1F419000 水利水电工程施工安全技术
1F419001 水利水电工程施工现场安全要求 一、防汛
注意建设单位、设计单位尤其是施工单位的防汛工作 内容。
1.建设单位应组织成立有施工、设计、监理等单位参加的工程防汛机构,负责工程安全度汛工作。应组织制定度汛方案及超标准洪水的度汛预案。
建设单位应做好汛期水情预报工作,准确提供水文气象信息,预测洪峰流量及到来时间和过程,及时通告各单位。
2.设计单位应于汛前提出工程度汛标准、工程形象面貌及度汛要求。
3.施工单位应按设计要求和现场施工情况制定度汛措施,报建设(监理)单位审批后成立防汛抢险队伍,配置足够的防汛抢险物质,随时做好防汛抢险的准备工作。
二、施工道路及交通
1.施工生产区内机动车辆临时道路应符合道路纵坡不宜大于8%,进入基坑等特殊部位的个别短距离地段最大纵坡不得超过15%;道路最小转弯半径不得小于15m;路面宽度不得小于施工车辆宽度的1.5倍,且双车道路面宽度不宜窄于7.0m,单车道不宜窄于4.0m。单车道应在可视范围内设有会车位置等要求。 2.施工现场临时性桥梁,应根据桥梁的用途、承重载荷和相应技术规范进行设计修建,宽度应不小于施工车辆最大宽度的1.5倍;人行道宽度应不小于1.0m,并应设置防护栏杆等要求。 3.施工现场架设临时性跨越沟槽的便桥和边坡栈桥,应符合以下要求: (1)基础稳固、平坦畅通;
(2)人行便桥、栈桥宽度不得小于1.2m; (3)手推车便桥、栈桥宽度不得小于1.5m;
(4)机动翻斗车便桥、栈桥,应根据荷载进行设计施工,其最小宽度不得小于2.5m; (5)设有防护栏杆。
4.施工现场工作面、固定生产设备及设施处所等应设置人行通道,并符合宽度不小于0.6m等要求。
三、消防
1.根据施工生产防火安全的需要,合理布置消防通道和各种防火标志,消防通道应保持通畅,宽度不得小于3.5m。
3.施工生产作业区与建筑物之间的防火安全距离,应遵守下列规定: (1)用火作业区距所建的建筑物和其他区域不得小于25m;
(2)仓库区、易燃、可燃材料堆集场距所建的建筑物和其他区域不小于20m; (3)易燃品集中站距所建的建筑物和其他区域不小于30m。 4.加油站、油库,应遵守下列规定:
(4)罐体应装有呼吸阀、阻火器等防火安全装置;
(7)主要位置应设置醒目的禁火警示标志及安全防火规定标识; (10)库区内严禁一切火源、吸烟及使用手机。 5.木材加工厂(场、车间),应遵守下列规定:
(1)独立建筑,与周围其他设施、建筑之间的安全防火距离不小于20m;
(4)木屑、刨花、边角料等弃物及时清除,严禁置留在场内,保持场内整洁; (6)作业场所内禁止使用明火和吸烟;
(7)明显位置设置醒目的禁火警示标志及安全防火规定标识。
四、季节施工
昼夜平均气温低于5℃或最低气温低于-3℃时,应编制冬期施工作业计划,并应制定防寒、防毒、防滑、防冻、防火、防爆等安全设施。
第1页
五、施工排水
2.石方开挖工区施工排水应合理布置,选择适当的排水方法,并应符合以下要求:
(1)一般建筑物基坑(槽)的排水,采用明沟或明沟与集水井排水时,应在基坑周围或基坑中心位置设排水沟,每隔30~40m设一个集水井,集水井应低于排水沟至少1m左右,井壁应做临时加固措施; (4)岸坡或基坑开挖应设置截水沟,截水沟距离坡顶安全距离不小于5m;明沟距道路边坡距离应不小于1m;
4.土质料场的排水宜采取截、排结合,以截为主的排水措施。对地表水宜在采料高程以上修截水沟加以拦截,对开采范围的地表水应挖纵横排水沟排出。 5.基坑排水,应满足以下要求:
(1)采用深井(管井)排水方法时,应符合以下要求:
