好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

人防地下室模板支撑专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

人防地下室施工方案

(6)进场后的模板临时堆放时,要放稳垫平,必须用编织布临时遮盖,使用前,必须涂刷水性脱模剂,遇雨时,及时覆盖塑料布。

(7)模板拆除时,严禁用撬棍乱撬和高处向下抛掷,以防口角损坏并保证安全。 (8)施工过程中,严禁用利器或重物乱撞模板,以防模板损坏或变形。

第十章、质量记录

(1)模板分项工程验收记录; (2)模板分项工程质量评定资料。

第十一章 、安全文明、环保施工

(1)拆模时操作人员必须挂好、系好安全带。 (2)支模前必须搭好相关脚手架。

(3)在拆墙模前不准将脚手架拆除,用塔吊拆时与起重工配合;拆除顶板模板前划定安全区域和安全通道,将非安全通道用钢管、安全网封闭,挂“禁止通行”安全标志,操作人员不得在此区域,必须在铺好跳板的操作架上操作。

(4)浇筑混凝土前必须检查支撑是否可靠、扣件是否松动。浇筑混凝土时必须由模板支设班组设专人看模,随时检查支撑是否变形、松动,并组织及时恢复。经常检查支设模板吊钩、斜支撑及平台连接处螺栓是否松动,发现问题及时组织处理。

(5)木工机械必须严格使用倒顺开关和专用开关箱,一次线不得超过3m,外壳接保护零线,且绝缘良好。电锯和电刨必须接用漏电保护器,锯片不得有裂纹(使用前检查,使用中随时检查);且电锯必须具备皮带防护罩、锯片防护罩、分料器和护手装置。使用木工多用机械时严禁电锯和电刨同时使用;使用木工机械严禁戴手套;长度小于50cm 或厚度大于锯片半径的木料严禁使用电锯;两人操作时相互配合,不得硬拉硬拽;机械停用时断电加锁。

(6)用塔吊吊运模板时,必须由起重工指挥,严格遵守相关安全操作规程。

模板安装就位前需有缆绳牵拉,防止模板旋转不善撞伤人;垂直吊运必须采取两个以上的吊点,且必须使用卡环吊运。不允许一次吊运二块模板。 (7)环保与文明施工

夜间22:00~6:00 之间现场停止模板加工和其他模板作业。

现场模板加工垃圾及时清理,并存放进指定垃圾站。做到工完场清。

整个模板堆放场地与施工现场要达到整齐有序、干净无污染、低噪声、低扬尘、低能耗的整体效果。

梁木模板与支撑计算书

一、梁模板基本参数

梁截面宽度 B=400mm,

1111

人防地下室施工方案

梁截面高度 H=400~1360mm, 梁模板使用的木方截面50×80mm, 梁模板截面侧面木方距离200mm。

梁底模面板厚度h=15mm,弹性模量E=6000N/mm2,抗弯强度[f]=15N/mm2。 梁侧模面板厚度h=15mm,弹性模量E=6000N/mm2,抗弯强度[f]=15N/mm2。

二、梁模板荷载标准值计算

模板自重 = 0.350kN/m2; 钢筋自重 = 1.500kN/m3; 混凝土自重 = 25.000kN/m3; 施工荷载标准值 = 3.000kN/m2。

强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。

新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值:

其中 c—— 混凝土的重力密度,取25.000kN/m3;

t —— 新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取5.714h; T —— 混凝土的入模温度,取20.000℃; V —— 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h;

H —— 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取0.450m;

1212

人防地下室施工方案

1—— 外加剂影响修正系数,取1.200; 2—— 混凝土坍落度影响修正系数,取1.000。 根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=11.250kN/m2

实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=11.250kN/m2 倒混凝土时产生的荷载标准值 F2= 6.000kN/m2。

三、梁模板侧模计算

梁侧模板按照三跨连续梁计算,计算简图如下

9.86kN/mA 300 300 300B

图 梁侧模板计算简图 1.抗弯强度计算

抗弯强度计算公式要求: f = M/W < [f] 其中 f —— 梁侧模板的抗弯强度计算值(N/mm2); M —— 计算的最大弯矩 (kN.m);

q —— 作用在梁侧模板的均布荷载(N/mm); q=(1.2×11.25+1.4×6.00)×0.45=9.855N/mm 最大弯矩计算公式如下:

M=-0.10×9.855×0.3002=-0.089kN.m

f=0.089×106/24300.0=3.650N/mm2

1313

人防地下室施工方案

梁侧模面板抗弯计算强度小于15.00N/mm2,满足要求!

2.抗剪计算

最大剪力的计算公式如下:

Q = 0.6ql 截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T] 其中最大剪力 Q=0.6×0.300×9.855=1.774kN

截面抗剪强度计算值 T=3×1774/(2×450×18)=0.329N/mm2 截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2

面板的抗剪强度计算满足要求!

3.挠度计算

最大挠度计算公式如下:

其中 q = 11.25×0.45=5.06N/mm

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

v = 0.677×5.063×300.04/(100×6000.00×218700.0)=0.212mm 梁侧模板的挠度计算值: v = 0.212mm小于 [v] = 300/250,满足要求!

四、穿梁螺栓计算

1.梁侧竖楞抗弯强度计算

计算公式:

f = M/W < [f]

其中 f —— 梁侧竖楞抗弯强度计算值(N/mm2); M —— 梁侧竖楞的最大弯距(N.mm);

W —— 梁侧竖楞的净截面抵抗矩,W = 53.33cm3;

1414人防地下室施工方案

[f] —— 梁侧竖楞的抗弯强度设计值,[f] = 13N/mm2。

M = ql2 / 8

其中 q —— 作用在模板上的侧压力;

q = (1.2×11.25+1.4×6.00)×0.30=6.57kN/m l —— 计算跨度(梁板高度),l = 450mm;

经计算得到,梁侧竖楞的抗弯强度计算值6.570×0.450×0.450/8/53333.336=3.118N/mm2;

梁侧竖楞的抗弯强度验算 < [f],满足要求!

2.梁侧竖楞挠度计算

计算公式:

v = 5ql4 / 384EI < [v] = l/250

其中 q —— 作用在模板上的侧压力,q = 11.250×0.300=3.375N/mm; l —— 计算跨度(梁板高度),l = 450mm; E —— 梁侧竖楞弹性模量,E = 9500N/mm2; I —— 梁侧竖楞截面惯性矩,I = 213.33cm4;

梁侧竖楞的最大挠度计算值, v = 5×3.375×450.04/(384×9500×2133333.5)=0.089mm; 梁侧竖楞的最大允许挠度值,[v] = 1.800mm; 梁侧竖楞的挠度验算 v < [v],满足要求!

3.穿梁螺栓强度计算

没有布置穿梁螺栓,无须计算!

六、梁支撑脚手架的计算

梁模板扣件钢管支撑架计算书

计算依据1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 计算依据《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》(杜荣军)。 模板支架搭设高度为约4.7米,

1515

人防地下室模板支撑专项施工方案

人防地下室施工方案(6)进场后的模板临时堆放时,要放稳垫平,必须用编织布临时遮盖,使用前,必须涂刷水性脱模剂,遇雨时,及时覆盖塑料布。(7)模板拆除时,严禁用撬棍乱撬和高处向下抛掷,以防口角损坏并保证安全。(8)施工过程中,严禁用利器或重物乱撞模板,以防模板损坏或变形。第十章、质量记录(1)模板
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7i9m331yd20n19a8hrgx9da6a52gje00h6j
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享