***公司创业大厦室外改造工程附属用房工程钢结构施工组织设计
织验收,如发现缺少或损坏,质量不合格者,应在发运清单上注明,双方经办人在交接清单上签字认可,并将验收情况通知生产厂家和安装现场施工负责人。凡验收不合格的构件、配套件、由生产厂家或派驻现场的维修小组自行处理,但不得延误钢结构的正常吊装,特殊情况可书面委托施工单位处理。其处理费用由加工厂承担。
3、 构件质量的检查要点:
① 检查构件、配套件的出厂合格证、材质证明和材料的复试报告,焊缝外观质量与无损检测报告,焊接工艺评定、施工试验报告以及该批交验的施工技术资料。
② 检查进场构件的外观质量、构件的挠曲变形,牛腿的方向节点板表面损坏与变形、焊缝外观质量、有摩擦面抗滑移系数要求的表面喷砂质量。
③ 检查构件的几何尺寸、特别是两端铣平时,构件长度(应将焊接收缩值和压缩变形值计入构件的长度内)以及平面度、垂直度。安装焊缝坡口尺寸精度和方向,构件连接处的截面几何尺寸,螺栓孔径大小及位置数量,焊钉数量及位置等。
④ 在检查构件外形尺寸,构件上的节点板,螺栓孔等位置时,应以构件的中心线为基准进行检查,不得以构件的棱边,侧面为基准线进行检查,否则可能导致误差。
4、 各种构件加工的外形尺寸的允许偏差:
焊接H型钢的允许偏差(mm) 表4.2
项 目 h<500 截面高度(h) 500
***公司创业大厦室外改造工程附属用房工程钢结构施工组织设计
腹板中心偏移 2.0 e bb且≤3.0 h翼缘板垂直度(△) b/100 1 L/1000 弯曲矢高 且≤10.0 扭曲 h/250 且≤5.0 b 1000腹板局部平面弯曲度(f) t<14 3.0 1t110001-1tff 多节钢柱外形尺寸的允许偏差(mm) 表4.3
项 目 一节柱高度(H) 两端最外侧安装孔距离(l3) 柱底铣平面到牛腿支承面的距离(l1) 铣平面到第一个安装孔的距离(a) 柱身弯曲矢高(f) 允许偏差 ±3.0 ±2.0 ±2.0 用钢尺 检 查 l2l3l1Ha检查方法 图 例 铣平面±1.0 H/1500 且≤5.0 h/250 且≤5.0 用拉线和 钢尺检查 a一节柱的柱身扭曲 用拉线、吊线 和钢尺检查 铣平面 第 21 页
***公司创业大厦室外改造工程附属用房工程钢结构施工组织设计
牛腿端孔到柱轴线距离(l2) 牛腿的翘曲(△) 柱截面尺寸 l2≤1000 l2>1000 连接处 其他处 ±3.0 2.0 3.0 ±3.0 ±4.0 5.0 用钢尺检查 用拉线、直角尺 和钢尺检查 用钢尺检查 用直尺和 塞尺检查 bb柱脚底板平面度 翼缘板对腹板的垂直度 连接处 1.5 b/100且≤5.0 用直角尺 1其他处 和钢尺检查 ha柱脚螺栓孔对柱轴线的距离(a) 3.0 用直角尺和 钢尺检查 L1L2箱型截面连接处对角线差 3.0 柱身板平面度 且≤5.0 用直尺和 塞尺检查 bhh(b)/150 ab 4.2.2
地脚螺栓的埋设
地脚螺栓的埋设精度对上部钢结构的安装质量起着至关重要的作用,要高度重视。因此在地脚螺栓埋设前依据柱基施工详图和埋设方案做好技术交底,每个柱脚螺栓具体埋设方法如下:
1、 轴线确定
根据图纸要求,将轴线按规定弹在钢柱基础纵横钢筋上,在此基础上,初步
第 22 页
h***公司创业大厦室外改造工程附属用房工程钢结构施工组织设计
确定地脚螺栓的位置,再根据底板钢筋的实际情况对柱或梁筋位置进行适当调整,达到螺栓能顺利通过进入钢筋网空隙中。
2、 定位箍筋位置确定
定位箍筋是用来辅助固定地脚螺栓的,根据顶板结构标高和柱脚底板标高以及地脚螺栓的平面坐标来确定其位置,箍筋高出底板标高50mm为宜。
3、 箍筋定位
箍筋标高确定后,将箍筋绑扎在柱筋上,并根据螺栓位置再加绑2根辅助定位箍筋,箍筋应保持水平,不得倾斜。
4、 法兰盘或固定支架的定位
箍筋定位后,将法兰或固定支架放置在箍筋上,检查其位置是否合适,否则再作局部调整。
5、 地脚螺栓就位
将地脚螺栓插入柱或底板、或独立基础中,并套好法兰盘,根据设计要求的轴线位置来确定螺栓位置和螺栓露出混凝土面的长度。
6、 地脚螺栓最终定位
螺栓位置初步确定后,用经纬仪找准轴线和水准仪找准标高无误后,将法兰盘与辅助定位箍筋点焊,并将螺栓底部用四根或多根钢筋连成整体。混凝土浇筑前将上部螺栓丝扣保护起来。
7、 混凝土浇筑
安装完毕后,等待浇筑混凝土,在浇筑顶板混凝土前,应再次检查锚栓的轴线、标高和垂直度(误差应在1mm内,相邻柱之间的中心距偏差1mm)以及固定是否牢固。
严禁振捣棒接触螺栓杆,并派人负责看守。 8、 找钢柱底标高
砼浇筑后,在底板上弹出轴线,检查螺栓埋设偏差,如发现螺栓有超过允许的偏移时,根据实际修正柱脚板孔径,混凝土强度达到设计要求后,清理注脚螺栓,并将螺栓上的调整螺母上平面的标高调到设计要求,准备钢柱吊装。
9、 允许偏差如下表所示意:
第 23 页
***公司创业大厦室外改造工程附属用房工程钢结构施工组织设计
支承面、地脚螺栓(锚栓)的允许偏差(mm) 表4.4
项 目 支 承 面 标 高 水 平 度 螺栓中心偏移 螺栓露出长度 允 许 偏 差 ±3.0 L/1000 5.0 +30.0 0.0 +30.0 0.0 10.0 地脚螺栓(锚栓) 螺 纹 长 度 预 留 孔 中 心 偏 移 4.2.3
现场锚固环的预埋
现场在楼板钢筋或梁钢筋上预埋地锚环,以便在钢柱安装时临时固定缆风绳和校正钢柱垂直度使用,地锚采用Φ20~Φ22mm并煨成下图形式与底板钢筋绑扎牢固埋入混凝土中,锚固环应预埋在钢柱十字中心线的延长线上,其距离约为该柱高的1.5倍或相对应钢柱外1m处。(见下图)
第 24 页