火阀,公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。

201.防火阀两侧各2米范围内的风管以及其绝热材料应采用不燃材料。

第四节防烟分区

202.防烟分区不宜大于2000㎡,长边不应大于60米,当室内高度超过6米,且具有对流条件时,长边不应大于75米。

203.防烟分区满足的要求:防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分。每个防烟分区不应跨越防火分区。每个防烟分区的建筑面积不宜超过规范要求。采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间宜作为一个防烟分区。储烟仓高度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm,同时应保证疏散所需的清晰高度,最小清晰高度应由计算确定。有特殊用途的场所应单独划分防烟分区。

204.挡烟垂壁是用不燃材料制成的,垂直安装在建筑顶棚,横梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。其从顶棚下垂的高度一般应距离顶棚面50cm以上。

205.当建筑横梁的高度超过50cm时,此横梁何以当挡烟垂壁使用。

第六章安全疏散 第一节安全疏散基本参数

206.录像厅、放映厅的疏散人数应根据厅室的建筑面积1人/㎡计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数应根据厅、室的建筑面积0.5人/㎡计算。 207.百人宽度指标?Nb,其中AtN为疏散人数(即100人);t为允许疏散的时间(min);

A为单股人流通行能力(平坡地面为43人/min,阶梯地面为37人/min);b为单股人流宽度,取0.55。

208.厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小于0.9米,疏散走道的净宽度不宜小于1.4米,疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1米。

209.高层民用建筑的疏散外门,走道和楼梯的各自宽度,应按1米/百人计算确定,公共建筑内安全出口和疏散门的净宽度不应小于0.9米,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1米。

210.电影院、礼堂、剧场观众厅内疏散走道的净宽度,应按每百人不小于0.6米的净宽度计算,且不应小于1米,边走道的净宽度不宜小于0.8米。

211.电影院、礼堂、剧场在布置走道时,横走道之间的座位排数不宜超过20排,纵走道之间的座位数,剧院,电影院,礼堂,体育馆每排不宜超过22个,体育馆不宜超过26个,前后排座椅的排距不小于0.9米,可增加一倍,但不得超过50个,仅一侧有纵走道时,座位数减少一半。

212.地下或半地下人员密集的厅室和歌舞娱乐放映游艺场所,其疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门的各自总宽度,应按其通过人数每100人1米计算。 213.办公建筑的门洞口宽度不应小于1米,高度不应小于2.1米。

214.当建筑物使用人数不多,其安全出口的宽度经计算数值又很小时,为便于人员疏散,首层疏散外门、楼梯和走道应该满足:建筑内疏散走道和楼梯的净宽度不应小于1.1米,安全出口和疏散出口的净宽度不应小于0.9米,不超过6层的单元式住宅一侧设有栏杆的疏散楼梯,其最小宽度可不小于1米,高层住宅建筑疏散走道的净宽度不应小于1.2米。人员密集的公共场所,其疏散门的净宽度不应小于1.4米,室外疏散小巷的净宽度不应小于3米。

215.高层医院疗养院的病房部分位于两个安全出口之间的疏散门的距离不大于24米,位于袋型走道两侧或尽端的疏散门不大于12米;高层旅馆,展览建筑位于两个安全出口之间的疏散门的距离不大于30米,位于袋型走道两侧或尽端的疏散门不大于15米。

216.一二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅、其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应

大于30米;当该疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于10米的疏散走道通至最近的安全出口。当该场所设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可增加25%。

第二节安全出口与疏散出口

217.疏散楼梯的布置要求:疏散楼梯宜设置在标准层的两端,以便于为人们提供两个不同方向的疏散路线。疏散楼梯宜靠近电梯设置。疏散楼梯宜靠外墙设置。 218.疏散楼梯竖向布置,应保持上下畅通,高层建筑的疏散楼梯宜通至平屋顶;应避免不同的人流路线相互交叉。高层部分的疏散楼梯不应和低层的裙房等疏散楼梯交叉使用。

219.疏散门应向疏散方向开启,但人数不超过60人的房间且每扇门的疏散人数不超过30人时,其门的开启方向不限(除甲乙类生产车间外)。

220.民用建筑以及厂房的疏散门应采用平开门,不应采用推拉门,卷帘门,吊门、转门和折叠门。但丙丁戊类厂房首层靠墙的外侧可采用卷帘门或推拉门。 221.公共建筑安全出口的门应设置在火灾时从内部易于开启的门,人员密集的场所,观众厅的入场门,疏散出口不宜设置门槛,从门扇开启至90°的门边处向外1.4米不设置踏步,疏散门应为推门式外开门。

