2013年电气工程师供配电专业案例考试真题上午卷
案例题,4选1的方式。各小题前后之间没有联系,共25道小题。每题分值为2分 1、根据材料,回答1-5题。
某高层办公楼供电电源为交流10kV,频率50Hz,10/0.4kV变电所设在本楼内,10kV侧采用低电阻接地系统,400/230V侧接地形式采用TN-S系统且低压电气装置采用保护总等电位联结系统。请回答下列问题。
因低压系统发生接地故障,办公室有一电气设备的金属外壳带电,若已知干燥条件,大的接触表面积,50Hz/60Hz交流电流路径为手到手的人体总阻抗ZT见下表,试计算人体碰触到该电气设备,交流接触电压75V,干燥条件,大的接触表面积,当电流路径为人体双手对身体躯干成并联,接触电流应为下列哪一项数值?( ) 人体总阻抗ZT表
接触电压(V) 人体总阻抗ZT值(n) 接触电压(V) 人体总阻抗ZT值(n) 25 3250 125 1550 50 2500 150 1400 75 2000 175 1325 100 1725 200 1275
A.38Ma B.75mA C.150mA D.214mA
2、办公楼10/0.4kV变电所的高压接地系统和低压接地系统相互连接,变电所的接地电阻为3.2Ω,若变电所10kV高压侧发生单相接地故障,测得故障电流为150A,在故障持续时间内低压系统线导体与变电所低压设备外露可导电部分之问的工频应力电压为下列哪一项数值?( ) A.110V B.220V C.480V D.700V
3、办公楼内一台风机采用交联铜芯电缆YJV-0.6/1kV-3×25+1×16配电,该风机采用断
1
路器的短路保护兼作单相接地故障保护,已知该配电线路保护断路器之前系统的相保电阻为65mΩ,相保电抗为40mΩ,保证断路器在5s内自动切断故障回路的动作电流为1.62kA,线路单位长度阻抗值见下表,若不计该配电网络保护开关之后线路的电抗和接地故障点的阻抗,该配电线路长度不能超过下列哪~项数值?( )
A.12m B.24m C.33m D.48m
4、楼内某办公室配电箱配电给除湿机,除湿机为三相负载,功率为15kW,保证间接接触保护电器在规定时问内切断故障回路的动作电流为756A,为降低除湿机发生接地故障时与邻近暖气片之间的接触电压,在该办公室设置局部等电位联结,计算该配电箱除湿机供电线路中PE线的电阻值不应超过下列哪一项数值?( ) A.66mΩ B.86mΩ C.146mΩ D.291mΩ
5、该办公楼电源10kV侧采用低电阻接地系统,10/0.4kV变电站接地网地表层的土壤电阻率P=200Ω·m,若表层衰减系数Css=0.86,接地故障电流的持续时间t=0.5s,当10kV高压电气装置发生单相接地故障时,变电站接地装置的接触电位差不应超过下列哪一项数值?( ) A.59V B.250V C.287V D.416V
2
6、根据材料,回答6-10题。
某省会城市综合体项目,地上4栋一类高层建筑,地下室连成一体,总建筑面积280301㎡,建筑面积分配见下表,设置10kV配电站一座。 请回答下列问题。
已知10kV电源供电线路每回路电流600A,本项目方案设计阶段负荷估算见下表,请说明按规范要求应向电力公司少申请几回路10kV电源供电线路?( )
建筑区域 建筑面积 (㎡) 装机指标 变压器装机预测负荷率 预测一、二级负荷容量(kV·A) 容量(kV·A) (V·A/㎡) (%) 五星级滔店 58794 97 2×1600 2×1250 60 2594 金融总部办公大75860 楼 106 4×2000 60 2980 105 2×2000 2×1600 60 2792 出租商务办公楼 68425 综合商业7(楼 77222 150 6×2000 60 3600 合计 280301 117 32900 60 11966
A.1回供电线路 B.2回供电线路 C.3回供电线路 D.4回供电线路
7、裙房商场电梯数量见下表,请按需要系数法计算(同时系数取0.8)供全部电梯的干线导线载流量不应小于下列哪一项?( )
3
