型材第1部分 基材》GB/T 5237.1的规定。型材横截面尺寸允许偏差可按普通级执行,对有装配关系的尺寸,其允许偏差应选用高精级或超高精级;

3 主要受力杆件所用主型材壁厚应经设计计算或试验确定。主型材截面主要受力部位基材最小实测壁厚应≥1.4mm;

7

4 铝合金型材表面处理层厚度要求应不低于表3.2.2的规定;

表3.2.2 铝合金型材表面处理层厚度要求

阳极氧化 品种 阳极氧化加电解着色 电泳涂漆型材 阳极氧化加有机着色 装饰面上涂层 膜厚级别 厚度 B类(≥16μm) AA15 S类(≥21μm) ≥40 ≥40(三涂) ≥30(二涂) 膜厚级别 最小局部厚度μm 厚μm 装饰面平均膜粉末喷涂 氟碳漆喷涂 5 铝合金隔热型材除应符合国家标准《铝合金建筑型材 第6部分 隔热型材》GB/T 5237.6和行业标准《建筑用隔热铝合金型材》JG 175的规定外,隔热条不得使用PVC材料,穿条式隔热型材隔热条宽度不应小于24 mm,浇注式隔热型材隔热条宽度不应小于21 mm。穿条式隔热型材穿条部位应有防渗水措施。

3.2.3 标准化外窗用塑料型材和增强型钢除应符合现行国家标准《建筑用塑料窗》GB/T 28887、《门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材》GB/T 8814和《聚氯乙烯(PVC)门窗增强型钢》JG/T 131的规定外,还应符合下列要求:

1 塑料型材窗框截面厚度:推拉窗应不小于100 mm,平开窗应不小于58 mm; 2 不宜使用通体彩色型材;

3 主型材截面腔室应不少于3个,应具有独立的保温隔声、增强型钢及排水腔室;

4 增强型钢应根据工程强度设计要求按本规程附录A选用,且最小壁厚不应小于1.5 mm;

5 增强型钢应与型材内腔匹配,与承载方向内腔配合间隙不应大于1mm; 10 增强型钢表面应采用热镀锌防腐处理。

3.2.4 标准化外窗用铝木复合型材除应符合《建筑用节能门窗 第一部分:铝木复合门窗》GB/T29734.1的规定外,且应符合下列要求:

1 铝木复合窗框截面厚度:推拉窗应不小于100 mm,平开窗应不小于65 mm; 2 铝木复合窗用铝型材应符合本规程3.2.2的规定;