各种场所照度标准参考值
值各种场所照度标准参考各种场所照度标准参考值 精匠【收集】标准【採编】 ①居住建筑 居住建筑照明标准值 房间或场所 一般活动 起居室
书写、阅读一般活动 卧室
床头、阅读餐厅 一般活动 厨房 操作台卫生间 注:宜用混合照明。 台面0.75m水平面 150100 80
0.75m餐桌面0.75m水平面0.75m水平面 150150100 8080 0.75m水平面 30075 80
参考平面及其高度 照度标准值(Lx) 100 80Ra ②公共建筑 商业建筑照明标准值
房间或场所一般商店营业厅高档商店营业厅一般超市营业厅高档超市营业厅 参考平面及其高度0.75m水平面0.75m水平面0.75m餐桌面0.75m水平面 照度标准值(Lx) [1**********]0 UGR22222222 Ra80808080
图书馆建筑照明标准值 参考平面及其高 房间或场所 度 一般阅览室
国家、省市及其他重要图书馆的 0.75m水平面
阅览室老年龄阅览室珍善本与图书阅览室陈列室、目录厅(室)出纳厅 书库工作间
0.75m餐桌面0.75m水平面0.75m水平面0.25m水平面0.75m水平面 [1**********]300 191919-19 8080808080
500 19 80
0.75m水平面 (Lx)300 19 80 照度标准值 UGR Ra
办公建筑照明标准值
房间或场所普通办公室高档办公室会议室接待室、前台 营业厅设计室 文件整理、复印、发 0.75m水平面 行室 300 -80
参考平面及其高度0.75m水平面0.75m水平面0.75m餐桌面0.75m水平面0.75m水平面实际工作面 照度标准值(Lx) [***********] UGR191919-2219 Ra[1**********]0
资料档案室0.75m水平面200-80