污水处理厂管道安装施工方案

1.1施工中采用的规范、标准及其它技术文件 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2002 《室外硬聚氯乙烯给水管道工程施工及验收规程》CECS18:90

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB50252-94 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层施工及验收规范》SYJ4047-90

1.2、管道安装技术措施 1.1.1直埋管道安装程序

放线→坐标及标高测量→沟槽开挖沟槽检验→管材、管

件及阀门检验→管子及附件预制加工→管道焊接→管道安装→管道试压→管道防腐→管道绝热→各种井体砌筑→管沟回填。

1.1.2架空管道安装程序

放线→标高测量→管子及其附件复验→管子及附件预加工→管道支架预制→支架刷底漆→支架安装→刷底漆→管道焊接→管道安装→管道试压、消毒、冲洗→管道补底漆→管道、支架刷面漆 1.1.3放线、定位、测量

施工前要求建设单位组织有关的单位进行现场交桩。标识的水准点、坐标点及测量结果须经业主复核方可使用。在施工前和施工中应做好现场测量放线工作,确保测量的准确性。

定位放线:

根据所确定的坐标控制点以及施工图纸上各坐标点,采用J2经纬仪、D4水准仪测定总体施工管线的中心线位置,位置确定好后要设置控制桩,临时水准点和管道轴线控制桩

的设置应便于观测且必须牢固,尽量保证其不受损坏,并应采取保护措施。

在定位放线时,由于本工程场地不同于建筑物工程,因此要通过准确计算和现场复测结果,复核管线控制点的方位角及高程,严格控制测量误差在规范允许范围内。 临时水准点、管道轴线控制桩,应经复核方可使用,并应经常校核。开槽铺设管道的沿线水准点,每200米不宜少于1个。

土方开挖时,根据管线的中心线,并根据不同路段的地质情况,确定各开挖段的中心位置及开挖宽度,同时按图纸要求控制沟槽底的标高,为了保证沟槽底标高的准确,在使用挖掘机开挖时,要求预留200mm厚土方使用人工开挖,用水准仪控制底标高。 施工测量的允许偏差 项目 水准测量高程闭合差 平地 允许偏差 ±20L0.5(mm) 山地 导向测量方位角闭合差 导向测量相对闭合差 直接丈量测距量允许偏差 ±6n0.5(mm) ±40n0.5(\1/3000 1/5000 注:1.L为水准测量闭合路线长度 1.n为水准和导线测量的测站数。 1.1.4管道安装通用规定:

管道安装应与土建专业及其它专业密切配合,对有关的建筑结构、支架、预埋预留孔、沟槽垫层及土方等质量,应按设计和相应的施工规范进行检查验收,合格后方可进行管道安装。

与管道连接的设备固定完毕,经检验合格后方可碰头。 必须在管道安装前完成的有关工序如清洗、内部水泥砂浆衬里等已进行完毕。

管子、管件及阀门等已经检验合格。并且具备有关部门的技术证件。

管道的坡度、坡向应符合设计要求。

法兰、焊缝及其它连接件的设置应便于检修,并不得紧贴墙壁、楼板和管架上。

埋地管道安装时,应采取排水措施防止地下水或积水影响施工进度。

管道安装合格后,不得承受设计外的附加载荷。 管道经试压、吹扫合格后,应对该管道与设备的接口进行复位检查。

施工人员所用的量具、测量仪器,必须经有关单位检验合格后,方可投入使用并应按期校验。

管道安装间歇时(中午、晚上)要将管道擦拭干净,管口封堵严。

1.1.5室外厂区管道放线及标高测量

采用直接量距法、直角坐标法以及极坐标法测设沟槽交点、井位及井室的位置。

设置施工控制桩,防止沟槽开挖时,中心桩被挖掉造成的困难。

设置施工控制标点,采用坡度板和平行腰桩两种办法随