“三宝”、“四口”防护安全检查标准

序 号 1 2 3 分项名称 (检查项目) 安全帽 安全立网 安全平网 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 安全带 1 2 3 5 楼梯口、电梯井口防护 1 2 3 4 5 6 7 6 通道口防护 2 3 1 条 规范规定检查的内容和要求 施工现场所有人必须正确佩戴安全帽,发现一人不戴 安全帽不符合GB2811-89规定,每有一个 不系牢帽带,每人 安全帽无准用证,每有一个 安全立网未从下至上全封闭的 每有一片立网质量及规格,不符合规定标准的 安全网无准用证,甚至用防尘网代提安全立网的,每有一片 网绳材质不合格或网绳绑扎不严密、有漏眼的,每一处不符合要求 安全平网未从下至上全封闭的或平网上有较多杂物的 每有一片平网质量及规格,不符合规定标准的 安全平网无准用证的,每有一片 网绳材质不合格或网绳绑扎不严密(绑扎点间距大于30cm),每一处不符合要求 无防护设施作业,不系安全带,每人次 安全带在使用过程当中不符合要求 安全带无准用证,每有一片 楼梯防护栏杆高1.2m,下栏杆高0.6m,挡脚板等不连续设置,每有一段 非上下人楼梯不逐层封闭的,每发现一层 楼梯防护未采用工具式、定型化防护的 电梯井内未2层设一道防护,每少一道 防护不坚固、不严密,每有一道 电梯口门无防护,每处 未使用工具式防护门防护的,每有一处 所有通道口防护宽>1.5m、<2m、长度达于坠落半径基准点,若不符合以上规定的 通道防护棚未采用5cm厚木板,且和防雨间隔小于50cm 通道两侧防护栏杆数量、高度、防护立网未按规定进行的 安全隐患级别 合计 ▲▲ ▲ ▲ ▲▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ △ △ △ ▲▲ △ ▲ ▲ ▲▲▲ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ ▲▲ ▲▲ ▲ 7 8 预留洞口 阳台、楼板、屋面等临边防护 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 通道防护栏杆不坚固、不标准、不美观 进出口无标志 各类洞口按规范要求防护不严密、牢固的,每处 未按确定的定型化工具防护的,每有一处 基坑、阳台、卸料台、挑平台、雨棚、挑檐等周边无防护的,每一处 无外脚手架的屋面周边,未做防护的,每一处 楼层楼板周边无防护 水箱、水塔周边无防护 防护栏杆的材质及方法符合规范要求,一处不合格 坡度>1:2屋面,防护栏杆高于1.5m并挂密目网封严,达不到要求的

△ △ △ △ ▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲ △ ▲▲▲

施工用电安全检查标准

序 号 1 外电防护 分项名称 (检查项目) 条 1 2 3 2 接地与接零保护系统 10 11 12 13 14 9 8 7 4 5 6 3 2 1 规范规定检查的内容和要求 未按规范规定进行的外电线路、电压等级采取防护措施 采取措施不正确、防护方法不得当、封闭不严密 不按规范防护、不按安全管理部安全交底落实或拖延时间 保护零线必须在总配电箱(柜)处作重复接地外,还必须在每个分路的分箱处及分路末端用电设备开关箱处和塔机、施工电梯、物料提升机、混凝土搅拌站(机)等大型机械设备开关箱处作重复接地,不符合要求的 每一接地装置的接地线应采用多股铜芯软线,截面积不小于6mm,(具体选择应参照临电规范表5.1.8要求)用镀锌螺栓紧固,达不到要求的 塔机、施工电梯、物料提升机、混凝土搅拌站的重复接地装置应对角设置不少于2根接地线,与各接地体做电气连接。震动性机械设备保护零线连接点不得少于2处。达不到要求的 重复接地应与保护零线连接,不符合要求的 垂直接地体应用圆钢、角钢等,(具体做法见公司防护图集)用其他材料的 所有重复接地装置的接地线应采用2根以上的导线,在不同点与接地装置连接,不符合要求的 用接地摇表测保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值应不大于10欧姆,超过阻值,每有一处 电器设备做防雷接地,必须同时作重复接地,同一台电器设备两者可同时使用一个接地体,不符合规定的 在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统,不采用的 防雷接地电阻应符合重复接地电阻值要求,不符合规定的 当施工现场域外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。不符合规定要求的 专用保护零线应有工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或一级漏电保护器电源侧零线引出,不采用的 保护零线不得装设开关和熔断器,不符合规定要求的 专用保护零线(PE线)单独敷设,不做他用,标记为“绿/黄“双色线”,不符合规定要求的 2安全隐患级别 合计 ▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲ ▲▲▲ ▲▲ ▲▲ △ △ △ ▲▲ △ ▲▲ ▲▲▲ △ ▲ 15 16 17 18 “绿/黄”双色线(PE线)在任何情况下不准做负荷线,发现一处 手持式用电设备保护零线的橡皮电缆,截面积大于1.5mm,其芯线为“绿/黄”双色,绝缘必须良好,达不到要求的 电箱的工作零线要通过工作接线端子板连接,并应与保护零线端子板分设,两者不得混接,每发现一处 专用保护零线端子板的接线柱螺杆直径>8mm,按顺序排列压紧,不准重复叠压线,连接线标记为“绿/黄”双色,压线必须采用铜鼻子,每有一处不符合要求 2▲ △ ▲ △

