电力安全工作规程习题集 案例分析(配电部分)题库

案例分析(共22题)

案例1 10kV杆上检修作业

2014年9月9日,10kV××线作业现场,作业人员杜××在杆上进行更换支柱绝缘子工作,许××负责监护,作业点下方未设置围栏。作业过程中,杜××放下A相导线,拆除此相绝缘子的螺母,在工具包中拿出新式绝缘子时,A相的废旧绝缘子从横担上掉落,砸中下方专责监护人员许××肩部,造成肩胛骨损伤。

试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。 答案:

1.杜××在拿出新式绝缘子时,废旧绝缘子螺母已松开且并未做任何固定措施,违反了配电《安规》17.1.12“工件、边角余料应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施”的规定。

2.现场未设置围栏,违反配电《安规》6.2.3(4)“在人员密集或有人员通过的地段进行杆塔上作业时,作业点下方应按坠落半径设围栏或其他保护措施”的规定。

3.许××未制止杜××的违规行为,违反了配电《安规》1.2“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后方可恢复作业”、3.3.12.4(3)“监督被监护人员遵守本规程和执行现场安全措施,及时纠正被监护人员的不安全行为”的规定。 案例2 10kV配电台架拆旧

2005年6月18日,××供电分公司配电修理值班室接用户报修,配电修理班工作负责人郑××带领王××(伤者,男,51岁)和申××于13时55分,持故障紧急抢修单到达现场。经检查发现,10kV西安线安达干49号变台南100m处46号杆低压零线断线。在确定工作范围,填写抢修单后,14时00分,开始工作,14时32分检修结束,14时35分送电良好,工作任务结束。此后,王××看见49号变台北侧紧挨着一个已经拆除的闲置变台上有低压横担和3只低压开关(3只低压开关距离49号变台带电处1.7m左右),就想上去拆掉3只低压开关,说以后修理时能用上(使用)。郑××说:“别拆了,没有用”。王××没有听,从北侧闲置变台南柱爬了上去,拆下3只闲置低压可摘挂式熔断器后,又拆低压开关底座。由于底座固定螺丝锈蚀,王××便跨到运行变台要拆固定底座的低压横担上,郑××说:“小心,上面带电!”,郑××说完就去收拾工器具。约3分钟左右,王××从49号变台北侧杆高低压间下杆时发现钳子丢落在变压器大盖上面,又从高压侧登上去取钳子,刚上变台,因雨后脚滑失稳,于是本能地用右手抓住配电变台横担支撑拉板,左手碰到了10kV母线C相引下线上,造成触电坠落,导致重伤。

试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。

答案:

1.抢修工作结束后,王××拆除闲置变台上有低压横担和3只低压开关,属无票作业,违反配电《安规》3.3“工作票制度”、3.3.9.12“在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。若需变更或增设安全措施,应填用新的工作票,并重新履行签发、许可手续”的规定。

2.王××未严格履行自身职责,违反配电《安规》3.3.12.5(2)“服从工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在指定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。

3.工作负责人未有效履行监护责任,未制止违章行为,使王××失去监护,违反配电《安规》1.2“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后方可恢复作业”、3.3.12.2(5)“监督工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施”的规定。

案例3 10kV配电台架电能表更换

2006年8月4日上午,××供电公司营业所倪××(死者)、涂××(工作负责人)持低压工作票进行台区低压计量总表更换工作。9点35分到达工作地点后,倪××登上台架检修平台,坐在平台上,开始电能表更换工作, 涂××未对工作人员进行全过程监护。约10分钟后,涂××听见台架上发出碰击声,随后发现拆开的电压线裸露线头搭在倪××左手虎口处,发生触电。涂××用绝缘棒将电线挑开,将人救下,并采用了心肺复苏法进行抢救。后有一路人经过,涂××恳求其帮助抢救,同时电话求救,倪××经当地卫生院医务人员在现场抢救无效死亡。

试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。 答案:

1.倪××低压带电工作未戴手套,违反配电《安规》8.1.1“低压电气带电工作应戴手套、护目镜,并保持对地绝缘”的规定。

2.倪××未对拆开的电压线裸露线头采取绝缘包裹措施,违反配电《安规》8.1.5“低压电气工作时,拆开的引线、断开的线头应采取绝缘包裹等遮蔽措施”、8.1.6 “低压电气带电工作,应采取绝缘隔离措施防止相间短路和单相接地”的规定。

3.涂××未对工作人员进行全过程监护,违反配电《安规》3.3.12.2(5)“监督工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施”的规定。 案例4 10kV配电台架消缺

2012年6月15日,××电业局××农电局,作业人员张××为消除设备隐患,向抄表班班长赵××提出对10千伏上瓦房线426线16号变台低压配电箱进行移位的口头工作请示,并得同意。 16日7时左右,抄表班班长赵××又以电话方式通知作业人员张××,强

