配电网作业风险(
15棵地雷)
目 录
第一部分:保证作业的基本准则 ............................................ 3 第二部分:配电网作业的15个雷区明细表 ................................... 4 第三部分:事故事件案例及场景图 .......................................... 5
3.1配网作业雷区场景图 .............................................. 5 3.2事故案例及场景 .................................................. 9
3.2.1变电站出口处工作感应电伤人 ............................... 9 3.2.2变电站出口电缆作业残压伤人 .............................. 10 3.2.3高压绝缘导线作业残压伤人 ................................ 12 3.2.4开断耐张杆引流线异常电压伤人 ............................ 13 3.2.5砍剪树木安全距离不足 .................................... 14 3.2.6摇测线路参数突然来电 .................................... 15 3.2.7低压不停电作业潮湿的地面 ................................ 16 3.2.8操作开关设备电弧伤人 .................................... 17 3.2.9操作令克落物伤人 ........................................ 18 3.2.10拉开令克高压漏电 ....................................... 19 3.2.11变压器台架上工作安全距离不足 ........................... 20 3.2.12配变不完全停电 ......................................... 21 3.2.13解开变压器接地线异常电压伤人 ........................... 22 3.2.14共用接地的两台配变停电检修异常电压伤人 ................. 23 3.2.15配电网作业其他反送电 ................................... 24
第四部分:安规条款对照表 ............................................... 26 第五部分:A类违章条款 ................................................. 30
速记10条A类违章要诀 .............................................. 30 现场作业违章条款 ................................................... 30
第一部分:保证作业的基本准则
? 正确选用安全工器具和防护用具
? 操作过程中始终认为设备带电并保持足够的安全距离(见附表) ? 采用正确的操作方法,如操作顺序。 ? 始终在接地线(刀闸)保护范围内作业 ? 邻近带电设备作业设专人监护。 ? 高处作业必须系好安全带
表1 人员、工具及材料与设备带电部分的安全距离
电压等级(kV) 10 及以下 20、35 66、110 220 500 ±50 及以下 ±500 ±800 非作业安全距离(m) 0.7 1.0 1.5 3.0 5.0 1.5 6.0 9.3 作业安全距离(m) 0.7(0.35) 1.0(0.6) 1.5 3.0 5.0 1.5 6.8 10.1 注1:“非作业安全距离”是指人员在带电设备附近进行巡视、参观等非作业活动时的安全距离(引自GB 26860—2011中的表1“设备不停电的安全距离”);“作业安全距离”是指在厂站内或线路上进行检修、试验、施工等作业时的安全距离(引自GB 26860—2011中的表2“人员工作中与设备带电部分的安全距离”和GB 26859—2011中的表1“在带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离”)。 注2: 括号内数据仅用于作业中人员与带电体之间设置隔离措施的情况。 注3: 未列出的电压等级,按高一档电压等级安全距离执行。 注4: 13.8kV执行10kV的安全距离。 注5: 数据按海拔1000m校正。 表16 邻近或交叉其他电力线路工作的安全距离 电压等级 (kV) 安全距离 (m) 10 及 以下 1.0 20、35 66、110 220 500 ±50 ±500 ±660 ±800 2.5 3.0 4.0 6.0 3.0 7.8 10.0 11.1 注1:表中未列电压等级按高一档电压等级安全距离。 注2:表中数据是按海拔1000m 校正的。
第二部分:配电网作业的15棵地雷明细表
配电网作业危险点辨识(排雷)
序号 场 景 行 为 可能的危害(地雷) 感应电 认识误区 认为线路已停电,并验电接地,没有来电可能。 变电站首杆工作时,未考虑到引出线未电缆。 认为高压架空绝缘导线是绝对绝缘的。 未考虑到耐张杆两侧线路的运开断耐张杆引2 高压配电线路 流线 异常电压 行环境和其他突变因素,如一侧有高电压线路跨越,可能产生数量级较高的电压差。 砍剪树木 放电 认为只要不接触树木就是安全的。 认为线路已停电,并验电接地,没有来电可能。 认为电压低、电流小,曾经多次潮湿的地面 触电都没事,未考虑到人体完全接地的情况。 保证安全距离、控制倒向。 使用绝缘垫,穿绝缘靴,戴绝缘手套。 站在干燥的地方,穿绝缘鞋和棉质工作服,戴手套、不同时触碰两根带电的裸导线。 按正确顺序操作,正确使用绝缘安全工器具及防护用具。 戴安全帽、戴护目眼镜。 验电、接地。 在两侧验电、接地。 防范要领 使用个人保安线、专人监护。 放电、验电、接地。 视为带电、不得穿跨越、开断时戴绝缘手套。 事故案例 贵州省黎平德丰电力实业有限责任公司“3.14” 河南安阳7.7人身伤亡事故 杆塔上作业 1 变电站出口 电缆作业 残余电压 高压绝缘导线作业 残余电压 贵阳供电局“5.10”外包施工单位人身触电死亡事故 兴义供电局代管兴义市电力有限责任公司 “5.7”人身触电死亡事故 广东电网汕尾供电局“7.30” 输电运维人员电弧灼伤 江西5.20人身伤亡事故 遥测线路参数 突然来电 3 低压 线路 低压不停电 作业 2011年8月8日广东汕尾陆河供电局劳务派遣工 巡线过程中触电死亡事故 操作开关设备 开关 设备 操作令克 电弧 认为距开关位置较远,即使操作错误也没事,应该不会伤害人。 没有考虑到异物掉落可能伤害人的眼睛。 误认为拉开令克就是明显断开点。 未考虑到人员活动空间、工具和材料与带电设备的安全距离。 海南万宁供电局“9.17”人身死亡事故 4 落物 海南琼海供电局“9.17”人身死亡事故 云南电网昭通供电局 “8.8”配电运维人员触电死亡一般人身事故 贵州兴义供电局“6.14”劳务派遣人员触电事故 拉开令克 高压漏电 安全距离不变压器台架上工作 配电变压器 解开变压器接地线 共用接地两台配变停电检修 异常电压 足 保持安全距离,做好监护。 完全停电、接地,低压配变不完全停电 认为变压器就是降压器。 侧无断开装置时,应设法开断低压侧导线。 辅助接地,解开时带绝5 认为接电线没有电流通过。 缘手套,不应触碰未接地的一端。 异常电压 认为与另一台变压器无关。 交叉跨越、用户自备发电机、分将另一台变压器同时停电。 采取物理断开、装设接地线等措施,低压可采用不停电作业方式。 南网能源公司珠海综合能源有限公司 “6.23”外施工单位人身死亡事故 6 其他 配电网作业 返送电 布式新能源供电可能产生返送电。