施工用电安全检查标准(续) 序 分项名称 安全条 1 2 3 4 5 6 7 8 9 号 (检查项目) 3 11 12 13 14 15 16 17 18 10 配电箱 开关箱 规范规定检查的内容和要求 不符合“三级配电”总配电箱→分配电箱→设备开关箱 不符合“两极漏电保护”总配电箱和设备开关箱分别设置上下两级漏电保护器的参数合理分配达到分级分段保护,漏电保护器应选用无辅助电源型(电磁式)产品不符合要求的 动力配电与照明配电分别设置,分置在同一配电箱内,两者应分路设置,达不到要求的 设备开关箱漏电保护器必须设在靠近设备的一端,否则 所有漏保器按规定日期定期检测 开关箱内漏保器额定动作电流应小于30mA,额定漏电动作时间<0.1s,潮湿场所应使用防溅产品,不大于15mA,小于0.1s,每有一处不符合要求 总配电箱、分配电箱、开关箱必须是省安监站推荐产品,所有装置任何情况下不准变动,严禁使用破损、不合格的电器,发现以上问题 违反“一机、一闸、一漏、一箱”(含插座)规定的每有一处 配电柜及其配电室要求,配电室:室内净长、宽均>3.0m,高度>2.7m,设有通风窗、沙箱、灭火器等,门向外开,室内照明应分别设置正常照明、事故应急照明,具体做法见图集。配电柜:柜底面距地面>0.5m,配电室内居中布置。 总配电箱设防护围栏,高1.5m以上,箱前后各>1.1m宽,箱两侧各>0.6m,设防砸,木板5cm厚,向下50cm设水泥瓦防雨,棚高2.2m以上,水泥地面,防护棚及围栏做法严格执行公司防护图集,达不到要求 配电箱、开关箱高度,移动箱的中心点距地面0.8-1.6m,固定箱中心点距地面1.4-1.6m, 配电箱、开关箱的防护棚做法严格执行公司防护图集,每有一处不符合要求, 配电箱、开关箱砌砖腿抹水泥压光,腿宽各0.18-0.24米,不符合要求,每有一处 分配电箱与开关箱距离<30m,开关箱与机具设备<3m, 开关箱与电焊机<5m,移动按有关规定办,超规定每有一处 电箱周围严禁存放杂草、灌木、其他杂物维修通道要畅通,不符合要求每有一处 配电箱、开关箱按规定应有名称、用途、分路标记及系统接线图,标记规格执行公司图集,每有一处达不到要求 闸具规格符合要求,绝缘良好,压线头不外露,启动灵活,开关自如,配件齐全无损坏,达不到要求每一处 电箱进出线分别加防护套管,上管口入箱底2-3cm,下管口入地20cm,管壁与线皮保留一定空隙,安装垂直于开关下,顺序排列并固定,不符合要求每一处 电箱进出线不得承受外力,应有措施解除外力影响,无措施每一处 隐患级别 ▲▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲ ▲ ▲▲▲ ▲ ▲▲▲ ▲▲ 合 计 ▲▲ ▲▲▲ △ ▲▲ △△ ▲▲▲ ▲ ▲▲ △ 19 20 21 22 23 电箱进出线口及电器安装板穿线孔均配有胶套护口孔,不全或没有每一处 电箱进出线严禁通过箱门进出,发现一处不符合要求 箱门与金属箱体必须通过采用编制铜线做电气连接,每一处不符合要求 电箱无门或电箱无锁,发现一个 电箱每月检修一次,由电工进行,必须使用电工绝缘工具,穿戴绝缘用品,必须保持箱内无腐蚀、洁净、完好,达不到要求每一处 △△ ▲▲ ▲ ▲▲ △△

施工用电安全检查标准(续)

