风机常需用的计算公式 (简化,近似,一般情况下用) 1、轴功率:

注:0.8是风机效率,是一个变数,0.98是一个机械效率也是一个变数(A型为1,D、F型为0.98,C、B型为0.95)

2、风机全压:(未在标准情况下修正)

式中:P1=工况全压(Pa)、P2=设计标准压力(或表中全压Pa)、B=当地大气压(mmHg)、T2=工况介质温度℃、T1= 表中或未修正的设计温度℃、760mmHg=在海拔0m,空气在20℃情况下的大气压。

海拨高度换算当地大气压:

(760mmHg)-(海拨高度÷12.75)=当地大气压 (mmHg) 注:海拔高度在300m以下的可不修正。

1mmH2O=9.8073Pa 1mmHg=13.5951mmH2O

. . ..

. . . .

760mmHg=10332.3117 mmH2O

风机流量0~1000m海拨高度时可不修正; 1000~1500M海拨高度时加2%的流量; 1500~2500M海拨高度时加3%的流量; 2500M以拨高度时加5%的流量。 比转速:ns

MBR计算公式

AAO进出水系统设计计算

一、曝气池的进水设计

初沉池的来水通过DN1000mm 的管道送入厌氧—缺氧—好氧曝气池首端的进水渠道,管道的水流速度为0.84m/s。在进水渠道中污水从曝气池进水口流入厌氧段,进水渠道宽1.0m,渠道水深为1.0m,则渠道最大水流速度

式中:v1——渠最大水流速度(m/s ); b1——进水渠道宽度(m); h1——进水渠道有效水深(m)。 设计中取b1=1.0m,h1=1.0m V1=0.66/(2×1.0×1.0)=0.33m/s 反应池采用潜孔进水,孔口面积 F=Qs/Nv2

式中:F——每座反应池所需孔口面积(m2);

v2——孔口流速(m/ s ),一般采用0.2~1.5 m/ s 。 设计中取v2=0.4 m/s

. . ..

. . . .

F=0.66/2×0.4=0.66m2

设每个孔口尺寸为0.5m×0.5m,则孔口数

N=F/f

式中:n——每座曝气池所需孔口数(个); f——每个孔口的面积( m2 )。 n=0.66/0.5×0.5=2.64 取n=3

孔口布置图如下图图所示:

二、曝气池出水设计

厌氧—缺氧—好氧池的出水采用矩形薄壁堰,跌落出水,堰上水头

式中:H——堰上水头(m);

Q——每座反应池出水量(m3/s),指污水最大流量( 0.579m/s);与回流污泥量、回流量之和(0.717×160% m3/s); m——流量系数,一般采用0.4~0.5; b——堰宽(m);与反应池宽度相等。 设计中取m=0.4,b=5.0m

设计中取为0.19m。

厌氧—缺氧—好氧池的最大出水流量为(0.66+0.66/1.368×160%)=1.43m3/s,出水管管径采用DN1500mm,送往二沉池,管道的流速为0.81m/s。

芬顿计算公式

. . ..

. . . .

碳源计算公式

1、碳源选择

通常反硝化可利用的碳源分为快速碳源(如甲醇、乙酸、乙酸钠等)、慢速碳源(如淀粉、蛋白质、葡萄糖等)和细胞物质。不同的外加碳源对系统的反硝化影响不同,即使外加碳投加量相同,反硝化效果也不同。

与慢速碳源和细胞物质相比,甲醇、乙醇、乙酸、乙酸钠等快速碳源的反硝化速率最快,因此应用较多。表1 对比了四种快速碳源的性能。

2、碳源投加量计算

1)氮平衡

进水总氮和出水总氮均包括各种形态的氮。进水总氮主要是氨氮和有机氮,出水总氮主要是硝态氮和有机氮。

进水总氮进入到生物反应池,一部分通过反硝化作用排入大气,一部分通过同化作用进入活性污泥中,剩余的出水总氮需满足相关水质排放要求。

2)碳源投加量计算

同化作用进入污泥中的氮按BOD5 去除量的5%计,即0.05(Si-Se),其中Si、Se 分别为进水和出水的BOD5 浓度。

反硝化作用去除的氮与反硝化工艺缺氧池容大小和进水BOD5 浓度有关。

反硝化设计参数的概念,是将其定义为反硝化的硝态氮浓度与进水BOD5 浓度之比, 表示为Kde(kgNO3--N/kgBOD5)。

由此可算出反硝化去除的硝态氮 [NO3--N]=KdeSi。

从理论上讲,反硝化1kg 硝态氮消耗2.86kgBOD5,即:

. . ..

. . . .

Kde=1/2.86(kg NO3--N/kgBOD5) =0.35(kg NO3--N/kgBOD5)

污水处理厂需消耗外加碳源对应氮量的计算公式为: N=Ne 计 - NsNe 计=Ni - KdeSi - 0.05(Si-Se)

式中:

N—需消耗外加碳源对应氮量,mg/L;

Ne 计—根据设计的污水水质和设计的工艺参数计算出能达到的出水总氮,mg/L;

Ns— 二沉池出水总氮排放标准, mg/L; Kde—0.35,kg NO3--N/kgBOD5;

Si—进水BOD5 浓度,mg/L; Se—出水BOD5 浓度,mg/L;

Ne 计需通过建立氮平衡方程计算,生化反应系统的氮平衡见图1。

通过计算出的氮量,折算成需消耗的碳量。

除磷计算公式

1、除磷药剂投加量的计算

国较常用的是铁盐或铝盐,它们与磷的化学反应如式(1)?(2)? Al3++PO3-4→AlPO4↓(1) Fe3++PO3-4→FePO4↓(2)

与沉淀反应相竞争的反应是金属离子与OH-的反应,反应式如式(3)?(4)? Al3++3OH-→Al(OH)3↓(3) Fe3++3OH-→Fe(OH)3↓(4)

由式(1)和式(2)可知去除1mol的磷酸盐,需要1mol的铁离子或铝离子?

. . ..