222.高层建筑的直通室外的安全出口上方,应设置挑出宽度不小于1米的防火挑檐。

223.每座建筑或每个防火分区的安全出口数目不应少于2个,每个防火分区相邻2个安全出口或每个房间疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5米。 224.一二级耐火等级的建筑,该防火分区的建筑面积大于1000㎡时,直通室外的安全出口的数量不少于2个,该防火分区的建筑面积小于或等于1000㎡时,直通室外的安全出口数量不少于1个。

225.除托儿所、幼儿园、歌舞娱乐场所以外,建筑面积不大于200㎡且人数不超

过50人的单层建筑或多层建筑的首层可以设置1个安全出口。

226.除医疗建筑、老年人建筑以及托儿所、幼儿园、歌舞娱乐场所以外,符合下表则可以设置1个安全出口。

最多每层最大建筑面积(㎡) 人数 层数 第2层和第3层的人数之和不超过50一、二级 3 200 人 第2层和第3层的人数之和不超过25三级 3 200 人 四级 2 200 第2层人数不超过15人 耐火等级 227.一二级耐火等级的公共建筑歌舞娱乐场所以外,当设置不少于2部疏散楼梯且顶层局部升高层数不超过2层、人数之和不超过50人,每层建筑面积不大于200㎡时,该局部高出部位可设置一部与下部主体建筑楼梯间直接连通的疏散楼梯,但至少应另设置一个直通主体建筑上人平屋面的安全出口,该上人屋面应符合人员安全疏散要求。

228.除歌舞娱乐场所以外,相邻两个防火分区除地下室外,当防火墙上有防火门连通,且两个防火分区的建筑面积之和不超过规范规定的一个防火分区面积的1.4倍的公共建筑,可以设置一个安全出口。

229.公共建筑中位于两个安全出口之间的房间,当其建筑面积不超过60㎡时,可设置一个门,门的净宽度不应小于0.9米,公共建筑中位于走道尽端的房间,当其建筑面积不超过75㎡,可设置一个门,门的净宽度不应小于1。

230.住宅建筑每个单元每层的安全出口不应少于2个,且两个安全出口之间的水平距离不应小于5米,但是,建筑高度不大于27米,每个单元任一层的建筑面积小于650㎡且任一套房的房门至安全出口的距离小于15米时可以设置一个安全出口。另外,建筑高度大于27米且不大于54米,每个单元任一层的建筑面积小于650㎡,且任一套房的户门至安全出口的距离不大于10米,户门采用乙级防火门,每个单元设置一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通可以设置一个安全出口。同时,建筑高度大于54米的多单元建筑,每个单元任

一层的建筑面积小于650㎡,且任一套房的户门至安全出口的距离不大于10米,户门采用乙级防火门,每个单元设置一座通向房顶的疏散楼梯,54米以上部分每层相邻单元的疏散楼梯通过阳台或凹廊相连通可以设置一个安全出口。 231.厂房、仓库的安全出口应分散布置,每个防火分区,1个防火分区的每个楼层,相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5米。

232.甲类厂房,每层建筑面积不超过100㎡,且同一时间的生产人数不超过5人;乙类厂房,每层建筑面积不超过150㎡,且同一时间的生产人数不超过10人;丙类厂房,每层建筑面积不超过250㎡,且同一时间的生产人数不超过20人;丁戊类厂房,每层建筑面积不超过400㎡,且同一时间的生产人数不超过30人;地下或半地下厂房或厂房的地下室、半地下室,其建筑面积不超过50㎡,且经常停留的人数不超过15人;一座仓库的占地面积不超过300㎡或防火分区的面积不超过100㎡;地下或半地下仓库或地下、半地下仓库的面积不超过100㎡。这么多的情况下,可以设置一个安全出口。

233.民用建筑疏散门设置要求:建筑内的安全出口和疏散门应分散设置,并应符合相应疏散要求;公共建筑内各房间疏散门的数量应经计算确定且不应少于2个,每个房间相邻的2个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5米;

234.民用建筑中除托儿所、幼儿园、老年人建筑、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外,下列条件符合可以设置一个疏散门:位于2个安全出口之间或袋型走道两侧的房间,对托儿所、幼儿园、老年人建筑。,建筑面积不大于50㎡,对于医疗建筑、教学建筑,建筑面积不大于75㎡,对于其他建筑或场所,建筑面积不大于120㎡。位于走道尽端的房间,建筑面积小于50㎡且疏散门的净宽度不小于0.9米,或房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15米,建筑面积不大于200㎡且疏散门净宽度不小于1.4米。歌舞娱乐场所建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不超过15人的厅室或房间。建筑面积不大于200㎡的地下