人防地下室施工方案
基本尺寸为:梁截面 B×D=400mm×1360mm,梁支撑立杆的横距(跨度方向) 1.2米,立杆的步距 h=1.50米,
梁底增加一道承重立杆。
24005400510764600
图1 梁模板支撑架立面简图
计算中考虑梁两侧部分楼板混凝土荷载以集中力方式向下传递。 集中力大小为 F = 1.2×25.000×0.140×0.500×0.800=1.680kN。
采用的钢管类型为48×3.0。 一、模板面板计算
面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照多跨连续梁计算。
1616人防地下室施工方案
作用荷载包括梁与模板自重荷载,施工活荷载等。
1.荷载的计算:
(1)钢筋混凝土梁自重(kN/m):
q1 = 25.000×0.450×1.200=9.000kN/m
(2)模板的自重线荷载(kN/m):
q2 = 0.350×1.200×(0.450+0.240)/0.240=1.330kN/m
(3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN):
经计算得到,活荷载标准值 P1 = (3.000+1.000)×0.40×1.200=0.768kN
均布荷载 q = 1.2×9.000+1.2×1.330=12.396kN/m 集中荷载 P = 1.4×0.768=1.075kN
面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: 本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 1.200×1.80×1.80/6 = 43.20cm3; I = 1.200×1.80×1.80×1.80/12 = 38.88cm4;
1.08kN12.40kN/mA 240B
计算简图
1717
人防地下室施工方案
0.000
0.154 弯矩图(kN.m)
2.030.540.54
2.03
剪力图(kN) 0.000
0.357
变形图(mm) 经过计算得到从左到右各支座力分别为 N1=2.025kN N2=2.025kN
最大弯矩 M = 0.153kN.m 最大变形 V = 0.4mm (1)抗弯强度计算
经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.153×1000×1000/43200=3.542N/mm2 面板的抗弯强度设计值 [f],取15.00N/mm2; 面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!
(2)抗剪计算 [可以不计算]
截面抗剪强度计算值 T=3×2025.0/(2×800.000×18.000)=0.211N/mm2 截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2 抗剪强度验算 T < [T],满足要求!
(3)挠度计算
面板最大挠度计算值 v = 0.357mm
1818
人防地下室施工方案
面板的最大挠度小于240.0/250,满足要求!
二、梁底支撑木方的计算 (一)梁底木方计算
按照三跨连续梁计算,最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下:
均布荷载 q = 2.025/1.200=2.531kN/m
最大弯矩 M = 0.1ql2=0.1×2.53×1.20×0.80=0.162kN.m 最大剪力 Q=0.6×1.200×2.531=1.215kN 最大支座力 N=1.1×1.200×2.531=2.228kN
木方的截面力学参数为
本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 5.00×1.200×1.200/6 = 53.33cm3; I = 5.00×1.200×1.200×8.00/12 = 213.33cm4;
(1)木方抗弯强度计算
抗弯计算强度 f=0.162×106/53333.3=3.04N/mm2
木方的抗弯计算强度小于13.0N/mm2,满足要求!
(2)木方抗剪计算 [可以不计算] 最大剪力的计算公式如下:
Q = 0.6ql 截面抗剪强度必须满足:
T = 3Q/2bh < [T]
截面抗剪强度计算值 T=3×1215/(2×50×80)=0.456N/mm2 截面抗剪强度设计值 [T]=1.30N/mm2
1919人防地下室施工方案
木方的抗剪强度计算满足要求!
(3)木方挠度计算
最大变形 v =0.677×2.109×800.04/(100×9500.00×2133333.5)=0.289mm
木方的最大挠度小于800.0/250,满足要求!
三、梁底支撑钢管计算
(一) 梁底支撑横向钢管计算
横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算。 集中荷载P取木方支撑传递力。
1.68kN 2.03kN 2.03kN 1.68kNA 600B
支撑钢管计算简图
0.000 0.575 支撑钢管弯矩图(kN.m)
0.000 1.044 支撑钢管变形图(mm)
2020
人防地下室模板支撑专项施工方案