防止砖砌体结构开裂的主要措施:
①砌体结构因受力过大,超过了砌体坑裂强度所产生的裂缝,称为受力裂缝;预防措施:在出现拉力的部位,配置相应的钢筋承担。②不均匀沉降裂缝是砌体结构比较常见的裂缝,一是地基土质不均匀,二是上部荷载不均匀,三是高压缩性土,避免砌体结构不均匀沉降裂缝的主要措施是,减少结构和地基各部位的变形差或应力差,增大结构的整体刚度,或是在结构或地基变形突变的部位设置沉降缝,使各部位结构能自由的变形。③温度收缩裂缝主要是外界温度变化、湿度变化、砌体收缩(包括干缩)等,引起砌体内部、墙体与墙体之间、墙体与它种结构之间、墙体与基础之间的变形不协调所致,预防措施:设伸缩缝。
砖砌体质量通病及防治: ①砂浆和易性差,沉底结硬
砂浆和易性差主要表现在砂浆稠度和保水性不合规定,容易产生沉淀和泌水现象,铺摊和挤浆较为困难,影响砌筑质量,降低砂浆与夸的粘结力。预防措施是,低强度水泥砂浆尽量不用高强水泥配制,不用细砂,严格控制塑化材料质量和掺量,加强砂浆拌制计划性,随拌随用,灰槽中的砂浆经常翻拌、清底。 ②砌体组砌方法错误
砖墙面出现数皮砖同缝(通缝、直缝)、里外两张皮,砖柱采用包心法砌筑,影响砌体强度,降低结构整体性能。预防措施是,加强工人技术培训,严格按规范方法级砌,缺损的应分散使用,少用半砖禁用碎砖。
③灰缝砂浆不饱满
砌体灰缝饱满度很低,水平缝低于80%,竖缝脱空、透亮、“瞎眼缝”(无砂浆),直接影响砌体强度,是外墙渗漏的一大隐患,清水墙采用大缩口铺灰,减小了砌体承压面积。预防措施是,改善砂浆和易性,砖应隔夜浇透水,严禁干砖砌筑,铺灰长度不得超过500mm,宜采用一块砖、一铲灰、一揉挤的“三一砌砖法”。 ④清水墙面灰缝不平直,游丁走缝,墙面凹凸不平
水平灰缝弯曲不平直,灰缝厚度不一致,出现“罗丝”墙,垂直灰缝
歪斜,灰缝宽窄不匀,丁不压中(丁砖未压在顺砖中部),墙面凹凸不平。预防措施是,砌前应摆底,并根据砖的实际尺寸对灰缝进行调整;采用皮数杆拉线砌筑,以砖的小面跟线,拉线长度超长(15—20m)时,应加腰线;竖缝,每隔一定距离应弹墨线找齐,墨线用线锤引测,每砌一步架用立线向上引伸,立线、水平线与线锤应“三线归一”。 ⑤拉结钢筋被遗漏
构造柱及接槎的水平拉结钢筋常被遗漏,或未按规定放置;配筋砖缝砂浆不饱满,露筋年久易锈。预防措施是,拉筋应作为隐检项目对待,尽量采用点焊钢筋网片,适当增加灰缝厚度。 8、箱涵工程
①砌体所用材料必须清洁,不得掺有或附着泥土、杂物、草屑等,风化、裂纹的石料不得使用。
②浆砌墙体采用铺浆法砌筑。应分层卧砌上下错缝,内外搭砌,不得采用外面侧立石块,中间填心的砌筑方法,砌筑拱圈时,相邻行拱石砌缝应错开,浆砌体砂浆必须填饱满密实。严格按照设计要求控制流水高程,各分段设置基础高程控制桩、挂线砌筑,确保高程准确无误。 ③箱涵盖板为现浇盖板,浇筑混凝土要严格控制配合比并震捣密实。 ④钢筋或钢丝应表面洁净,无有害铁锈、裂纹、脱皮、油漆、油污等杂质,钢筋必须平直、无局部弯曲。带有氧化铁皮或蜂窝状锈迹的钢丝,不准使用,钢筋搭接应满足规范标准,钢筋焊接接头缺陷及钢筋成型尺寸符合规范与设计要求,并应有足够的刚性及稳定性,交有关质检单位验收。
⑤现浇砼底板、盖板,砼运输时间不得超过1小时,砼摊铺震捣确保密实。 三、质量控制 1、质量目标风险分析
根据现有资料,本工程范围原地面地下水位高,且施工期内雨水较多,对土路基填筑的质量进度必定造成很大的影响。由于承包商投入该工程的机械设备施工能力不足,对施工质量也将会造成很大影响。 2、质量预控要点 3
(1)施工方案
