好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(完整版)低压配电柜调试方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

调试方案

工程(电房)名称:

项 目 名 称: 低压配电柜/配电屏及发电机组低压配电屏

审核:

批准: 编制单位:

编制日期:2015年5月10日

目 录

一、电气设备试验、调试的标准及依据

二、调试试验程序、内容及技术要求

三、质量目标及保证措施

四、安全技术措施及要求

一、电气设备试验、调试的标准及依据 1.1 施工设计图纸

1.2 设备厂家提供的说明书,技术文件;

1.3 GB50150-2006,JJG124-2005,DL/T596-1996标准; 1.4 设计,业主提供整定值及具体要求。 二、调试程序、内容及技术要求 2.1调试前检查产品完工情况

名称 内容 母排 元器件安装 抽屉 抽屉二次插接件 柜间连线 电源线 一次主母排的安装连接正确 一次、二次元器件安装正确、齐全 每个抽屉内一次、二次线的连接、元器件的安装正确,并且每个抽屉都按照图纸放置正确 抽屉后面的二次插接件的线连接完毕 柜间连线甩线接线完毕 铜排的二次电源线压接齐全、正确 2.2查看预览图纸准备调试记录

2.2.1看技术说明是否对该项目有特殊要求;

2.2.2看一次系统图了解整个箱变的布置和在电力系统中的位置; 2.2.3看二次电源系统熟悉二次系统的电源走向,知道在哪送电,如何送;

2.2.4看整个图纸的二次原理图,根据原理图做出相对应的调试记录。

2.3调试设备参照以下表格:

调试名称 控制 传动调试 测量,计量,采样 信号 无功投切 设备运行检测 3C调试 接地、回路电阻测试 绝缘电阻测试 耐压调试 调试设备及工具 三相四线插头、线轴、万用表、万用嵌、 8-12扳手、防护绳 升流车及相应电源设备,钳形表 万用表 三相四线电源、无功补偿说明书 摇表、接地回路电阻测试仪、耐压设备、 报警电阻 接地回路电阻测试仪 摇表 耐压设备 2.4普通低压柜调试步骤如下:

调试 项目 调试方法 调试标准 注意事项 1、三相电源:先断掉配电箱的微断,将零线接到零排上,再将三相电源线接到配电箱的电源微断上合上微断。 1、准备电源 2、单相电源:将插排插到配电箱的插排上或将单相电源线接到配电箱的单相微断上。 电源线接好后用万用表确认电源线电压和相电压全部正常 接线时看好那是进线,把微断分掉接在其下口,注意要分清零、火,接零线是不要与上口的火线碰到一块以免发生安全事故 2、准备工作 抽屉内一次、二次完工后把抽屉摇到工作位置,把断路器手动合上 一次回路与主母排连接起来 检查抽屉是否在摇进摇出位置,确认无误后顺时针操作手柄摇到工作位置,然后合上断路器,注意不要误操作 1、 每个单元抽屉内的升流调试:在柜体3、升流调试 后面一次回路加电流 2、抽屉外面的升流调试如:进线柜、无功柜、联络柜等 测量、计量、采样 看好一次系统图的CT变比,升流时电流表显示与给的电流一致,然后填写调试记录。 1、拉上防护绳, 4、控制 2、检查好一次铜排是否短路或接地,用三相电源在一次铜排上送电, 3、根据图纸原理图做每个抽屉的控制调试, 根据图纸原理图做每个抽屉的控制调试及进线柜、联络柜的调试 1、监护现场防止人触电,随时做好突发事故时断电的准备 2、根据图纸做好每一步调试,注意把无功柜隔离分掉防止给电容充电,出现安全事故

5、信号 用万用表测量每个原理图上体现出来的信号 拆掉电源线在保险端子上加电源单独调试无功柜 仔细审查图纸,别漏测 调无功补偿控制器,并看采样电流,每一路接触器的投切正常 大于2500兆欧 电阻<100μΩ通过。 量信号时注意自身安全,然后填写调试记录。 投切时注意投切路数的对应,接触器是否有发出“吱吱”响声,如有声响看看二次线压紧没有,然后填写调试记录。 验证主回路有无接地现象。 6、无功柜调试 7.绝缘调试 8.3C设备运行 主回路相对地,相间,大于2500兆欧。 1. 耐压设备验证可靠。 2. 回路接地电阻测试仪可靠。 1、不由主回路直接供电的辅助回路与框架之间2320v无击穿闪络现象 9. 耐压调试 2、 每一相和连接到裸露导电部件地上所耐压过程中无击有其他相之间2500v无击穿闪络现象 穿闪络现象 3、 带电部件和用金属箔裹缠的绝缘手柄之间3750V无击穿闪络现象 1.把断路器合上,抽屉摇到工作位置,把回路电阻测试仪的红黑色夹子分别夹在断路器的上下口后,启动回路电阻测试仪R<100μΩ为合格。 耐压如不能通过易出现故障:1.铜排接地或短路。2.浪涌保护器未拆,隔离未分,保险未分(在耐压进行时看仪表门上的指示灯是否亮来判断保险是否断开,然后填写调试记录。 10、回路电阻的测试 2.测电阻时,把一个夹子夹在被测锁上另一个夹子夹在接地排上,启动回路电阻测试仪,电阻R<100μΩ为合格 测电阻时回路电阻回路电阻测试仪无报警现象,电阻R<100μΩ为合格 1、测电阻是一次回路抽屉接插件的接触后的回路电阻,还有凡是操作人能接触到的地方是否接地可靠。 2、抽屉柜测电阻发生报警的,有可能是抽屉未在工作位置、合位,或者是未连一次线、抽屉未与一次铜排接触上。 3、测电阻时,要把测得每个数据填写在回路电阻测试表格上. 三、质量目标及保证措施

为保证本调试工程达到质量优良、无质量责任事故,应采取如下措施:

1、调试人员应持证上岗,严禁无证操作 。

2、调试仪器设备完好,属计量器具的应满足量值传递要求并在有效期范围内。

3、调试前应对所用仪器、设备熟练了解,在搬运、运输中应对

仪器、设备进行可靠保护。

4、调试人员应熟悉工程图纸、了解各设备及元件的特性、掌握相应的标准规范。

5、调试时接线应准确无误,调试接线应一人接线,另一人检查后方可进行操作。

6、各项调试均应严格按照电气装置安装工程电气设备交接调试标准进行。

四、安全技术措施及要求

1、调试人员进入现场应穿戴整齐,戴安全帽,佩带胸卡。

2、对其他人员可能造成触电危险的调试区,应由专人看护现场,并在调试区域挂警示牌。

3、在调试过程时,严禁带电接线。

4、送电的设备应挂“已送电”标示牌,防止危害人身安全伤害。 5、送电前一定要进行绝缘检查,合格后方可送电。

(完整版)低压配电柜调试方案 

调试方案工程(电房)名称:项目名称:低压配电柜/配电屏及发电机组低压配电屏审核:批准:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7ilie5y8th2xn8u9whcj4n25q6ny0j004gy
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享