1)管井水泵的选用应根据降水设计对管井的降深要求和排水量来选择,所选择水泵的出水量与扬程应大于设计值的20%~30%。
六、施工用电要求 (一)基本规定
1.施工单位应编制施工用电方案及安全技术措施。
2.从事电气作业人员应持证上岗;非电工及无证人员禁止从事电气作业。 注意表1F419001-1~3表中距离的要求。
在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间最小安全操作距离 表1F419001-1
外电线路电压(kV) 最小安全操作距离(m) <1 1~10 4 6 35~110 8 154~220 10 330~500 15 注:上、下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉的最小垂直距离 表1F419001-2
外电线路电压(kV) 最小垂直距离(m) 机械最高点与高压线的最小垂直距离 表1F419001-3
线路电压(kV) 机械最高点与线路间的垂直距离(m) <1 1~20 35~110 1.5 2 4 154 220 330 5 6 7 <1 6 1~10 7 35 7
7.旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10kV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。 9.对达不到规定的最小距离的部位,应采取停电作业或增设屏障、遮拦、围栏、保护网等安全防护措施,并悬挂醒目的警示标志牌。
10.用电场所电气灭火应选择适用于电气的灭火器材,不得使用泡沫灭火器。 (二)现场临时变压器安装
1.当施工用的10kV及以下变压器装于地面时,应有0.5m的高台,高台周围应装设栅栏,其高度不低于1.7m,栅栏与变压器外廓的距离不得小于1m,并挂“止步、高压危险”的警示标志。 2.变压器的引线应采用绝缘导线。 (三)施工照明
2.一般场所宜选用额定电压为220V的照明器,对下列特殊场所应使用安全电压照明器:
(1)地下工程,有高温、导电灰尘,且灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压应不大于36V;
第2页
(2)在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V;
(3)在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。 3.使用行灯应遵下列规定: (1)电源电压不超过36V;
4.照明变压器应使用双绕组型,严禁使用自耦变压器。
七、高处作业
(一)高处作业的标准
1.凡在坠落高度基准面2m和2m以上有可能坠落的高处进行作业,均称为高处作业。高处作业的级别:高度在2~5m时,称为一级高处作业;高度在5~15m时,称为二级高处作业;高度在15~30m时,称为三级高处作业;高度在30m以上时,称为特级高处作业。
2.高处作业的种类分为一般高处作业和特殊高处作业两种。其中特殊高处作业又分为以下几个类别: 强风高处作业、异温高处作业、雪天高处作业、雨天高处作业、夜间高处作业、带电高处作业、悬空高处作业、抢救高处作业。一般高处作业系指特殊高处作业以外的高处作业。 (二)安全防护措施(要点)
2.临空边缘应设高度不低于1.2m的防护栏杆。
3.在坝顶、陡坡、屋顶、悬崖、杆塔、吊桥、脚手架以及其他危险边沿进行悬空高处作业时,临空面应搭设安全网或防护栏杆。工作人员必须拴好安全带,戴好安全帽。
