指标是蒸汽压,蒸汽压越高,越易挥发,闪点越低)。液体的爆炸温度极限,受热蒸发性、流动扩散性和带电性也是衡量液体火灾危险性的标志。
50.对于绝大多数固体来说,熔点和燃点是评定其火灾危险性的主要标志参数。另外,还应从其反应危险性、燃烧危险性、毒害性、腐蚀性以及放射性等方面进行分析。
51.当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定:当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定,火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%或丁戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故不足以蔓延到其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;丁戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于20%。 52.生产火灾危险性分类以及举例
生产类别 火灾危险特征 甲类 生产物质:1.闪点小于28℃的液体;2.爆炸下限小于10%的气体;3.常温下能自行分解或在空气中氧化既能导致迅速自燃或爆炸的物质;4.常温下遇水能引起燃烧的物质 火灾危险性分类举例 乙类 生产物质:1.闪点大于或等于28℃且小于60℃的液 体;2.爆炸下限大于等于10%的气体;3.不属于甲类的氧化剂;4.助燃气体;5.不属于甲类的易燃固体;6.闪点大于或等于60℃的液体雾滴以及浮游状态的粉尘、纤维。 生产物质:1.闪点大于或等于60℃的液体;2.可燃固体。 常温下使用或加工难燃烧物质的生产,难燃物品的生产 常温下使用或加工不燃烧物质的生产 丙类 丁类 戊类 53.上述分类中,甲乙丙类液体分类,以闪点为基准。将甲类火灾危险性的液体闪点基准定为小于28℃,乙类定为大于等于28℃并小于60℃,丙类定为大于60℃,这样划分甲乙丙是以汽油、煤油、柴油的闪点为基准的。
54.生产的火灾危险性分类主要是看整个生产过程中的每个环节是否有引起火灾
的可能性,并按其中最危险的物质确定,主要考虑:生产中使用的全部原材料的性质;生产中操作条件的变化是否会改变物质的性质;生产中产生的全部中间产物的性质;生产中最终产品以及副产物的性质。
第二节储存物品的火灾危险性分类
55.储存物品的火灾危险性分类与生产物品的火灾危险性分类一致,分为甲乙丙丁戊五种,但是要注意,丁戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装的重量大于物品本身重量的1/4或可燃包装体积大于物品本身体积1/2时,应按丙类确定。
第三章建筑分类与耐火等级
第一节建筑分类
56.建筑分类按照使用性质分类分为:民用建筑、工业建筑、农业建筑 57.民用建筑按照功能和建筑高度分类,主要分为住宅建筑和公共建筑。或分为高层民用建筑和单、多层民用建筑。
单多层民用建筑 二类 建筑高度大于27米,但建筑高度不大于27建筑高度大于54米的住是不大于54米的住宅建米的住宅建筑(包括住宅建筑 宅建筑(包括设置商业服筑(包括设置商业服务网设置商业服务网点务网点的住宅建筑) 点的住宅建筑) 的住宅建筑) 1.建筑高度大于50米的公共建筑;2.任一楼层建筑面积大于1000㎡的商店、展览、电信、邮政、1.建筑高度大于24财贸金融建筑和其他多种除住宅建筑和一类高层米的单层公共建筑;公共建筑 功能组合的建筑;3.医疗公共建筑以外的其他高2.建筑高度不大于建筑、重要公共建筑;4.层民用建筑 24米的其他民用建省级以上含省级广播电视筑 和防灾指挥调度建筑;5.藏书超过100万册的图书馆、书库 一类 名称 高层民用建筑 58.工业建筑分为加工、生产类厂房和仓储类库房两大类。
59.建筑分类按照建筑高度分类分为:单层、多层建筑(27米以下住宅建筑、建筑高度不超过24米的公共建筑和工业建筑)和高层建筑(建筑高度大于27米的
住宅建筑和其他建筑高度大于24米的非单层建筑)。
第二节建筑材料的燃烧性能以及分级
60.建筑材料以及制品的燃烧性能等级分为四级:A/B1/B2/B3。
燃烧性能等级 A B1 名称 不燃材料 难燃材料 燃烧性能等级 B2 B3 名称 可燃材料 易燃材料 第三节建筑构件的燃烧性能和耐火极限
61.耐火极限是指建筑构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性或失去隔火作用时止的这段时间,用小时表示。 62.影响耐火极限的因素:1.材料本身的属性;2.构配件的结构特性;3.材料与结构件的构造方式;4.标准所规定的试验条件;5.材料的老化性能;6.火灾种类和使用环境要求。
63.建筑材料对火灾的影响有四个方面:一是影响点燃和轰然的速度;二是火焰的连续蔓延;三是助长了火灾的热温度;四是产生浓烟以及有毒气体。 64.根据火灾的统计数据来看,88%的火灾可在1.5h之内扑灭,80%的火灾可在1h之内扑灭,因此将一级建筑物楼板的耐火极限定为1.5h,二级建筑物楼板的耐火极限定为1h,以下级别的则相应降低要求。在建筑中起主要支撑作用的柱子,其耐火极限值要求相对较高,一级耐火等级的建筑要求3.0h,二级耐火等级的建筑要求2.5h。
