工程概况

本工程分为五个单体工程:加工车间、成品车间、车间一、车间二、办公楼。其中加工车间、成品车间、车间一为单层门式钢结构, 加工车间和成品车间结构安全等级均为二级,设计使用年限为25年,抗震设防烈度七度。办公楼、车间二为框架结构。本工程建筑结构安全等级为二级;地基基础

设计等级为丙级;抗震设防分类为丙类,场地类别为二类,抗震设防烈度为六度,抗震等级为四级;混凝土结构的环境类别:基础为 级,其余为一级;耐火等级停车泊位为地上二级,地下一级;屋面防水等级为二级,防水合理使用年限15年,采用二道防水设防;本工程场地的常年最高地下水位为室外地面下 米,地下室防水等级二级;建筑结构设计使用年限为50年;±0.000标高相当于国家黄海高程 米。

参建单位:

建设单位: 浙江嘉丞机械有限公司 施工总包方:浙江昌鼎建设有限公司 设计方:浙江广厦建筑设计研究有限公司 质检单位:定海区质安检站

监理单位:浙江省工程咨询监理有限公司

2

目 录

第一章 消防工程施工质量监理控制要点…………4 第二章 通风与空调工程施工监理实施细则………11 第三章 第四章 给排水工程施工监理实施细则……………31

电气工程施工监理实施细则………………48

3

第一章 消防工程施工质量监理控制要点

随着建筑工程规模的扩大,功能的多元化,消防工程的地位愈显其重要性,为确保国家财产和人们生命的安全,国家有关部门先后制颁布相应的法规和条例,在各地区均设有政府监督管理机构,对消防工程实施宏观控制。

消防工程因建筑功能要求的不同而有不同的设置,因此,消防工程的施工监理也应针对不同的项目、不同的设计、制订相应的监理细则,根据我们以往对各类消防工程监理的经验、教训,在本工程监理中应注意以下几点:

1、协助业主选择具有消防施工资质的单位承担施工。 2、及时提醒、协助业主办理有关消防审批手续。

3、根据消防设计规范要求,核算、审核设计,提出合理化建议。

4、审核施工组织设计,督促施工单位完善质保体系,要求施工人员持证上岗。 5、对施工用材实行进场验收,检查其是否符合消防要求,质保资料是否齐全。 6、施工过程中,严格按消防施工规范要求进行检查、验收。

7、协调有关各专业施工单位,及时做好各项监理资料,并督促施工单位工程与资料同步进行。

8、督促施工单位及时做好消防系统性能检测工作。 9、协助业主布置、组织消防工程的验收。

10、督促施工单位对遗留的质量问题进行整改,直至完成。 11、火灾自动报警系统及联动控制设备要求。(详见附表一) 12、消防栓给水系统要求。(详见附表二) 13、防排烟系统要求。(详见附表三)

14、火灾应急照明和疏散指示要求。(详见附表五)

4

附表一 火灾自动报警系统及联动控制设备

序号 6 7 8 10 12 13 19 20 21 检查项目 引入控制器的导线、电缆 质量要求 1、导线截面符合规范要求 2、配线整齐 3、同一接线端接线≤2根 质量、选型符合规范要求 工作接地<4Ω;联合接地<1Ω 直接与消防电源连接 1、有应急照明 2防火门向疏散方向开启 报警后能停止相应部位的风机,关闭防火阀并反馈信号,同时启动相应的防排烟阀,并有反馈信号 ≤117.7×10′pa ≥1`20′pa 1、牢固可靠 2、相互间距符合规范要求 布线 消控中心接地电阻值 主电源引入线 消控中心的辅助设施 防排烟系统联动功能 管网工作压力 支管末端放水试验压力 管道支架

附表二 消防栓给水系统

序号 4 5 6 7 8 9 10 19 20 系统管网 阀门启闭标志 室内消火栓配备 室内消火栓安装 水泵结合器数量 阀门、泵、管道 远距离手动泵按钮 最小利点充实水柱长度 最不利点静水压 检查项目 明显标志 1、水带、水枪齐全 2、选型符合规范要求 位置、高度、出水口方向符合规范要求 ≥1个 安装正确,无渗漏 安装位置正确,功能可靠 符合设计要求 符合设计要求 质量要求 敷设质量及管件材料符合规范要求 附