设备名称 功率(kV·A) 额定电压(V) 数量(部) 需用系数 直流客梯 50 380 6 0.5 交流货梯 32; ①380 2 0.5 交流食梯
4; ①380 2 0.5 注:持续运行时间1h额定容量。 A.226.1A B.294.6A C.361.5A D.565.2A
8、已知设计选用额定容量为1600kV·A变压器的空载损耗2110W、负载损耗10250W、空载电流0.25%、阻抗电压6%,计算负载率51%的情况下,变压器的有功及无功功率损耗应为下列哪组数值?( ) A.59.210kW,4.150kvar B.6.394kW,4.304kvar C.5.228kW,1.076kvar D.4.776kW,28.970kvar
9、9、室外照明电源总配电柜三相供电,照明灯具参数及数量见下表,当需用系数Kx=1时,计算室外照明总负荷容量为下列哪一项数值?( )
光源功率 电器功率 功率因数 数量 接于线电压的灯具数量 灯具名称 额定电压 (W) (W) cosdp (盏) UV VW WU 大功率金卤单相投光灯 380VV 1000 105 0.80 18 4 6 8 已查线问负荷换算系数: P(uv)u=P(vw)v=P(vw)v=0.72
4
P(uv)v=P(vw)w=P(vw)u=0.28 q(uv)u=q(vw)v=q(vw)v=0.09 q(uv)v=q(vw)w=q(vw)u=0.67 A.19.89kV·A B.24.86kV·A C.25.45kV·A D.29.24kV·A
10、酒店自备柴油发电机组带载负荷统计见下表,请计算发电机组额定视在功率不应小于下列哪一项数值?(同时系数取1)( )
用电设备组名称 功率(kW) 需用系数k。 cosφ 备注 照明负荷 56 0.4 0.9 火灾时可切除 动力负荷 167 0.6 0.8 火灾时可切除 UPS 120 0.8 0.9 功率单位kV·A 24h空调负荷 125 0.7 0.8 火灾时可切除 消防应急照明 100 1 0.9 消防水泵 130 1 0.8 消防风机 348 1 0.8 消防电梯40
A.705kV·A B.874kV·A C.915kV·A D.1133kV·A
1 0.5 5
根据材料,回答11-15题。
某企业新建35/10kV变电所,10kV侧计算有功功率17450kW,计算无功功率11200kvar,选用两台16000kV·A的变压器,每单台变压器阻抗电压8%,短路损耗为70kW,两台变压器同时工作,分列运行,负荷平均分配,35kV侧运行方式下短路容量为230MV·A,小运行方式下短路容量为150MV·A,该变电所采用两回35kV输电线路供电,两回线路同时工作,请回答下列问题。
11、该变电所的两回35kV输电线路采用经济电流密度选择的导线的截面应为下列哪一项数值?(不考虑变压器损耗,经济电流密度取0.9A/m㎡)( ) A.150m㎡ B.185m㎡ C.300m㎡ D.400m㎡
12、 假定该变电所一台变压器所带负荷的功率因数为0.7,其电压损失是为下列哪一项数值?( ) A.3.04% B.3.90% C.5.18% D.6.07%
13、 请计算补偿前的10kV侧平均功率因数(年平均负荷系数αav=0.75、βav=0.8,假定两台变压器所带负荷的功率因数相同),如果要求10kV侧平均功率因数补偿到0.9以上,按不利条件计算补偿容量,其计算结果接近下列哪组数值?( ) A.0.76,3315.5kvar B.0.81,2094kvar C.0.83,1658kvar D.0.89,261.8kvar
14、 该变电所10kV1段母线皆有两组整流设备,整流器接线均为三相全控桥式,已知1号整流设备10kV侧5次谐波电流值为20A,2号整流设备10kV侧5次谐波电流值为30A,则10kV1段母线注人电网的5次谐波电流值为下列哪一项?( ) A.10A B.13A C.14A D.50A
15、 该变电所10kV母线正常运行时电压为10.2kV,请计算10kV母线的电压偏差为下列哪一项?( ) A.-2.86% B.-1.9% C.2% D.3%
16、根据材料,回答16-20题,