4.安全网应随着建筑物升高而提高,安全网距离工作面的最大高度不超过3m。安全网搭设外侧比内侧高0.5m,长面拉直拴牢在固定的架子或固定环上。
5.在带电体附近进行高处作业时,距带电体的最小安全距离,应满足表1F419001-4的规定,如遇特殊情况,应采取可靠的安全措施。 高处作业时与带电体的安全距离 表1F419001-4
电压等级(kV) 10及以下 20~35 44 60~110 154 220 330 3.5 2.0 3.5 4.0 2.2 2.5 5.0 5.0 6.0 3.0 4.0 5.0 工器具、安装构件、接地线等于带电体的距2.0 离(m) 工作人员的活动范围与带电体的距离(m) 1.7 整体组立杆塔与带电体的距离(m) 应大于倒杆距离(自杆塔边缘到带电体的最近侧为塔高) 6.在2m以下高度进行工作时,可使用牢固的梯子、高凳或设置临时小平台,禁止站在不牢固的物件(如箱子、铁桶、砖堆等物)上进行工作。 7.从事高处作业时,作业人员应系安全带。高处作业的下方,应设置警戒线或隔离防护棚等安全措施。 8.上下脚手架、攀登高层构筑物,应走斜马道或梯子,不得沿绳、立杆或栏杆攀爬。
9.高处作业时,不得坐在平台、孔洞、井口边缘,不得骑坐在脚手架栏杆、躺在脚手板上或安全网内休息,不得站在栏杆外的探头板上工作和凭借栏杆起吊物件。
12.高处作业周围的沟道、孔洞井口等,应用固定盖板盖牢或设围栏。 13.遇有六级以上的大风,禁止从事高处作业。
14.进行三级、特级和悬空高处作业时,应事先制定专项安全技术措施。施工前,应向所有施工人员进行技术交底。
八、常用安全工具
1.安全帽、安全带、安全网等施工生产使用的安全防护用具,应符合国家规定的质量标准,具有厂家安全生产许可证、产品合格证和安全鉴定合格证书,否则不得采购、发放和使用。 2.常用安全用具的检验标准与试验周期
名称 检查试验周期 第3页
塑料安全帽 安全带 安全网 一年一次 1.每次使用前均应检查; 2.新带使用一年后抽样试验; 3.旧带每隔6个月抽查试验一次 每年一次,每次使用前进行外表检查 3.高处临空作业应按规定架设安全网,作业人员使用的安全带,应挂在牢固的物体上或可靠的安全绳上,安全带严禁低挂高用。拴安全带用的安全绳,不宜超过3m。 1F419002 水利水电工程土建工种安全操作要求 一、爆破作业
(一)爆破器材的运输
1.气温低于10℃运输易冻的硝化甘油炸药,或气温低于-15℃运输难冻硝化甘油炸药时,必须采取防冻措施。
2.禁止用翻斗车、自卸汽车、拖车、机动三轮车、人力三轮车、摩托车和自行车等运输爆破器材。 3.运输炸药雷管时,装车高度要低于车厢10cm。车厢、船底应加软垫。雷管箱不许倒放或立放,层间也应垫软垫。
5.汽车运输爆破器材,汽车的排气管宜设在车前下侧,并应设置防火罩装置;汽车在视线良好的情况下行驶时,时速不得超过20km/h(工区内不得超过15km/h);在弯多坡陡、路面狭窄的山区行驶,时速应保持在5km/h以内。行车间距:平坦道路应大于50m,上下坡应大于300m。 (二)爆破
1.明挖爆破音响信号规定如下:
预告信号:间断鸣三次长声;准备信号:在预告信号20min后发布,间断鸣一长、一短三次;起爆信号:准备信号10min后发出,连续三短声;解除信号:一次长声,鸣60s。 2.装药和堵塞应使用木、竹制作的炮棍。严禁使用金属棍棒装填。
3.地下相向开挖的两端在相距30m以内时,装炮前应通知另一端暂停工作,退到安全地点。当相向开挖的两端相距15m时,一端应停止掘进,单头贯通。斜井相向开挖,除遵守上述规定外,并应对距贯通尚有5m长地段自上端向下打通。
4.火花起爆,应遵守下列规定:
(1)深孔、竖井、倾角大于30°的斜井、有瓦斯和粉尘爆炸危险等工作面的爆破,禁止采用火花起爆。
(4)当信号炮响后,全部人员应立即撤出炮区,迅速到安全地点掩蔽。
(5)点燃导火索应使用香或专用点火工具,禁止使用火柴、香烟和打火机。 5.电力起爆,应遵守下列规定:
(1)用于同一爆破网路内的电雷管、电阻值应相同。康铜桥丝雷管的电阻极差不得超过0.25Ω,镍铬桥丝雷管的电阻极差不得超过0.5Ω。
(3)装炮前工作面一切电源应切除,照明至少设于距工作面30m以外,只有确认炮区无漏电、感应电后,才可装炮。用头光灯进行照明。 (4)雷雨天严禁采用电爆网络。
(5)供给每个电雷管的实际电流应大于准爆电流,具体要求是:
1)直流电源:一般爆破不小于2.5A;对于洞室爆破或大规模爆破不小于3A; 2)交流电源:一般爆破不小于3A;对于洞室爆破或大规模爆破不小于4A。
(6)网路中全部导线应绝缘。有水时导线应架空。各接头应用绝缘胶布包好,两条线的搭接口禁止重叠,至少应错开0.1m。
(7)测量电阻只许使用经过检查的专用爆破测试仪表或线路电桥。严禁使用其他电气仪表进行量测。 (8)通电后若发生拒爆,应立即切断母线电源,将母线两端拧在一起,锁上电源开关箱进行检查。进行检查的时间:对于即发电雷管,至少在10min以后;对于延发电雷管,则至少需在15min以后。
第4页
6.导爆索起爆,应遵守下列规定:
(1)导爆索只准用快刀切割,不得使用剪刀剪断导火索。 7.导爆管起爆,应遵守下列规定:
(2)禁止导爆管打结,禁止在药包上缠绕。
【2014年真题】下列爆破作业的说法,正确的有( )。 A.装药和堵塞可使用木、竹、铝制作的炮棍 B.点燃导火索可使用香烟 C.雷雨天严禁使用电爆网络 D.导爆索可用快刀切割 E.禁止导爆管打结 『正确答案』CDE
『答案解析』本题考查的是爆破作业。选项A,装药和堵塞应使用木、竹制作的炮棍。严禁使用金属
棍棒装填。选项B,点燃导火索应使用香或专用点火工具,禁止使用火柴、香烟和打火机。参见教材P147。
【2015年真题】明挖爆破工程发出的信号为鸣10s、停、鸣10s、停、鸣10s,该信号属于( )。 A.预告信号 B.准备信号 C.起爆信号 D.解除信号
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是爆破作业。起爆信号:准备信号 10min后发出,连续三短声,即鸣10s、
停、鸣10s、停、鸣10s。参见教材P147。
二、堤防工程
防汛抢险施工应注意事项如下:
堤防防汛抢险施工的抢护原则为:前堵后导、强身固脚、减载平压、缓流消浪。施工中应遵守各项安全技术要求,不应违反程序作业。
(1)堤身漏洞险情的抢护应遵守下列规定:
1)堤身漏洞险情的抢护以“前截后导,临重于背”为原则。在抢护时,应在临水侧截断漏水来源,在背水侧漏洞出水口处采用反滤围井的方法,防止险情扩大。
(2)管涌险情的抢护宜在背水面,采取反滤导渗,控制涌水,留有渗水出路。 (6)堤防决口抢险应遵守下列规定:
1)当堤防决口时,除有关部门快速通知附近居民安全转移外,抢险施工人员应配备足够的安全救生设备。
2)堤防决口施工应在水面以上进行,并逐步创造静水闭气条件,确保人身安全。
3)当在决口抢筑裹头时,应从水浅流缓、土质较好的地带采取打桩、抛填大体积物料等安全裹护措施。
4)决口较大采用沉船截流时,应采取有效的安全防护措施,防止沉船底部不平整发生移动而给作业人员造成安全隐患。
【2016年真题】下列抢护原则中,不适用于堤防防汛抢险施工的是( )。 A.前导后堵 B.强身固脚 C.减载平压 D.缓流消浪
第5页