序 号 4 分项名称 (检查项目) 现场照明 6 7 8 9 10 11 12 5 配电线路 5 3 4 1 2 4 5 2 3 条 1 规范规定检查的内容和要求 照明线路必须单独设专用开关箱。照明开关箱内必须装设隔离开关、断路与过载保护电器和漏电保护器,达不到要求每一处 灯具金属外壳必须做可靠的保护接零,不做的 灯具内接线必须牢固,灯具的绝缘外壳不准损伤漏电,不准随意开启灯口盖,接电源等,每发现一处 施工现场不准使用多用途灯口,每发现一处 室外灯具(包括钠、砣、铟等金属卤化物灯具)应距地面3米以上,灯线应固定在接线柱上,不得靠近灯具表面,发现一处 室内灯具距地面不低于2.5米,达不到要求每一处; 在满足不了高度时,必须采用安全电压,不采用的 室内配线采用绝缘导线,瓷瓶(夹)敷设,距地面高度大于2.6m, 达不到每一处 搅拌机棚必须设插座箱,并固定照明工具。达不到要求每一处 室内拉线开关根据环境分别选用防潮型和普通型,安装位置在进门处一侧20cm处,高度2-3米,其他开关高度为1.3m,达不到要求每一处 伙房、浴室等潮湿环境必须采用防潮防爆灯具,其他特殊环境由安全管理部技术交底确定灯具类型,达不到要求每一处 施工区潮湿环境、地下室等采用安全电压,包括行灯等,达不到要求每一处 照明线路接头包扎不严,包括36V安全电压线路,每有一处 所有380V、220V、36V等电源电压、电线必须绝缘良好,老化或破皮一处 电缆埋地引出地面前20cm,出地面2m必须穿PVC管(管内径应大于电缆直径的1.5倍)防护,每有一处不符合规定 电缆过道埋地必须按规定埋管保护,每有一处不符合规定 电缆直埋深度应大于0.7m,周围填砂不小于50mm厚,上部覆盖砖等硬质保护层,每有一处不符合规定 配电线路熔断器(熔体)额定电流不应大于电缆允许载流量的2.5倍,明敷设导线允许载流量的1.5倍,每段不符合规定 安全隐患级别 合计 ▲▲ △△ △△ ▲ △△ ▲▲▲ ▲▲▲ ▲ △△ ▲▲▲ ▲ △△ ▲ ▲▲ △△ △△ ▲ 6 7 8 9 10 11 架空线路应按规定埋杆、深度、杆距、相序、设置方法要符合规范,每有一处不符合规定 架空线路不允许架在树上,脚手架上及其他金属物体上,每有一处不符合规定 凡380V/220V配电线路必须采用有省安检站推荐证的“五芯电缆”。五芯电缆必须包含淡蓝(N线)、绿/黄 (PE线) 2种颜色绝缘芯线,每发现一处不符合规定 电缆干线架空敷设最大弧度距地>2.5m,设瓷瓶固定,达不到要求每一处 电缆室内水平敷设应沿墙,距地>1.8m,每一处达不到要求 施工阶段,楼上布置电缆必须沿外墙每2层设瓷瓶固定,达不到要求 地面操作者穿绝缘鞋,带胶皮绝缘手套,达不到要求每一人 塔机吊钩用绝缘皮包裹或吊钩与吊绳间用绝缘材料隔离,达不到要求 挂装吊物时,将吊钩挂接临时接地线,达不到要求 △△ △△ ▲▲▲ △△ △△ ▲ ▲ ▲▲ 6 电磁感应防护 1 2 3 ▲▲▲

施工用电安全检查标准(续)

序 号 分项名称 (检查项目) 电气装置 条 规范规定检查的内容和要求 安全隐患级别 合计 7 1 2 3 4 5 6 容量大于5.5KW的动力电路,设备应采用自动开关或降压启动装置控制,相互额定值应匹配,达不到要求每一处 电器开关熔断器(熔体)更换时用其他金属(丝)更换代替,每发现一处 电器开关熔断器(熔体)更换时必须是原规格熔体,每有一处不符合要求 熔体装设时要压紧,入槽正确,每有一处不正确 隔离开关应为分断时具有可见分段点如刀形开关等或使用DZ20系列透明的塑料外壳式断路器!每有一处不符合要求 施工现场,电源采用插头和插座做活动连接 三级配电、两级保护、三相五线制接零保护连接不正确 各级电箱内电器、装设数量达不到要求 各级电箱防雨、防砸、维修通道、周围环境等,达不到规定要求 配电箱内保持清洁,分路标示清楚,电器完好,达不到规定要求 按规定编制专项用电方案,并按规定审批齐全,无方案及审批 ▲▲ △△ △△ ▲ ▲▲▲ ▲ ▲▲ ▲ ▲ 8 9 变配电装置 用电档案 1 2 3 4 1 ▲▲▲ ▲▲▲

安全检查标准详解【精编版】

7架体防护121施工层外侧没按规定高度设栏杆、挡脚板、立网,每有一处不符合架体外侧立网达不到严密、有洞,每处首层兜网从挑架层开始设一道,若未设,每片网距层间平网每上下间隔小于10m设一道,不足施工层下方设一道,不足则每片每有一挑梁材质规格不符合设计要求上架的架体、管材不合格、变形,每有一处每个扣件拧紧力不足、脆裂,仍在继续使用▲△▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