1).人员、机械设备配套情况。 2).降排水方案。 3).试验段总结报告。 4).质量控制检测方案。
(2)复核中线,断面高程(按图纸和有关文件的要求复核) (3)质量控制项目
1)实测抽查项目:1.松铺厚度。2.宽度。3.断面高程。4.平整度。
5.压实度。6.中心线偏差。7.横坡度。8.弯沉。
2)旁站检查项目:1.地基处理。2.混合料施工。 3)试验检查项目:1.配合比。2.原材料。3.土工试验。
4)隐蔽工程项目:1.路床验收。2.垫层验收。3.水泥稳定层验收。
4.路面验收。5、钢盘验收
4、工序检查监理工作流程 工序施工检查内容: 开工前检查 隐蔽工程检查 停工后复工前检查 随班或跟踪检查
¤ 检查方法:目测法;实测法;试验检查 ¤ 整改措施:口头通知;发备忘录、发监理通知
六、资料管理工作重点
1)单位工程施工方案,2)路基填筑,片石垫层,水泥稳定层,压实
度检查记录。
2)土路基填筑试验段总结报告。 4)水泥稳定层试验段总结报告。 3)各工序隐蔽工程验收单。 6)技术核定单。7)工程量变更单。
七、安全、文明施工要求
1、现场平面布局必须简洁、明朗,符合“标化”现场要求。 2、应进行挂牌施工,内容为:建设主体、施工平面、安全规程等。
开工序交接检查人员
3、施工现场交通疏导措施得力,标志明显。 4、进入现场施工人员必须配戴上岗证、安全帽。 5、供电电源线路,应按有关规定有秩序架空布设。 6、现场机械、设备均应有防护措施,非操作人员不得操作。 7、高空作业人员,应配戴安全带、穿防滑鞋。 8、现场应按部位、分片布设消防设施。
9、现场材料应按规格、分类,分别整齐有序堆放。
10、工程结束后必须做到“工完、料尽,现场清”。
八、附 表
基坑开挖允许偏差 附
表一 检验频率 允许偏差 序号 项 目 检 验 方 法 范点(MM) 围 数 ±30 5 坑底高土方 1 用水准仪测量 程 每 5 石方 ±100 用经纬仪测量,纵横2 轴线位移 50 2 向各计1点 不小于规座 用尺量,每边各计13 基坑尺寸 4 定 点 注:《市政桥梁工程质量检验评定标准》表3.1.5
钢筋加工允许偏差 附表二 检验频率 序 允许偏差 项 目 检验方法 点号 (MM) 范围 数 不大于设计规每根1 冷拉率 1 定 (每一受力钢筋成型长+5 类型抽1 2 -10 度 查用尺量 弯起点位10%,且1 ±20 弯起 置 不少于3 钢筋 0 5件) 1 弯起高度 -10
0 用尺量,宽、2 -5 高各计1点 注:《市政桥梁工程质量检验评定标准》表7.1.4
闪光对焊接头机械性能与允许偏差 附表三 4 箍筋尺寸 检 验 频 率 序 项 目 号 1 抗拉强度 符合材料性每件(每批各试验法》GB2282 冷弯 3 接头弯折 接头处钢0.1d且不大查10%且不4 筋轴线的于2mm 偏移 注:①在同一班内,由同一焊工,按同一焊接参数完成的200个同类型接头作为一批。一周内连续焊接时,可以累计计算。一周内累计不足200个接头时,亦按一批计算; ②TV级钢筋目前暂不考核冷弯指标;
③《市政桥梁工程质量检验评定标准》表7.2.2。
钢筋电弧焊接头的机械性能、缺陷和尺寸允许偏差 附表
四 序 号 项 目 检验频率 允许偏差 检验方法 范 围 点数 每个接头应按现行的符合材料性(每批抽《金属拉力试1 能指标 查3件) 验法》(GB228)执行。 少于10件) 楔形塞尺量 能指标 不大于40 每件(每批抽用刻槽直尺和抽3件) 1 执行 1 允许偏差 范 围 数 1 应按《金属拉力点检验方法 1 抗拉强度
箱涵监理实施细则