大型集群风电有功智能控制系统培训资料
为约束条件不同,可能某区的计划超出了安全范围,此时将超出部分分给未超出部分,再次校核,实现区域间的协调,从而最大化的送出、消纳风电。目前分瓜州区、玉门区。 8、 计划分配算法 8.1、2种控制思路
最大出力控制模式:即保证电网安全稳定的前提下,根据电网风电接纳能力计算各风电场最大出力上限值,风电场出力低于上限值时处于自由发电状态,超出上限值时,可提出加出力申请,然后根据其它风场出力情况及空闲程度来确定是否批准其加出力申请,通过风电场和电网互动,实现风电计划的实时调度控制,从而达到风电出力最大化和风电场之间风资源优化利用的目标。
出力跟踪模式:以各风电场风功率预测为依据,经控制中心站安全校核后的下发各风电场发电计划,各风场必须实时跟踪发电计划进行有功功率的调整。
根据2种控制思路,提出了两种算法,分别为申请算法和跟踪算法。 8.2、申请算法
考虑到每个风场实际情况,风场申请加出力分为自动申请和手动申请2种模式,由风场根据自身情况自主选择。 8.2.1、初始计划计算
初次运行时,需要给每个风场一个初始计划,以此计划为起点进行后面的计算分配,为减少风场调控压力,计划曲线应尽量平滑,因此初始计划应接近各风场当前出力。A风电场初始计划计算公式:
PA_iniPlan= PA_cur +α(PwPlanMax-∑PwCur)
式中:PA_iniPlan为初始计划值,PA_cur 为A风电场当前出力,PwPlanMax为电网当前最大可接纳风电能力,∑PwCur为所有风电场当前出力总和,α为A风电场运行容量占风电场总运行容量比率。
A风电场初始计划值=A风电场实际出力+断面裕度最小值(即为电网可再增加接纳风电能力)*A风电场运行容量/所有风电场运行机容量。
11
大型集群风电有功智能控制系统培训资料
开始计算所有风电场初始计划开始计时(T0)T0~T0+T接收风电场加出力申请计算风电场标杆计划有电场申请加出力N执行无风电场加出力申请流程Y处理申请N所有电场当前出力都小于标杆计划得到新计划Y新计划=标杆计划计划分配总体流程图
8.2.2、无申请时各风电场计划计算
根据电网最大可接纳能力的变化,计算需要调整的风电计划总量,计算公式为:
PwPlanChang= PwPlanMax-∑PwPlan
式中,PwPlanChang为需要调整的计划总量,PwPlanMax为电网当前最大可接纳风电能力,
∑PwPlan为当前所有风电场计划和。
根据PwPlanChang的大小,具体可分为3种情况: 1)|PwPlanChang|≤Pdz,则风电场不需要调整计划。
Pdz为定值,设此定值目的是为了在电网可接纳能力变化不大的情况下,各风电场
未加出力申请时,不频繁调整计划,当风电场有申请时,因需要重新计算新计划,该值取0。
2)PwPlanChang>Pdz,增加各风电场计划,降按照运行容量比分配给各风电场。 3)PwPlanChang<(- Pdz),说明必须减少风电场的计划,需要降各风电场计划总量为|PwPlanChang|,流程图如下:
12
大型集群风电有功智能控制系统培训资料
开始计算空闲总容量PkxSumPkxSum≥PwPlanChangeN有空闲容量的风电场消减计划=实际出力Y按空闲容量比消减有空闲容量的风电场计划还需消减的总计划Pj≥PwPlanChange-PkxSum计算超标杆总容量PoverSumPj>PoverSumN消减超标杆的风电场计划Y超标杆的风电场消减计划=标杆开始消减计划的流程
风电场当前出力小于当前计划,认为该风电场有空闲容量,说明该风电场的当前风速、风向难以使该风场的有功出力达到计划值,所以消减计划先消减有空闲容量的风电场。
按照空闲容量比消减有空闲容量的风电场的计算公式:
PANewPlan= PAPlan +βPwPlanChang
β为A风电场空闲容量占总空闲容量的比率。
风电场当前计划大于标杆计划,则认为该风电场超标杆计划,消减空闲容量后,若还需要消减计划,应消减超标杆计划的风电场。为了公平,各风电场的超标杆比例K的差别应尽量小,因此消减时,优先消减K大的风电场计划,具体方法如下:
①得到超标杆的风电场的个数n,得到每个超标杆风电场的超标杆比例
k?PplanPStdPlan,Pplan为风电场的现计划(经过空闲容量消减后的计划),PStdPlan为风电
场的标杆计划;
13
大型集群风电有功智能控制系统培训资料
②对各超标杆风电场的K从大到小排序,③计算所有大于④得出满足
k1?k2?k3?k4...;
,i=2,3…n;
ki的风电场降计划至
ki后可降的计划总量
Pkj_iPkj_i?Pxj时,i的最小值x,其中
Pxj为需降总量;
⑤将所有高于
kx?1的风电场的计划降至
,从所有高于
kx?1,计算得出降的总量为
Px;
⑥还需降得量为
Pxj?Pxkx的风电场中,按照运行容量比降
Pxj?Pxkx?1,,
之所以按照运行容量比降,是因为经过步骤⑤的消减,高于即在此步骤中降的风电场其超标杆比例K都是一样的。 8.2.3、有申请时各风电场计划的计算
kx的风电场的k都为
首先根据电网总接纳风电能力(ZZJH)的变化,计算没有申请时,各风电场的计划,计算方法同8.2.2。
申请量是相对原来计划的,根据电网接纳能力的变化得到新计划后,各风电场的申请值调整如下:
PA_apply2= PA_apply1-(PANewPlan- PAPlan)
式中,PA_apply2为考虑电网总接纳风电能力(ZZJH)变化后的申请量,PA_apply1为实际申请量,PANewPlan为根据电网总接纳风电能力(ZZJH)的变化得出的该风电场计划,
PAPlan为该风电场原计划。
满足所有风电场的期望计划值后,超过电网总接纳风电能力(ZZJH)的量即为∑
PA_apply2,此量需要从各风电场计划中消减,消减方法同8.2.2的第3)种情况,区别是
消减空闲容量时,不考虑申请加出力的电场。 8.3、跟踪算法
调度主站计算各风电场上传的最大发电能力之和FDHJ。 当FDHJ<=ZZJH时,下发计划=该风电场上传的最大发电能力。
当FDHJ>ZZJH时,计算每个风电场的标杆计划=ZZJH×该风电场运行容量/总运行容量;按照每个风电场超标杆计划的比例,消减计划。A风电场的计划=该风电场上传的最大发电能力-(FDHJ-ZZJH)×A风电场超标杆比例。 9、 风火联合调节策略
为充分发挥风电有功智能控制系统对酒泉风电的调控能力,按照330kV输电断面裕度的变化,自动向张掖、金昌电厂发出增减出力指令,达到酒泉风电风火联调的目的。
14
大型集群风电有功智能控制系统培训资料
9.1、判断某机组是否可调原则
火电厂机组停运、有功低于门槛、AGC可调压板退出中满足任一条件认为该机组不可调。
调度中心站接收电厂上送每台机组的有功、是否可调信息。 9.2、主逻辑分支
(1)、2个电厂数据都无效或不可调,则停止计划的计算;
(2)、2个电厂中有一个电厂数据无效或不可调,则执行一个电厂的策略; (3)、2个电厂数据都有效且可调,则执行2个电厂的策略。 9.3、一个电厂策略
若是只有张掖电厂参与计算,则取Min(张山线裕度、山金线裕度、金凉线裕度); 若是只有金昌电厂参与计算,则取金凉线裕度; 若裕度最小值小于50MW,则减出力50MW; 若裕度最小值大于150MW,则加出力50MW。 9.4、两电厂都可调
程序初次运行或某电厂中断后重新参加计算,则计划值=当前出力。 具体策略如下:
张-山-金线裕度=MIN(张山线裕度、山金线裕度) 张金线裕度=MIN(张山线裕度、山金线裕度) 下发指令为实际出力值
共7个分支,每个计算周期只计算1个分支,分支优先级别如下: (1)金凉线裕度小于50MW(定值),并且小于张-山-金裕度; (2)金凉线裕度小于50MW(定值),并且大于张-山-金裕度; (3)张-山-金裕度小于50MW(定值);
(4)金凉裕度大于150MW(定值),金凉裕度小于张-山-金裕度; (5)金凉裕度大于150MW(定值),金凉裕度大于张-山-金裕度;
15