一、工程概况
该工程为一栋六层住宅组成,住宅地下一层为储藏间,地上六层为住宅,层高2.9m,建筑总高度为 21米,总建筑面积9896㎡(含地下室),地基基础采用钢筋砼条形基础,主体采用多孔砖砖混结构,楼板预留洞最大尺寸为300*500mm,南北阳台均为现浇砼栏板。 二、编制依据
1、施工现场临时用电技术规范 JGJ46-88 2、建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-91 3、龙门架及井字架物料提升机安全技术规范 JGJ88-92 4、建筑机械使用安全技术规范 JGJ33-86 5、安全帽 GB2811-89 6、安全带 GB6095-85 7、安全网 GB5725-1997 8、密目式安全立网 GB16909-1997 9、xx省《建筑施工安全检查标准》施工细则 三、安全防护内容
1、建筑物外围防护; 2、“四口”及临边防护; 3、施工用电;
2
4、脚手架工程; 5、物料提升机; 6、模板工程 7、施工机具; 8、高处作业; 9、防止高处坠物伤人; 10、劳动保护; 11、预防火灾 12、食物中毒 13、传人病 四、安全防护措施
(一)、建筑物外围防护:根据施工组织设计方案,本工程采用建筑物外围全封闭式防护,建筑物外脚手架立杆内侧横向随建筑物升高而升高,首层顶设平网,3、5层顶设平网。
(二)、“四口”及临边防护
1、楼层间所有预留孔、洞均需按规范要求进行安全防护,小于25cm的孔要用坚实的盖板盖严;20-50cm的洞口可用有固定其位置的竹、木盖板覆盖;50-150cm的洞口,应设钢管扣件且间距不大于20cm的网格,盖铺竹篾或脚手板;150cm及以上的洞应在四周设防护栏杆,且在洞口下方设安全平网。
3
2、楼梯口:应在楼梯拆模后及时安装扶手,否则应设1-1.2m双横杆的护身栏杆。
3、通道口:通道口宽度大于建筑物的出入口,高度、长度均应大于3m,顶部用脚手板铺满铺严,两侧用密日网封闭。
4、基坑周边:除坡道外,用1.2m双横杆栏杆进行防护,栏杆刷相间的安全色,砸入土内应在50-70cm,如不宜砸入应采取相应的稳固措施。
5、阳台的周边,必须在门连窗的门架1.2m的双横杆护栏。
6、马道:斜马道两侧边必须设置1-1.2m的双横杆护栏,并挂安全网,之字通道平台处应增设挡脚板,宽度、坡度、横杆、立杆间距分别符合上料、人行通道规定。
7、卸料平台:除应铺设稳固的横向脚手板外,两侧应设1-1.2m高双横杆的护栏,并挂安全网。设置定型的防护门。
(三)、施工用电
1、施工现场必须采用TN-S三相五线制供电系统。主干线必须采用五线制,必须实行首、中、末端接地式或重复接地。
2、施工现场应按“施工现场平面布置图”按“三级配电,两级保护”的要求布置配电箱。
3、每台设备均要作到“一机、一闸、一箱、一漏”。配电箱、开关箱距地面高度应为1.3-1.5m,移动箱距地面垂直高度为0.6-1.3m。严禁采用“鸡爪式”
4