好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

公共场所集中空调通风系统卫生规范(WS+394 - 2012)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

..

A2.10 水浴箱

A3 采样

A3.1 采样容器:可选择玻璃瓶或聚乙烯瓶,沉积物与软泥需用广口瓶,容器均需螺口或磨口,用前灭菌。

A3.2 采样量:每个采样点依无菌操作取水样(或沉积物、软泥等样品)约200ml。

A3.3 中和:经氯或臭氧等消毒的样品,采样容器灭菌前加入硫代硫酸钠溶液以中和样品中的氧化物。 A3.4 样品运输与贮存:样品最好2天内送达实验室,不必冷冻,但要避光和防止受热,室温下贮存不得超过15天。

A4 方法与步骤 A4.1 样品处理

A4.1.1 沉淀或离心:如有杂质可静置沉淀或1000r/min离心1min去除。

A4.1.2 过滤:将经沉淀或离心的样品通过孔径0.22~0.45μm滤膜过滤,取下滤膜置于15ml灭菌水中,充分洗脱,备用。

A4.1.3 热处理:取1ml洗脱样品置50℃水浴加热30min。

A4.1.4 酸处理:取5ml洗脱样品,调pH至2.2,轻轻摇匀,放置5min。

A4.2 接种与培养:取A4.1.2洗脱样品、A4.1.3 热处理样品及A4.1.4 酸处理样品各0.1ml,分别接种GVPC平板。将接种平板静置于CO2培养箱中,温度为35~37℃,CO2浓度为2.5%。无CO2培养箱可采用烛缸培养法。观察到有培养物生成时,反转平板,孵育10天,注意保湿。

A4.3 观察结果:军团菌生长缓慢,易被其它菌掩盖,需每天在体式镜上观察。军团菌的菌落颜色多样,通常呈白色、灰色、蓝色或紫色,也能显深褐色、灰绿色、深红色;菌落整齐,表面光滑,呈典型毛玻璃状,在紫外灯下,有荧光。

A4.4 菌落验证:从每一个平皿上挑取2个可疑菌落,接种BCYE和L-半光氨酸缺失的BCYE琼脂平板,35~37℃培养2天,凡在BCYE琼脂平板上生长而在L-半光氨酸缺失的BCYE琼脂平板不生长的则为军团菌菌落。

A4.5嗜肺军团菌型别的确定:应进行生化培养与血清学实验确定嗜肺军团菌。生化培养:氧化酶(-/弱+),硝酸盐还原-,尿素酶-,明胶液化+,水解马尿酸。血清学实验:用嗜肺军团菌诊断血清进行分型。

. 下载可编辑 .

..

附录B 新风量检测方法

本附录规定了集中空调通风系统新风量的检测方法——风管法,即直接在新风管上测定新风量。

B1 原理

在集中空调通风系统处于正常运行或规定的工况条件下,通过测量新风管某一断面的面积及该断面的平均风速,计算出该断面的新风量。如果一套系统有多个新风管,每个新风管均要测定风量,全部新风管风量之和即为该套系统的总新风量(立方米/小时),根据系统服务区域内的人数,便可得出新风量结果(立方米/人·小时)。

B2 主要仪器 B2.1 皮托管法

. 下载可编辑 .

..

B2.1.1 标准皮托管: 管 =0.84±0.01。

B2.1.2 微压计:精确度应不低于2%,最小读数应不大于1 Pa。 B2.1.3 水银玻璃温度计或电阻温度计:最小读数应不大于1°C。 B2.2 风速计法

B2.2.1 热电风速仪:最小读数应不大于0.1m/s。

B2.2.2 水银玻璃温度计或电阻温度计:最小读数应不大于1°C。

B3 检测断面和测点

B3.1检测断面应选在气流平稳的直管段,避开弯头和断面急剧变化的部位。. 下载可编辑 .

=0.99±0.01,或S型皮托

..

B3.2测点位置和数量

B3.2.1圆形风管:将风管分成适当数量的等面积同心环,测点选在各环面积中心线与垂直的两条直径线的交点上,同心环数及测点数的确定见表B1。直径小于0.3米、流速分布比较均匀的风管,可取风管中心一点作为测点。气流分布对称和比较均匀的风管,可只取一个方向的测点进行检测。

表B1 圆形风管的环数及测点数

风管直径(米) ≤1 >1~2 >2~3 环数(个) 1~2 2~3 3~4 测点数(两个方向共计) 4~8 8~12 12~16

B3.2.2 矩形风管:将风管断面分成适当数量的等面积小块,各块中心即为测点。等面积小块的数量和测点数的确定见表B2。

表B2 矩形风管的分块及测点数

风管断面面积(m) 2等面积小块数(个) 2×2 3×3 3×4 4×4 测点数(个) 4 9 12 16 ≤1 >1~4 >4~9 >9~16

B4 检测步骤 B4.1 风管截面面积测量

测定风管检测断面面积(F),分环或分块确定检测点。 B4.2 皮托管法测定风速与风量

B4.2.1 准备工作:检查微压计显示是否正常,微压计与皮托管连接是否漏气。 . 下载可编辑 .

..

B4.2.2 动压(Pd)的测量:将皮托管全压出口与微压计正压端连接,静压管出口与微压计负压端连接。将皮托管插入风管内,在各测点上使皮托管的全压测孔正对着气流方向,偏差不得超过10°,测出各点动压。重复测量一次,取平均值。

B4.2.3 新风温度(t)的测量:一般情况下可在风管中心的一点测量。将水银玻璃温度计或电阻温度计插入风管中心测点处,封闭测孔,待温度稳定后读数。

B4.2.4 新风量(Q)的计算:新风管某一断面的新风量按下式计算。

B4.3 风速计法测定风速与风量

当风管内的动压值 测量风速。

. 下载可编辑 .

小于4 Pa时,可用热电风速仪

公共场所集中空调通风系统卫生规范(WS+394 - 2012)

..A2.10水浴箱A3采样A3.1采样容器:可选择玻璃瓶或聚乙烯瓶,沉积物与软泥需用广口瓶,容器均需螺口或磨口,用前灭菌。A3.2采样量:每个采样点依无菌操作取水样(或沉积物、软泥等样品)约200ml。A3.3中和:经氯或
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7iywi2h4qa1wxgu8k8be9y6ym8c7oz00mq4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享