消防供配电和电气防火 实务部分

可靠性、耐火性、有效性、安全性、科学性、经济性 一、消防用电负荷等级

1、一级负荷适用的场所。下列场所的消防用电应按一级负荷供电:

建筑高度大于50m的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房,一类高层民用建筑,一级大型石油化工厂,大型钢铁联合企业,大型物资仓库等。

2、一级负荷的电源供电方式:一级负荷应由两个电源供电,且两个电源要符合下列条件之一:

1)两个电源之间无联系。

2)两个电源有直接联系,但符合下列要求:

①任一电源发生故障时,两个电源的任何部分均不会同时损坏。

②发生任何一种故障且保护装置正常时,有一个电源不中断供电,并且在发生任何一种故障且主保护装置失灵以至两个电源均中断供电后,应能在有人员值班的处所完成各种必要操作,迅速恢复一个电源供电。

3、结合消防用电设备的特点,以下供电方式可视为一级负荷供电:

1)电源一个来自区域变电站(电压在35kV及以上),同时另设一台自备发电机组。 2)电源来自两个区域变电站。 3)电源来自两个不同的发电厂。 二级负荷

1、二级负荷适用的场所:

室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库),室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区),粮食仓库及粮食筒仓,二类高层民用建筑,座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。

2、二级负荷的电源供电方式:二级负荷的供电系统要尽可能采用两回线路供电且变压器为两台。

在负荷较小或地区供电条件较困难的条件下,允许有一回路6kV以上专线架空线或电缆供电。

3、三级消防负荷:消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟风机的供电应在各自的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

1 / 4

二、消防备用电源

消防备用电源包括应急发电机组和消防应急电源等。

消防用电设备在正常条件下由主电源供电,火灾时由消防备用电源供电,

消防备用电源电源类型的选择,应根据负荷的容量、允许中断供电的时间以及要求的电源为交流或直流等条件来进行。

火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防应急照明和疏散系统不适宜用应急发电机组作为备用电源;消防电梯不适宜用消防应急电源作为备用电源。 1.电源的切换

允许中断供电时间为15s以上的供电,可选用快速自启动的发电机组。 应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。。 三、 消防电源供配电系统

消防电源应独立设置,即从建筑物变电所低压侧封闭母线处或进线柜处就将消防电源分出而各自成独立系统。

工作电源与应急电源之间要采用自动切换方式,同时按照负载容量由大到小的原则顺序启动。电动机类负载启动间隔宜在10-20s之间。

用柴油发电机组做消防备用电源,供电半径≤400米,采用低压柴油发电机组,大于400米,采用,中压柴油发电机组。

消防备用电源应满足火灾时消防设备持续运行时间的要求:——必考点

⑴用于商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库、重要的档案楼、科研楼和旅馆的消防水泵火灾时,持续运行时间为3h,其他高层建筑为2h;

⑵用于防火卷帘的水幕泵火灾时,持续运行时间为3h;

⑶用于消防电梯火灾时,持续运行时间应大于消防水泵、水幕泵火灾时的持续运行时间; ⑷建筑高度大于100m的民用建筑,加压风机、防排烟风机火灾时持续运行时间要大于90min;

⑸医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000m2的公共建筑,火灾时持续运行时间要大于60min;其他建筑要大于30min。

配电设计:消防用的泵、梯要由变配电站或主配电室直接出线,采用放射式供电;防排烟风机、防火卷帘及疏散照明可采用放射或树干式供电。泵、机、梯在设备机房内自动切换;其它消防设备在个防火分区配电室切换,消防控制室两路电源在消防控制室内切换。

消防负荷的配电线路可以设短路保护功能,但不应设剩余电流动作保护和过欠压保护。

2 / 4

二、电线电缆的选择

火灾报警与消防联动控制系统的布线要选择铜芯绝缘导线或铜芯电缆。对于火灾自动报警系统的传输线路和采用50V以下电压供电的控制线路,选择的导线电压等级不应低于交流300V。

消防用电设备配电系统的水平分支线路不宜跨越防火分区,当跨越防火分区时应采取防止火灾延燃的措施。

消防供配电和电气防火 综合部分 一、消防用电设备的供电系统应为独立系统

应急电源配电装置要与主电源分开设置,如受地域限制,无法分开,其分界处设防火隔断。 消防用电负荷为一级时当采用自动启动方式,保证30S内供电。二级时自动有困难可手动 在其配电线路的最后一级配电箱处设置自动切换装置。 二、供电线路敷设

矿物绝缘电缆---明敷设或在吊顶内---穿金属导管或封闭金属线槽---涂防火材料 难燃性电缆或有机绝缘电缆---在电缆沟或电气竖井内敷设可不穿导管保护 暗敷时---对所穿金属导管或难燃导管保护---保护层不小于30mm

防火封堵的检查内容:电缆隧道、电缆竖井、电器柜、无机堵料、电缆涂料 三、防火检查的内容

室外变配电站间距 堆场、可燃液体储罐和甲乙类厂房库房——不小于25米,其它建筑物——不小于10米,液化石油气罐——不小于35米。

户内变压设备 10KV以下的变配电室,不应设在爆炸危险环境的正上方和正下方。 10kv以上,总油量为60kg以下的充油设备,安在两侧有隔板的间隔 10kv以上,总油量为60—600kg的充油设备,安在防爆隔墙间隔内 10kv以上,总油量为60kg以上的充油设备,安在单独的防爆隔间内 四、中性点不接地的低压配电网络中或农村配电网络,采用接地保护。有良好接地的,采用接零保护。高压电气设备,一律采用保护接地。

过电流保护:防护电器的额定电流或整定电流不大于回路允许持续载流量,不小于回路计算的负载电流。

3 / 4

保证防护电器有效动作流量不大于回路载流量的1.45倍。 剩余电流保护装置的保护特性均由制造厂调整好,不允许用户自行调节。

电器相间绝缘电阻不小于5MΩ

继电器应安装在少震、少尘、干燥的场所,由于动作十分频繁,所以每月至少检修2次。 1、变配电装置防火措施:变压器保护、防止雷击、接地保护、过电流保护、短路保护、剩余电流保护

2、电器线路防火措施:预防电器线路短路,过载、接触电阻过大、屋内布线

3、潮湿环境插座不低于1.5米,车间插座距底面不小于0.3米,特殊场所暗装不小于0.15米

4、卤素灯、60W以上的白炽灯不应设在火灾危险性场所。储存可燃物的仓库应采用冷光源,其垂直下方与可燃物间距不小于0.5米。聚光灯、回光灯不应安装在可燃基座上。霓虹灯与建筑物、构筑物的表面距离不小于20mm。

5、节日彩灯采用绝缘铜导线,横截面积不小于2.5m㎡,灯头线不小于1.0平方毫米。垂直敷设时,与地面距离不小于3M。 6、电动机与可燃物距离不小于1m

7、电热器具。大于3KV的电热器具周围0.5m内不应有可燃物。低于3KV以下的电热器具与周围可燃物的距离在0.3m以上。