人防地下室施工方案

基本尺寸为:梁截面 B×D=400mm×1360mm,梁支撑立杆的横距(跨度方向) 1.2米,立杆的步距 h=1.50米,

梁底增加一道承重立杆。

24005400510764600

图1 梁模板支撑架立面简图

计算中考虑梁两侧部分楼板混凝土荷载以集中力方式向下传递。 集中力大小为 F = 1.2×25.000×0.140×0.500×0.800=1.680kN。

采用的钢管类型为48×3.0。 一、模板面板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照多跨连续梁计算。

1616人防地下室施工方案

作用荷载包括梁与模板自重荷载,施工活荷载等。

1.荷载的计算:

(1)钢筋混凝土梁自重(kN/m):

q1 = 25.000×0.450×1.200=9.000kN/m

(2)模板的自重线荷载(kN/m):

q2 = 0.350×1.200×(0.450+0.240)/0.240=1.330kN/m

(3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN):

经计算得到,活荷载标准值 P1 = (3.000+1.000)×0.40×1.200=0.768kN

均布荷载 q = 1.2×9.000+1.2×1.330=12.396kN/m 集中荷载 P = 1.4×0.768=1.075kN

面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: 本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 1.200×1.80×1.80/6 = 43.20cm3; I = 1.200×1.80×1.80×1.80/12 = 38.88cm4;

1.08kN12.40kN/mA 240B

计算简图

1717

人防地下室施工方案

0.000

0.154 弯矩图(kN.m)

2.030.540.54

2.03

剪力图(kN) 0.000

0.357

变形图(mm) 经过计算得到从左到右各支座力分别为 N1=2.025kN N2=2.025kN

最大弯矩 M = 0.153kN.m 最大变形 V = 0.4mm (1)抗弯强度计算

经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.153×1000×1000/43200=3.542N/mm2 面板的抗弯强度设计值 [f],取15.00N/mm2; 面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!

(2)抗剪计算 [可以不计算]

截面抗剪强度计算值 T=3×2025.0/(2×800.000×18.000)=0.211N/mm2 截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2 抗剪强度验算 T < [T],满足要求!

(3)挠度计算

面板最大挠度计算值 v = 0.357mm

1818

人防地下室施工方案

面板的最大挠度小于240.0/250,满足要求!

二、梁底支撑木方的计算 (一)梁底木方计算

按照三跨连续梁计算,最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下:

均布荷载 q = 2.025/1.200=2.531kN/m

最大弯矩 M = 0.1ql2=0.1×2.53×1.20×0.80=0.162kN.m 最大剪力 Q=0.6×1.200×2.531=1.215kN 最大支座力 N=1.1×1.200×2.531=2.228kN

木方的截面力学参数为

本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 5.00×1.200×1.200/6 = 53.33cm3; I = 5.00×1.200×1.200×8.00/12 = 213.33cm4;

(1)木方抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=0.162×106/53333.3=3.04N/mm2

木方的抗弯计算强度小于13.0N/mm2,满足要求!

(2)木方抗剪计算 [可以不计算] 最大剪力的计算公式如下:

Q = 0.6ql 截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

截面抗剪强度计算值 T=3×1215/(2×50×80)=0.456N/mm2 截面抗剪强度设计值 [T]=1.30N/mm2

1919人防地下室施工方案

木方的抗剪强度计算满足要求!

(3)木方挠度计算

最大变形 v =0.677×2.109×800.04/(100×9500.00×2133333.5)=0.289mm

木方的最大挠度小于800.0/250,满足要求!

三、梁底支撑钢管计算

(一) 梁底支撑横向钢管计算

横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算。 集中荷载P取木方支撑传递力。

1.68kN 2.03kN 2.03kN 1.68kNA 600B

支撑钢管计算简图

0.000 0.575 支撑钢管弯矩图(kN.m)

0.000 1.044 支撑钢管变形图(mm)

2020

人防地下室模板支撑专项施工方案

人防地下室施工方案基本尺寸为:梁截面B×D=400mm×1360mm,梁支撑立杆的横距(跨度方向)1.2米,立杆的步距h=1.50米,梁底增加一道承重立杆。24005400510764600图1梁模板支撑架立面
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7i9m331yd20n19a8hrgx9da6a52gje00h6j
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享