大矿地面变电所改造高压总电源进线柜安全技术措
施
(标准、完整、实用、可修改)
整体解决方案系列
GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 编号:FS-QG-52199
大矿地面变电所改造高压总电源进
线柜安全技术措施
Safety technical measures of high voltage main power supply incoming
cabinet in the transformation of large mine ground substation
说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定
因大矿地面变电所原有高压总电源进线柜没有综合保护装置,需对大矿地面变电所高压总电源进线柜进行更换,期间如果遇到正在施工三己1线路高压总电源进线柜时,二三线高压总电源进线柜忽然停电,或正在施工二三线路高压总电源进线柜时,三己1高压总电源进线柜忽然停电,但10分钟后仍然没能恢复供电,应立即通知调度室,己八采区井下应立即撤人,为了保证此次施工顺利进行,特制定以下安全技术措施,望所有参加人员认真贯彻执行本措施: 1、施工前机电一队负责对运行风机的机械和供电系统进行全面检查和维护,以确保其正常运行。
2、施工期间机电一队要派专职机工和电工在大矿主扇
第2页/共4页
GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 房,以保证一旦运行风机出现故障能立即予以排除。 3、施工前电话维修人员要对大矿主扇房和己八采区所有电话进行全面检修,确保通讯畅通。
4、施工期间应成立临时领导小组,确保施工的顺利进行。一旦出现双回路主电源停电超出10分钟,井下停风超出10分钟时,调度室要立即通知己八采区井下各单位停电撤人,各单位负责人负责清点本单位人员,并安全撤出井下。 5、送电前必须认真检查变电所内和电器附近20米范围内的瓦斯情况,只有在瓦斯浓度低于1.0%时方可送电,不经瓦检查员同意不准送电。
6、掘进工作面检查各方面情况都符合规定时,方可开启局扇向掘进工作面供风送电,启动局扇前必须对局扇及其开关地点附近10米范围内的有害气体检查,只有在瓦斯浓度低于0.5%时,方可启动局扇,恢复向掘进工作面送电。 7、其它全负压供风的作业点,只有经瓦检员检查,其瓦斯浓度低于1.0%时,方可送电。
8、若采掘工作面瓦斯浓度超限,浓度低于2%时,则可按各工作面作业规程中制定的“现场瓦斯排放措施”进行排
第3页/共4页