旗开得胜 1 简述与适用范围

1.1 本程序阐述了地面电源设备的安全使用规定。 1.2 本程序适用于地面电源设备安全使用。

2 依据文件

2.1 《中国人民共和国民用航空行业标准》MH/T6018-1999“地面静态电源”。 2.2 《中国人民共和国民用航空行业标准》MH/T6019-1999“飞机地面电源机组”。

3 术语和定义

3.1 地面电源设备:指提供115V/400HZ AC、28 DC地面电源车、电源站及临时铺设的220V/50HZ AC、380V/50HZ AC 电缆及其设备或己安装好的固定电源。

4 人员资格要求和职责

4.1 地面电源设备操作人员应经过地面电源设备操作的培训,具有维修人员上岗证。

5 规定

5.1 飞机用的电源设备安全使用规定

5.1.1 工作人员在发生电击时应立即关掉电源,将导体移开。受害人失去知觉时,应尽快进行口对口的呼吸,使受害人不受寒冷并使其保持安静。电击后,受害者身体可能发生僵直,但这不是死亡的标志,应继续抢救。 5.1.2 维修工作中,应注意切断相应的电路,并挂上红色警告牌,重新接通电路前,应通知机上正在工作的人员。在没有跳开关的部件上维修时,电瓶或地面电源开关应置于“关断”位置,并挂上红色警告牌。在维修过程中,保险丝在取出状态时,保险丝座上应挂上红色警告牌。

5.1.3 地面电源的供电电压、频率和相位必须符合手册规定。承受过超压的电子设备和线路必须进行检验及功能检查。

5.1.4 停放在机库或正在检修的飞机,接通机上或地面电源要经现场维修负责人同意。属下列情况者不能接

1

读万卷书 行万里路

旗开得胜 通机上或地面电源:

a) 燃油系统正在进行维修工作;

b) 正在进行喷漆(退漆)或其它用到易燃液体的工作; c) 正在进行铺设钢索、电缆工作,有可能碰到外露的断电器。 5.1.5 维修人员离开飞机时,必须关断机上和地面的电源。

5.1.6 对油箱进行维修时,应使用良好的防爆工作灯和手电筒,在可爆性挥发液体的地方工作,不准开关手电筒。除维护手册另有规定外,不得使用发热的灯具。 5.2 一般电源设备的安全规定

5.2.1 使用电源设备要严格按照有关规定的方式进行使用和加强日常维护。 5.2.2 定期检查线路,发现电线接头处老化、损坏或其它情况,由电工及时处理。

5.2.3 防止线路短路,定期检查壁上插座状态,严格限制超负荷使用电源。对耗电量较大的电器,应加装分路保险装置。

5.2.4 严禁用铜、铁丝作保险丝,也不得随意加大保险丝的截面积。 5.2.5 设备使用完毕应关闭开关,并拔掉电源插头。 5.2.6 闸刀开关周围必须保持干净,无障碍物。

5.2.7 如设备发生起火现象时,不可用水浇泼,以防电击事故及造成大面积短路。应先切断电源,再用干粉、1211灭火器灭火。