好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

安全检查标准详解【精编版】

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

落地式脚手架安全检查标准

序 分项名称 (检查项目) 号 条 1 1 施工方案 2 3 1 2 3 4 5 2 立杆基础 6 7 8 9 规范规定检查的内容和要求 无施工组织设计及审批 设计计算无纵向、横向水平杆件和连接扣件抗滑承载力计算,无立杆稳定计算,无连墙杆强度、稳定性和连接强度计算,无立杆地基承载力计算等 施工方案与实际不符不能指导施工的 地基基础不夯实,不平整 不放线定位、不高出自然地坪5cm 立杆底座几何尺寸不合格(150×150×150)每处 每少一个金属底座的 垫木断面及长度小于规定的,每块 不连续设置的每少一个空,包括双排横向 不设垫木或金属底座的 不连续设置设置扫地杆的每少一个空 扫地杆距垫大于20cm 安全隐患级别 ▲▲ ▲

合计 △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲▲▲ ▲ ▲▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ 10 不按规定或要求设排水措施的 11 基础不符合设计要求的 1 2 3 4 3 架体与建筑结构拉结 5 6 7 8 9 拉结杆距主节点大于30cm 没从底层第一步水平杆开始设置的 单排高度≤24m竖向步距≤3步,水平3跨,每超一处(单排架仅限2层砖混楼) 双排高度≤50m,竖向步距≤3步,水平3跨,每超一处 双排高度﹥50m,竖向步距≤2步,水平3跨,每超一处 一字型,开口型架子两端不设连墙杆或垂直超过4米每处 锁墙杆用不小于50cm的2根短管,与墙体内外扣紧,每少一处 连墙杆端头小于10cm的 连墙杆的布置不符合设计要求的

落地式脚手架安全检查标准(续)

序 分项名称 (检查项目) 号 条 规范规定检查的内容和要求 双排架体横向扫地杆应固定在纵向扫地杆下方立杆1 上,每错一处 2 3 立杆必须对接,接头交错布置,每错一处 立杆顶端高出女儿墙1m,高出檐口1.5m,不符合 立杆间距不超过1.5m,但必须符合设计要求,不符4 合要求 5 6 杆件间距 纵向水平杆接头没按规定交错布置的每处 纵向水平杆长度小于3跨的,每根 纵向水平杆采用搭接的时搭接长度﹥1.5m,三扣件7 与剪刀撑 8 9 对等,每处不足 开口架子的开口处不连续设置横向连接的每少一点 遇有门洞等不按规定设斜杆的每处 安全隐患级别 △ 合计 ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ 4 ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ △ 10 一字型、开口型架子两端不设横向斜撑,每处 11 剪刀撑跨越立杆小于4跨的每处 12 高度≤24m单、双排架剪刀撑净距离大于15米的 13 高度﹥24m,双排架外侧不连续设置剪刀撑的 14 剪刀撑搭接长度小于1m,不足3个扣件,每点 15 横向斜撑放置扣件中心线至主节点距离大于15cm

高于24m以上,双排架子横向剪刀撑(斜撑),从拐16 角开始,每隔6跨一道,每超一处 所有纵向杆、横向杆、立杆、顺杆、斜杆等,杆头17 均需大于10cm,每有一处不足

▲ ▲

落地式脚手架安全检查标准(续)

序 分项名称 (检查项号 目) 1 采用钢木、竹串脚手板,板下小横杆不固定在立杆上,每处 ▲ ▲▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲▲ ▲▲ ▲ △ ▲ ▲▲ 条 规范规定检查的内容和要求 计 患级别 合安全隐采用竹笆脚手板,板下纵向水平杆用十字扣件固定在小2 横杆上,并等间设置,大于40cm的每处 3 竹笆脚手板纵向不用1.2mm以上铁丝固定在水平杆上,每处 4 竹笆脚手板应铺满,离墙12-15cm,超过一处 脚手板与 5 防护栏杆 5 脚手板材质不合格就上架使用,每块 6 三种板应设在3根横向水平杆上,少一根 7 长度不足2米的三种板,板头小于13cm,大于15cm,或两头不固定,每处 8 三种板采用搭接的,搭接长度应大于20cm,不足 9 脚手架外立杆内侧不设置自下至上全封闭密目网的 10 网质量不合格的,每片 11 连接立网的绳径及绳质不合格的每发现一处 12 网间不严密、有洞及全眼连接,每片 13 栓挂松散不拉紧,拐角不一致,每处 14 没规定高出施工层或沿口上边尺寸的,每面 ▲▲▲ 15 施工层不按规定设临边防护栏杆及挡板的,每面 6 交底与验收 1 脚手架每次分段或分层搭设前无书面交底签字 ▲▲

2 脚手架每次分段或分层搭设完无验收、无签字 3 验收表无量化的 4 交底、验收、入档分类混乱的 1 作业层小横杆等间设置间距大于板纵间1/2的,每处 2 单排脚手架小横杆插入墙小于18cm的,每处 7 小横杆设置 3 单排脚手架小横杆外头扣件至杆头小于10cm的每处 4 双排架小横杆靠墙一端伸出里排架杆大于50cm 5 小横杆不固定的,每处 6 小横杆压墙部位,位置不坚固,每处

△ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ 落地式脚手架安全检查标准(续)

序 分项名称 (检查项目) 号 8 杆件搭接 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 11 通(斜)道 3 4 5 条 安全隐规范规定检查的内容和要求 患级别 上顶杆除外,立杆不采用对接的,每处 大横杆或立杆等杆件间断的,不按规定处理每处 立杆大横杆对接相临不错开的,每处 架体内没按规定设置兜网的,每平米 架体首层(3.2m处)无兜网的,每平米 架体内首层兜网以上每高10m内不重复设兜网的 兜网内有杂物,不及时清理的,每层 兜网上下设有障碍杆件的,每处 兜网质量不合格或破损,连接不严,松紧不一致等,每片 兜网里边靠墙大于10cm,每处 随施工层无底兜网的 管件弯曲变形上架的,每架 其它板材代替脚手板使用的,每块 杆件锈蚀不除锈、不刷漆的 不按特殊要求刷涂油漆的,每根 不按要求挂牌及作标识的,每次 上人斜道宽度小于1米,坡度不足1:3的 高度大于6m的脚手架,采用“之”字型,不足6m的采用“一”字型。不符合要求的 拐角平台宽度小于斜道宽度,不足处(每坡道) 设1.2米栏杆及挡脚板,不足处(每坡道) 不按规定设置纵横剪刀撑的 ▲ ▲ ▲ ▲▲▲ ▲▲▲ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲▲▲ ▲▲ ▲ △ △ △ ▲▲ 合计 9 架体内封闭 10 架体材质 ▲ ▲ ▲▲▲

安全检查标准详解【精编版】

落地式脚手架安全检查标准序分项名称(检查项目)号条11施工方案23123452立杆基础6789规范规定检查的内容和要求无施工组织设计及审批设计计算无纵向、横向水平杆件和连接扣件抗滑承载力计算,无立杆稳定计算,无连墙杆强度、稳定性和连接强度计算,无立杆地基承载力计算等施工方案与实际不符不能指导施工的地基
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7izv36sf06667gj1yjqg01k8300x4z01cpn
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享