供配电、电气安全与照明单元
安全检查表检查序号 1.供配电 企业电力负荷分级、供配电系统及保安电源的设计应符合《冶金企业GBEJ52《工业与民用供电系统安全卫生设1.1 设计规范》和GB50058《爆炸和计规定》第火灾危险环境电力装置设计规十八条1款 范》的规定。 炼钢厂供电应有两路独立的高《炼钢安全压电源,当一路电源发生故障1.2 或检修时,另一路电源应能保13.1.1 证车间正常生产用电负荷。 炼钢厂供电应有两路独立的高《炼钢安全压电源,当一路电源发生故障1.3 或检修时,另一路电源应能保13.1.1 证车间正常生产用电负荷。 《炼钢安全计算机应设置不间断电源1.4 (UPS)。 13.1.2 规程》 规程》 规程》 检查项目和内容 检查依据 检查记录 结果 变电所宜单层布置。当采用双《10kV及以层布置时,变压器应设在底层。下变电所设1.5 设于二层的配电室应设搬运设计规范》第备的通道、平台或孔洞。 露天或半露天变电所的变压器四周应设不低于1.7m高的固《10kV及以定围栏(墙)。变压器外廓与围下变电所设1.6 栏(墙)的净距不应小于0.8m,计规范》第变压器底部距地面不应小于4.2.2条 0.3m,相邻变压器外廓之间的净距不应小于1.5m。 设置于变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于《10kV及以1.7m的固定遮栏,遮栏网孔不下变电所设1.7 应大于40mm×40mm。变压器的计规范》第外廓与遮栏的净距不宜小于4.2.5条 0.6m,变压器之间的净距不应小于1.0m。 4.1.7条 《10kV及以下变电所设配电装置的长度大于6m时,其计规范》第柜(屏)后通道应设两个出口,1.8 低压配电装置两个出口间的距《低压配电离超过15m时,尚应增加出口。 设计规范》第3.1.8条 配电室的位置应靠近用电负荷《低压配电中心,设置在尘埃少、 腐蚀介1.9 质少、干燥和震动轻微的地方,第3.1.2条 并宜适当留有发展余地。 配电设备的布置必须遵循安《低压配电全、可靠、 适用和经济等原则,1.10 并应便于安装、操作、搬运、检第3.1.3条 修、试验和监测。 位于地下室和楼层内的配电《低压配电室,应设设备运输的通道,并1.11 应设良好的通风和可靠的照明第3.3.6条 系统。 设计规范》 设计规范》 设计规范》 4.2.6条 配电室的门、窗关闭应密合;与室外相通的洞、 通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的《低压配电网罩,其防护等级不宜低于《外1.12 壳防护等级分类》(GB4208-第3.3.7条 84)的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施。 2.电气安全 建构筑物的防雷设施应符合《建筑防雷设计规范》的规定,《冶金企业电气设备的防雷及过电压保护安全卫生设2.1 应符合《工业与民用电力装置计规定》第的过电压保护设计规范》的规十八条2款 定。 电缆的选择与敷设应符合《冶金企业JBJ6《工厂电力设计技术规程》安全卫生设2.2 的规定。高温车间应采用阻燃计规定》第电缆及其它防烧毁电缆的措十八条3款 施。 设计规范》
供配电、电气安全与照明单元安全检查表