调施工作业前要请示运检班班长和供电所所长批准,批准后要办理工作票手续并做好相关安全措施。10时30分左右,作业人员张××在没有请示运检班班长和供电所所长,也未办理工作票手续的情况下,带领××供电所农村电工李××和秦××二人到达10千伏上瓦房线426线16号变台进行低压配电箱的移位工作。作业人员张××用10千伏绝缘杆拉开16号变台三相跌落式熔断器,李××将低压配电箱内隔离刀闸拉开后,工作人员张、秦二人在未进行验电、未装设接地线的情况下,便进行了登台作业。10时45分,作业人员张××在右手触碰变压器高压套管时发生触电后高处坠落(未系安全带),但因伤势过重,经抢救无效死亡。

试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。 答案:

1.作业人员张××在未办理工作票手续的情况下开展工作,属无票作业,违反配电《安规》3.3.2“填用配电第一种工作票的工作。配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者”的规定。

2.作业人员在未验电、接地的情况下即登台作业,违反配电《安规》7.1.2“柱上变压器台架工作,应先断开低压侧的空气开关、刀开关,再断开变压器台架的高压线路的隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器,高低压侧验电、接地后,方可工作。若变压器的低压侧无法装设接地线,应采用绝缘遮蔽措施”的规定。

3.高处作业未采取防坠落措施,违反配电《安规》17.1.3“高处作业应搭设脚手架、使用高空作业车、升降平台或其他防止坠落的措施”的规定。

4.作业人员失去监护,违章未得到制止,违反配电《安规》1.2“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后方可恢复作业”、3.3.12.2(5)“监督工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施”的规定。 案例5 10kV带电作业

2010年10月13日下午,××供电公司宋庄供电所运行人员向带电班班长王××报危急缺陷:10kV平疃线34支10号杆中相立铁因紧固螺母脱落,螺栓脱出,中相立铁和绝缘子及导线向东边相倾斜,中相绝缘子搭在东边相绝缘子上,中相绝缘子瓷裙损坏;中相导线距离东边相导线约为20厘米。带电班班长安排次日带电消缺。14日9时40分,工作负责人李××带领带电作业人员樊××、刘××、陈××和赵××到达现场处理设备缺陷。到达现场后,工作负责人针对现场工作环境和设备缺陷状况,拟定了施工方案和作业步骤:第一步由陈××在主绝缘斗内用绝缘杆将倾斜的中相导线推开,确保中相导线与东边相导线满足实施绝缘遮蔽的工作间距,并由樊××在副绝缘斗内对中相导线放电线夹做绝缘遮蔽。第二步由陈××用绝缘杆推正导线,将中相立铁推至抱箍凸槽正面,协助樊×进行立铁螺栓的对孔、安装、紧固。第三步由陈××对东边相的放电线夹作绝缘防护工作后,由樊×更换中相绝缘子。随即填写了电力线路事故应急抢修单后工作开始。陈××、樊××穿戴好安全防护

用具进入绝缘斗内,由陈××用绝缘杆将倾斜的中相导线推开,樊××对中相导线放电线夹做绝缘防护后,陈××继续用绝缘杆推动导线,将中相立铁推至抱箍凸槽正面,樊××安装、紧固立铁上侧螺母。10时20分,樊××在安装中相立铁上侧螺母时,因螺栓在抱箍凸槽内,带绝缘手套无法顶出螺栓,便擅自摘下双手绝缘手套作业,左手拿着螺母靠近中相立铁,举起右手时,与遮蔽不严的放电线夹放电,造成触电,经抢救无效死亡。

试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。 答案:

1.本项工作虽为消缺工作,但已提前一天安排,不应填用电力线路事故应急抢修单,应填用配电带电作业工作票,违反配电《安规》3.3.4“填用配电带电作业工作票的工作。3.3.4.1 高压配电带电作业。3.3.4.2 与邻近带电高压线路或设备的距离大于表3-2、小于表3-1规定的不停电作业”、3.3.6“填用配电故障紧急抢修单的工作。配电线路、设备故障紧急处理应填用工作票或配电故障紧急抢修单。配电线路、设备故障紧急处理,系指配电线路、设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间恢复供电或排除故障的、连续进行的故障修复工作。非连续进行的故障修复工作,应使用工作票”的规定。

2.带电作业未按要求组织勘察,违反配电《安规》9.1.6“带电作业项目,应勘察配电线路是否符合带电作业条件、同杆(塔)架设线路及其方位和电气间距、作业现场条件和环境及其他影响作业的危险点,并根据勘察结果确定带电作业方法、所需工具以及应采取的措施”的规定。

3.作业人员作业过程中摘下绝缘手套,违反配电《安规》9.2.6“带电作业过程中,禁止摘下绝缘防护用具”的规定。

4.安全措施布置不到位,放电线夹遮蔽不严,违反配电《安规》9.2.7“对作业中可能触及的其他带电体及无法满足安全距离的接地体(导线支承件、金属紧固件、横担、拉线等)应采取绝缘遮蔽措施”的规定。