第四节建筑耐火等级的要求
65.不同耐火等级厂房和仓库建筑构件的燃烧性能和耐火极限
构件名称 防火墙 承重墙 墙 楼梯间、前室的墙、电梯井的墙 疏散走道两侧的隔墙 非承重外墙房间隔墙 柱 耐火等级 一级 不燃3小时 不燃3小时 不燃2小时 不燃1小时 不燃3小时 二级 不燃3小时 不燃2.5小时 不燃2小时 不燃1小时 不燃2.5小时 三级 不燃3小时 不燃2小时 四级 不燃3小时 难燃0.5小时 不燃1.5小时 难燃0.5小时 不燃0.5小时 难燃0.5小时 不燃2小时 难燃0.5小时 不燃0.75小时 不燃0.5小时 难燃0.5小时 难燃0.25小时 梁 楼板 屋顶承重构件 疏散楼梯 吊顶 不燃2小时 不燃1.5小时 不燃1.5小时 不燃1.5小时 不燃1.5小时 不燃1小时 不燃1小时 不燃1小时 不燃1小时 不燃0.75时 难燃0.5小时 不燃0.75时 难燃0.15时 难燃0.5小时 难燃0.5小时 可燃性 可燃性 可燃性 不燃0.25小时 难燃0.25时 66.不同耐火等级民用建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限
构件名称 防火墙 承重墙 墙 楼梯间、前室的墙、电梯井的墙 疏散走道两侧的隔墙 非承重外墙房间隔墙 柱 梁 楼板 屋顶承重构件 疏散楼梯 吊顶 耐火等级 一级 不燃3小时 不燃3小时 不燃2小时 不燃1小时 不燃3小时 不燃2小时 不燃1.5小时 不燃1.5小时 不燃1.5小时 二级 不燃3小时 不燃2.5小时 不燃2小时 不燃1小时 不燃2.5小时 不燃1.5小时 不燃1小时 不燃1小时 不燃1小时 三级 不燃3小时 不燃2小时 四级 不燃3小时 不燃0.5小时 不燃1.5小时 难燃0.5小时 不燃0.5小时 难燃0.5小时 不燃2小时 不燃1小时 不燃0.5时 可燃0.5小时 不燃0.5时 难燃0.15时 难燃0.5小时 难燃0.5小时 可燃 可燃性 可燃性 可燃性 不燃0.75小时 不燃0.5小时 难燃0.5小时 难燃0.25小时 不燃0.25小时 难燃0.25时 67.民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定,并应符合下列几项规定:地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级;
68.建筑高度大于100米的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2小时,一、二级耐火等级建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.5小时和1小时。
69.一、二级耐火等级建筑的屋面板应采用不燃材料,但屋面防水层可采用可燃材料。
70.二级耐火等级建筑内采用难燃性墙体的房间隔墙,其耐火极限不应低于0.75小时,当房间的建筑面积不大于100㎡时,房间的隔墙可采用耐火极限不低于0.5小时的难燃性墙体或耐火极限不低于0.3小时的不燃性墙体。二级耐火等级多层住宅建筑内采用预应力钢筋混凝土的楼板,其耐火极限不应低于0.75h。 71.二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限。三级耐火等级
的医疗建筑、中小学的教学建筑、老年人建筑以及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所的吊顶,应采用不燃材料;当采用难燃材料时,其耐火极限不应低于0.25小时;二、三级耐火等级建筑中门厅、走道的吊顶应采用不燃材料。
72.建筑内预制钢筋混凝土构件的节点外露部位,应采取防火保护措施,且节点的耐火极限不应低于相应构件的耐火极限。
第四章总平面布局和平面布局 第一节建筑消防安全布局
73.生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头必须设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。
74.甲乙丙类的液体仓库,宜布置在地势较低的地方,避免火灾对周围环境造成威胁;若布置在地势高处,则应采取防止液体流散的措施。乙炔站等遇水产生可燃性气体容易发生火灾爆炸的企业,严禁布置在可能被水淹没的地方。 75.散发可燃气体、可燃蒸汽和可燃粉尘的车间、装置等,宜布置在明火或散发火花地点的常年主导风向的下风或侧风向。液化石油气储罐区宜布置在本单位或本区域全年最小频率风向的上风侧,并选择通风良好的地点独立设置。易燃材料的露天堆场宜设置在天然水源充足的地方,并宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的上风侧。
第二节建筑防火间距
76.防火间距的确定原则:防止火灾蔓延、保障灭火救援场地需要,节约土地资源,防火间距的计算。
77.一、二级耐火等级的低层建筑,保持6-10米的防火间距;一、二级耐火等级多层建筑之间的防火间距定为6米;其他三四级耐火等级的民用建筑在一二级耐火等级的基础上有所增加。