某企业新建35/10kV变电所,短路电流计算系统图如下图所示,其已知参数均列在图上,电源为无穷大容量,第二电源为汽轮发电机,容量为30MW,功率因数0.8,超瞬态电抗值Xd=13.65%,两路电源同时供电,两台降压变压器并联运行,10kV母线上其中一回馈线给一台1500kW的电动机供电,电动机效率0.95,启动电流倍数为6,电动机超瞬态电抗相对值为0.156,35kV架空线路的电抗为0.37Ω/km(短路电流计算,不计及各元件电阻)。
6
7
请回答下列问题。
16、k1点三相短路时,电源提供的短路电流和短路容量为下列哪组数值?( ) A.2.65kA,264.6MV·A B.8.25kA,529.1b1V·A C.8.72kA,529.2MV·A D.10.65kA,684.9MV·A
16、 K2点三相短路时,电源提供的短路电流和短路容量为下列哪组数值?( ) A.7.58kA,139.7MV·A B.10.83kA,196.85MV·A C.11.3kA,187.3MV·A D.12.60kA,684.9MV·A
17、 K1点三相短路时(0s),第二电源提供的短路电流和短路容量为下列哪组数值?( ) A.0.40kA,25.54MV·A B.2.02kA,202MV·A C.2.44kA,156.68MV·A D.24.93kA,309MV·A
18、 K2点三相短路时(0s),第二电源提供的短路电流和短路容量为下列哪组数值?( ) A.2.32kA,41.8MV·A B.3.03kA,55.11MV.A C.4.14kA,75.3MV·A D.6.16kA,112MV·A
19、 假设短路点K2在电动机附近,计算异步电动机反馈给k2点的短路峰值电流为下列哪一项数值?(异步电动机反馈的短路电流系数取1.5)( ) A.0.99kA B.1.13kA C.1.31kA D.1.74kA
21、根据材料,回答21-25题。 某企业从电网引来两路6kV电源,变电所主接线如下图所示,短路计算中假设工厂远离电源,系统电源容量为无穷大。
8
请回答下列问题。
该企业的计算有功功率为6800kW,年平均运行时间为7800h,年平均有功负荷系数为0.8,计算该企业的电能计量装置中有功电能表的准确度至少为下列哪一项数值?( ) A.0.2 B.0.5 C.1.0 D.2.0 22、设上图中电动机的额定功率为280kW,额定电流为27A,6kV母线的短路电流IK为28kA。电动机回路的短路电流切除时间为0.6s,此回路电流互感器CT的额定热稳定参数如下表,说明根据量程和热稳定条件选择的CT应为下列哪一项?( )
编号 一次额定电流(A) 准确度 额定热稳定电流(kA/s) ① 40 0.5 16/1 ② 60 0.5 20/1 ③ 75 0.5 25/1 ④ 100 0.5 31.5/1 9
A.① B.② C.③ D.④
23、 图中6kV系统的主接线为单母线分段,工作中两电源互为备用,在分段断路器上装设备用电源自动投入装置,说明下列哪一项不满足作为备用电源自动投入装置的基本要求?( )
A.保证任意一段电源开断后,另一段电源有足够高的电压时,才能投入分段断路器 B.保证任意一段母线上的电压,不沦因何原因消失时,自动投入装置均应延时动作 C.保证自动投人装置只动作一次
D.电压互感器回路断线的情况下,不应启动自动投入装置
24、 本变电所采用了含铅酸蓄电池的直流电器作为操作控制电源,经计算,在事故停电时,要求电池持续放电60min,其容量为40A·h,已知此电池在终止电压下的容量系数为0.58,并且取可靠系数为1.4,计算直流电源中的电池在10h放电率下的计算容量应为下列哪一项数值?( ) A.32.5A·h B.56A·h C.69A·h D.96.6A·h
25、 变压器的过电流保护装置电流回路的接线如右图所示,过负荷系数取3,可靠系数取1.2,返回系数取0.9,小运行方式下,变压器低压侧母线d1点单相接地稳态短路电流Ik=13.6kA。当利用此过流保护装置兼作低压侧单相接地保护时其灵敏系数为下列哪一项数值?( )
A.1.7 B.1.96 C.2.1 D.2.94
10