5.工作负责人(监护人员)监护不到位,未制止作业人员违章,违反配电《安规》3.3.12.2(5)“监督工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施”的规定。

案例6 10kV配电线路检修

2011年10月15日,××供电公司××供电所进行10kV黄昏峪522线路检修工作,工作地段为“白支9号杆至老偏支8号杆”,工作内容为更换耐张杆4基(白支9号、17号,老偏支1号、4号)、直线杆2基(白支10号、16号)(含金具、绝缘子和拉线);工作负责人刘××提前编写《撤立电杆标准化作业指导卡》,工作票签发人茹××审核确认。当天的工作分两组进行,第一组由所长马××带队(共14人),工作任务是更换白支9、10、16和17号电杆;第二组由运行班长钱××带队(共10人),工作任务是更换老偏支1号和4号电杆。7时01分,工作许可后开始工作。开工会后,7时10分,工作负责人刘××签发了第一组线路工作任务单,当面通知第一组负责人马××7时18分开工。7时20分,马××带领第一组工作人员到达白支9号杆,计划更换此杆和三根拉线(10m更换为12m杆),因9号杆周边菜地雨后土质松软,吊车陷进地里。8时40分,吊车脱离开陷坑,因9号杆周边不具备施工条件,第一组负责人马××决定大部分工作人员和吊车转移到17号杆工作,待地面稍干后再更换9号杆。同时,马

××指定赵××担任9号杆工作的临时负责人,安排赵××、孙×× “完成3根新拉线制作、拉线盘、拉线棒的安装,安装好临时拉线后再放下导线,等待其他人员和吊车回来后进行换杆工作”后离开9号杆现场。赵××和孙××将3条新拉线的拉线卡盘放入拉线坑并调整好位置后,赵××安排孙××到9号杆东北空地上制作新拉线,自己进行新拉线棒与拉线盘连接工作。11时20分,赵××完成新拉线棒安装后,在没有监护的情况下擅自登杆,在没有安装临时拉线的情况下,首先解开9号杆南侧拉线上把,随后放下北侧三相导线。11时48分,赵××将西南侧三相导线松开,导致电杆向东北侧倾倒,赵××被电杆压在下方。后经医院抢救无效后死亡。

试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。 答案:

1.赵××在没有安装临时拉线的情况下,登杆解开拉线,放下导线,违反配电《安规》6.3.14(3)“杆塔上有人时,禁止调整或拆除拉线”、6.4.5 “紧线、撤线前,应检查拉线、桩锚及杆塔。必要时,应加固桩锚或增设临时拉线。拆除杆上导线前,应检查杆根,做好防止倒杆措施,在挖坑前应先绑好拉绳”的规定。

2.赵××在无人监护、无人指挥的情况下擅自登杆进行撤线,违反配电《安规》6.4.1“放线、紧线与撤线工作均应有专人指挥、统一信号,并做到通信畅通、加强监护”规定。

3.第一组负责人马××长时间离开现场,未履行工作负责人变更手续,违反配电《安规》3.5.5“工作期间,工作负责人若需暂时离开工作现场,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知全体工作班成员。工作负责人若需长时间离开工作现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作班成员及所有工作许可人。原、现工作负责人应履行必要的交接手续,并在工作票上签名确认”的规定。

4.雨后工作,工作前未重新核对现场勘查情况,违反配电《安规》3.2.5“开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的安全措施”的规定。

案例7 10kV配合停电误操作

2012年8月25日上午,××供电公司集体企业下属送电分公司110千伏高铜线改造工程项目部经理郑××与××县供电公司××供电所所长黄××电话联系10千伏青和线史桥支线配合停电事宜。黄××在无该线路停电计划的情况下,经郑××再三交涉,安排何××负责此项任务。下午,安排了青云供电所高压班班长何××、工作负责人姚××(死者)与郑××一同到10千伏青和线史桥支线现场进行勘察,何××因第二天要参加安全知识培训,在现场与姚××交待,要求其与供电所许可人叶××联系明天一起去操作,开好票、做好安措,配合做好停电工作。当晚,何××把操作任务交给工作负责人姚××,并将手填的操作票交给姚。26日5时40分左右,郑××到青云供电所用汽车送姚××到10千伏青和线史桥支线#1

电力安全工作规程习题集配电部分案例分析题库

电力安全工作规程习题集案例分析(配电部分)题库案例分析(共22题)案例110kV杆上检修作业2014年9月9日,10kV××线作业现场,作业人员杜××在杆上进行更换支柱绝缘子工作,许××负责监护,作业点下方未设置围栏。作业过程中,杜××放下A相导线,拆除此相绝缘子的螺母,在工具包中拿出新式绝缘子时,A相的废旧绝缘子从横担上掉落,砸中下方专