式中,P:功放设备输出总电功率(瓦) P0:Pi?K,每分路同时广播时最大电功率 Pi:第i支路的用户设备额定容量 Ki:第i分路的同时需要系数: 业务性广播,Ki取0.7~0.8 火灾事故广播,Ki取1.0 K1:线路衰耗补偿系数: 线路衰耗1dB时取1.26 K2:老化系数,一般取1.2~1.4 5. 传输导线
1.0mm2的导线在100V传输网中1dB压降,负载功率为200W,其传输距离可达160米。
在设计中普遍采用1.0mm2的导线为平面传输导线,采用1.5mm2的导线为垂直传输导线。
6. 接地
广播控制室设置保护接地和工作接地。对单触设置专用装置,接地电阻不大于4欧姆,对接至共同接地网,接地电阻不大于1欧姆。
四、系统选型及设备特点
本项目的公共广播系统拟采用美国莱康产品。莱康公共广播系统是专为公共场所提供背景音乐、广播及消防报警的专业设备,多年前已获ISO9001国际品质认证、美国国内品质认证及欧美CE品质认证,产品性能稳定可靠,功能齐全,一直以最好的性能价格比领先与同行之中。现已成为进入中国公共广播系统市场最大的厂家之一。
莱康智能公共广播系统主要对大堂、商场、走廊、客房等场所进行通常或紧急广播,该系统的各个构成单元均采用模块化结构,可根据业主灵活地进行组合
和升级扩充。该系统平时具有播放背景音乐、分区广播等多种功能。其中紧急广播系统主要采用了莱康智能型紧急广播设备,该系统设备的开发和设计,首先是以人性的观点出发,注重于“紧急状况时正确情报的传达”及更安全的避难指引。因此Inter-M智能型紧急广播设备有如下系统特点:
1. 符合紧急用广播设备的技术标准
由于火灾事故具有突发性,这就要求紧急广播系统能够准确迅速地进行疏导广播,且紧急广播设备应符合有关技术标准。
2. 运用声音警报
无论是自动(与火灾报警系统联动)还是手动的情况下,系统能发出声音警报,其声为警笛音。
3. 人工手动呼叫及报警
系统允许机房(控制中心)操作员手动发出任意某分区或全区报警的警报声或人工呼叫声;分区呼叫时不会干扰没有呼叫的区域,在消防、紧急广播的状态时,只对发生火警区域及相邻的上、下区域(即N+1、N、N—1三个区域)进行紧急广播,而不影响其他区域的正常广播。
4. 系统音源
此系统提供多套节目音源,可供客人任意选听,其中有激光唱片CD、磁带、收音,并且各节目间互相独立。
5. 应具备紧急后备电源
系统要求应该采用DC24V蓄电池作为后备电源,可实现紧急状态下电源的自动切换,保证系统的不间断工作。
五、系统方案
系统设计包括通常广播和紧急广播二个系统功能,从设计规范的思想出发,通常广播和紧急广播二个系统的设计,在功能上互相独立,在设备上有机结合。根据规范要求,紧急广播的控制具有最高优先权,并采用消防联动和自动火灾报警广播方案。
(一) 通常广播
通常广播含有服务性广播和业务性广播二个功能:
服务性广播,主要用于公共区域的广播和背景音乐、介绍、指南、以及可能需要的内容的播放。
业务性广播为各楼层通知、找人等寻呼用途。
1. 节目源
(1)MP3播放器,播放背景音乐,商场促销信息等,更换内容快捷使用方便,可在电脑上随机更换内容。
(2)调频调幅收音机:用于收听特定节目和重要广播; (3)激光唱机:用于播放高品质音乐节目。
2. 广播寻呼
用于业务性广播,提供寻呼麦克风,内藏高音质咪头以改善话音或由主机进行制定编组,音质以及语言清晰度。麦克风呼区按照建筑楼层及其各独立楼层区或进行划分。区域选择可单选、多选或全选。操作时,选择所要寻呼的区域,系统将自动中断被选区域的音乐节目,发出提示乐声,切入麦克风,播送区域寻呼麦克风的麦克风。
3. 控制系统
设带优先控制的主机用于各种广播的优先次序的设定。优先次序为:1、EM:紧急广播;2、TIMER:定时器;3、RM1:遥控1;4、RM2:遥控2;5、Main:背景音乐。服务性广播节目源选择和信号适配。
对每路节目源设有独立的音量调节装置,以取得不同节目源输出电平均衡,达到节目切换时音量平滑。
服务性广播的节目总音量可控,方便选择适宜的环境音量。
设监听背景音响区域选择器,可根据需要监听系统内每一路音源的播放情况,以确认系统的工作状态。
4. 功率输出
服务性广播和业务广播,各所需播放的楼层除话筒语音外不需很大的音量,天花喇叭功率不大于3W、音柱不大于40W,床头柜喇叭为1W,保证了语音的足够清晰和响度,又节省了功放,实现了性能、费用的统一。
传输出电压国际标准一般为70V、100V、120V三档规格,根据规范宜采用低传输方式并考虑减少线路损耗的原则,我们采用100V。 5. 区域分配
根据规范,区域分配应首先满足火灾事故广播的区域划分要求。根据设计要求,系统划分成6个广播区域。每一个楼层一个区域,地下层及机房层各为一个区域,另外还有多余的区域可供备用。
(二) 紧急广播
广播系统需要具有紧急广播功能,它是火灾或其他灾难的报警、疏散、指挥的必要设备措施。紧急广播系统控制设备与消防设备串联进行使用
1. 控制系统
紧急广播控制具有与楼层相对应的火灾报警联控制接口,每一分区对应可连接该区烟感器,与火灾报警设备的区域报警输出联动。
备用附属的手持麦克风和操作键盘,可手动启动紧急广播、由人工进行疏散指挥。
紧急广播操作优先于其他任何(包括广播员的区域寻呼麦克风),可对所需广播楼层按规定的区域广播,也可以进行全呼操作,对整个楼宇同时进行紧急广播。
紧急广播在启动时,对于非紧急区域不影响,避免引起恐慌和混乱。 为保证紧急广播的启动,不受设备在某些层面的音量调节器的影响,即当这些音量调节器处于关闭状态,如对该区域进行紧急广播,仍将以全音量进行广播。
2. 紧急广播方式
输出功率满足整个楼宇的最大要求,满足全域的全音量需要。根据消防规范,每个顶装扬声器在紧急广播时的输出设计功率不少于3W,音柱扬声器40W,床头柜喇叭为1W,传输电压采用100V。
3. 区域分配
根据我国现行的规范中对火灾事故广播用户分路要求,用户分路满足如下要求:
2层及2层以上楼层发生火灾,接通火灾层及其相邻上下层。 首层发生火灾,接通本层、2层及地下各层。
地下层发生火灾,接通地下各层及首层,若首层与2层有的共享空间,同时包括2层。