定额规定挖土放坡系数 土石方工程工程量计算规则

一、计算土石方工程量前,应确定以下各项资料: 1.土壤及岩石类别的确定:

土石方工程土壤及岩石类别的划分,依工程勘测资料与《土壤及岩石分类表》对照后确定;

2.地下水位标高及排(降)水方法;

3.土方、沟槽、基坑挖(填)起止标高、施工方法及运距; 4.岩石开凿、爆破方法、石碴清运方法及运距; 5.其他有关资料。

二、土石方工程量计算一般规则:

1.土方体积,均以挖掘前的天然密实体积为准计算。如遇有必须以天然密实体积折算时,可按下表所列数值换算。

土方体积折算表

天然密实度体积 虚方体积 夯实后体积 松填体积 1.00 0.77 1.15 0.93 1.30 1.00 1.49 1.20 0.87 0.67 1.00 0.81 1.08 0.83 1.24 1.00 2.挖土一律以设计室外地坪标高为准计算。 三、平整场地及辗压工程量计算: 1.人工平整场地是指建筑场地挖、填土方厚度在±30cm以内及找平。挖、填土方厚度超过±30cm时,按场地土方平衡竖向布置图另行计算。

2.平整场地工程量,按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2m,以平方米计算。

3.建筑场地原土辗压以平方米计算,填土辗压按图示填土厚度以立方米计算。

四、挖掘沟槽、基坑土(石)方工程量,按下列规则计算: 1.沟槽、基坑划分:

凡图示沟槽底宽在3m以内,且沟槽长大于槽宽三倍以上的,为沟槽。

凡图示基坑底面积在20m2以内的为基坑。

凡图示沟槽底宽在3m以外,坑底:面积在20m2以外,平整场地挖

参考 材料

1

土方厚度在30cm以外,均按挖土方计算。

2.计算挖沟槽、基坑、土方工程量需放坡时,放坡系数可按下表计算:

放坡系数表

土壤类别 放坡起点(m) (包含起点数本身) 人工挖土 机械挖土 在坑内作业 在坑上作业 一、二类土 三类土 四类土 均计算。

1.20 1.50 2.00 1:0.50 1:0.33 1:0.25 1:0.33 1:0.25 1:0.10 1:0.75 1:0.67 1:0.33 注:1.沟槽、基坑中土壤类别不同时,分别按其放坡起点、放坡系数、依不同土壤厚度加权平

2.计算放坡时,在交接处重复工程量不予扣除;原槽、坑作基础垫层时,放坡自垫层上表面开始计算。

3.挖沟槽、基坑土方需支档土板时,其宽度按图示沟槽、基坑底宽,单面加10cm,双面加20crn计算。档土板面积,按槽、坑垂直支撑面积计算,支档土板后,不再计算放坡。

4.基础施工所需工作面,按下表计算。

基础施工所需工作面宽度计算表. 基础类型 砖基础 浆砌毛石、条石基础 混凝土基础及垫层支模板 基础垂直面做防水层 坑底打钢筋混凝土预制桩 坑底螺旋钻孔桩 每边个增加工作面宽度(mm) 200 150 300 800 3000 1500 5.挖沟槽长度,外墙按图示中心线长度计算;内墙按图示基础底面之间净长线长度计算,内外突出部分(垛、附墙烟囱等)体积并入沟槽土方工程量内计算。

6.挖管道沟槽按图示中心线长度计算,沟底宽度,设计有规定的,按规定尺寸计算;设计无规定的,按下表宽度计算。

管道地沟沟底宽度(含工作面)计算表 单位:m. 铸铁管、钢管、 混凝土、钢筋混凝土、 管径(mm) 陶土管 石棉水泥管 予应力混凝土管 参考 材料

2

50-70 100-200 250-350 400-450 500-600 700-800 900-1000 1100-1200 1300-1400 0.60 0.70 0.80 1.00 1.30 1.60 1.80 2.00 2.20 0.80 0.90 1.00 1.30 1.50 1.80 2.00 2.30 2.60 2

0.70 0.80 0.90 1.10 1.40 注: 1.按上表计算管道沟土方工程量时,各种井类及管道〈不含铸铁给、排水管〉接口等处需加宽、加深而增加的土方量不另行计算, 底面积大于20m的井类,其增加工程量并入管沟土方内计算。

2.铺设铸铁给排水管道时,其接口等处土方增加量,可按铸铁给排水管道地沟土方总量的2.5%计算。

7.沟槽、基坑深度,按图示槽、坑底面至室外地坪深度计算;管道地沟按图示沟底至室外地坪深度计算。

五、人工挖孔桩土方量,按图示桩断面积乘以设计桩孔中心线深度计算。

六、岩石开凿及爆破工程量计算:

1.人工凿岩石,按图示尺寸以立方米计算。

2.爆破岩石均按图示尺寸以立方米计算。其沟槽、基坑深度、宽度允许超挖量:

次坚石:200mm;特坚石:150mm;

超挖部分岩石并入岩石挖方量之内计算。

七、回填土区分夯填、松填按图示回填体积并依下列规定,以立方米计算:

1、沟槽、基坑回填土,沟槽、基坑回填土体积以挖方体积减去设计室外地坪以下埋设砌筑物(包括:基础垫层、基础等)体积计算。

2、管道沟槽回填,以挖方体积减去管径所占体积计算。管径在500mm以下的不扣除管道所占体积;管径超过500mm以上时按下表规定扣除管道所占体积计算。

管道扣除土方体积表

管道名称 钢管 参考 材料

501- 600 0.21 601- 800 0.44 管道直径(mm) 801- 1101- 1000 1200 0.71 按实计算 1201- 1400 按实计算 1401- 1600 按实计算 3

铸铁管 混凝土管 0.24 0.33 0.49 0.60 0.77 0.92 按实计算 1.15 按实计算 1.35 按实计算 1.55 注:直埋式预制保温管管径,应按成品管的管径计算。

3.室内回填,按主墙之间的面积乘以回填厚度计算。 4.余土或取土工程量,按下式计算:

余土外运体积=挖土总体积-回填土总体积

式中计算结果为正值时为余土外运体积,为负值时为须取土体积。 八、土方运距,按以下规则计算:

1.推土机推土运距:按挖方区重心至回填区重心之间的直线距离计算。

2.铲运机运土运距:按挖方区重心至卸土区重心加转向距离45m计算。

3.自卸汽车运土运距:按挖方区重心至回填区(或堆放地点)重心的最短距离计算。

九、地基强夯按设计图示强夯面积,区分夯击能量,夯击遍数以立方米计算。

十、井点降水区别轻型井点、喷射井点、大口径井点、电渗井点、水平井点,按不同井管深度的井管安装、拆除,以根为单位计算,使用按套、天计算。

井点套组成

轻型井点:50根为一套; 喷射井点:30根为一套; 大口径井点;45根为一套; 电渗井点阳极:30根为一套; 水平井点:10根为一套;

井管间距应根据地质条件和施工降水要求,依施工组织设计确定,施工组织设计没有规定时,可按轻型井点管距0.8-1.6m,喷射井点管距2-3m。

使用天数应以每昼夜24小时为一天,使用天数应按施工组织设计规定的使用天数计算。