第一章 工程概况 ............................................................... 3 0第一节 工程基本概况 ......................................................... 3 1工程概述 .................................................................... 3 第二节 地下室工程概况 ........................................................ 4 第三节 工程地质及水文地质条件及周边环境 ...................................... 8 1、 周边环境 ................................................................. 10 2、 周边管线 ................................................................. 10 第四节 工程特点及支护原理 ................................................... 11 第二章 编制说明及编制依据 .................................................... 13 第一节 编制说明 ............................................................. 14 第二节 编制依据 ............................................................. 14 第三章 地下室施工重难点分析 .................................................. 16 第四章 地下室施工阶段总体施工部署 ............................................ 17 第一节 各项施工管理目标 ..................................................... 17 第二节 施工区段划分 ......................................................... 18 第五章 各分部分项工程施工流程及施工方法 ...................................... 23 第一节 土方开挖施工方案 ..................................................... 23 第二节 人工挖孔桩施工(详见人工挖孔桩施工方案) ............................. 35 第三节 抗浮锚杆施工方案 ..................................................... 35 第四节 模板工程施工方案 ..................................................... 40 第五节 钢筋工程施工方案 ..................................................... 49 第六节 底板大体积混凝土施工方案 ............................................. 63 第七节 地下室钢结构施工(详见地下室钢结构施工方案) ......................... 71 第八节 钢管混凝土施工(详见钢管混凝土施工方案) ............................. 71 第九节 地下衬墙施工 ......................................................... 71 第十节 地下室防水工程 ....................................................... 75 第十一节 地铁结构的拆除与修补 ............................................... 79 第十二节 机电洞口预留预埋施工方案 ........................................... 80 第六章 工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划 .................... 92 第七章 劳动力安排计划 ........................................................ 98 第八章 确保工期技术组织措施 ................................................. 100 第九章 确保工程质量的技术组织措施 .......................................... 106 第一节 确保质量所采取的检测试验手段和措施 .................................. 106 第二节 隐蔽工程的质量保证措施 ............................................... 110 第三节 施工过程的质量控制 .................................................. 112 第四节 成品保护 ............................................................. 118
第十章 确保安全生产的技术组织措施 ........................................... 119 第一节安全施工措施 .......................................................... 119 第二节 安全技术措施 ......................................................... 125 第三节分项工程施工安全技术措施 .............................................. 130 第四节 机械设备的安全措施 ................................................... 131 第五节 安全用电 ............................................................. 133 第六节 应急预案 ............................................................. 140 第十一章 文明施工措施 ........................................................ 153 第一节 文明工地重要性 ....................................................... 154 第二节 文明施工措施 ......................................................... 154 第三节 文明施工控制措施及现场CI设计 ........................................ 156 第四节 环境保护措施 ......................................................... 161 第十二章 地下室施工总平面图 ................................................. 165 第一节 地下室施工总平面布置图 .............................................. 165 第二节 临时供水 ............................................................. 166
第一章 工程概况 第一节 工程基本概况
1工程概述
工程名称:景豪坊(东区)、(西区)、北京路商贸区地下走廊人防工程 建设地点:广州市越秀区中山五路大马站 建设单位:广州市景兴房地产开发有限公司
广东亿华房地产开发有限公司 广州市越秀区人民防空办公室
设计单位:广东省建工设计院 本工程为景豪坊(西区、东区)商住楼及北京路商贸区地下走廊人防第一期工程,景豪坊上部拟建22~27层商住楼,设地下室5层,基坑总面积约14487平方米,周长约572米。 本基坑工程+0.00相当于广州城建标高14.00m;基坑开挖深度暂定23.80m,实际开挖深度应由现场放线标高确定。
景豪坊建筑工程项目为3个单位工程组成:1、景豪坊(东区)工程,2、景豪坊(西区)工程;3、北京路商贸区地下走廓人防工程。
本工程坐落在广州市越秀区(旧城区)市中心,商业最繁荣的区域内、北向为中山五路、南向为西湖路、东区紧靠中国电信住宅楼及写字楼、广州百货大厦、北京路步行街、西向为小马站路、根据现场测量放线、该地下连续墙的外边线靠近工地围墙的距离为1.04米至2.7米不等,施工现场的场地十分狭窄,施工现场布置及施工条件较为紧张,针对施工现场实际施工条件,应合理使用现有场地,优化科学地进行施工管理、采用分区交叉作业。
第二节 地下室工程概况
1、地下室设计概况
本工程地下5层,地下室负3~5层设有人防。拟建建筑物±0.000相当于城规标高14.00m。建筑物结构形式为框架-核心筒结构,基坑设计安全等级为一级。基坑支护采取地下连续墙(外衬墙)做法,其区域如下图所示,桩基础采用人工挖孔桩基础,桩上底板厚度为1.2米,基础底标高为-23.800(核心筒-26.000)米。
本工程地下室地下一层采用正作,地下二层-五层采用半逆作,逆作区三、五层地下室建筑每层面积为14770㎡,外墙周长约572m,基坑面积约15000㎡,开挖深度23.80m, 逆作土方约30万方。 2、地下室支护结构设计概况
本地下室采用地下连续墙作为基坑围护结构、止水帷幕及外衬墙。其周长约572米,连续墙挖深为约29米。详见连续墙方案。 3、地下室各部位设计参数
地下室各部位设计参数见下表: