第一节 塔吊选型及布置
本工程为包头大成泰华园商住小区项目是内蒙古大成房地产开发有限责任公司投资开发建设的大型商住小区。位于九原区哈屯高勒路北侧,沙河西街南侧,210国道西侧。本工程包括1#、2#、6#、7#、8#、9#、10#七栋,地上相对标高为79.10m--85m,均为框架剪力墙结构,根据实际情况,本工程设7台QTZ63塔吊,具体位置布置见施工总平面图。 一、编制依据:
1、QTZ63型塔机说明书
2、根据勘察研究院《岩土工程勘察报告》的建设场地层划分; 3、设计图纸及施工组织设计中的总平面布置图。 4、塔吊基础详图。 二、塔吊性能
QTZ63塔式起重机起吊性能:①最大起重量:6吨,②最大臂长:56米,③独立高度:40米,④工作幅度:2.5~50米,⑤起升速度:80/40/20m/min,⑥回转速度:0~0.60r/min,⑦变幅速度:44/22m/min,⑧顶升速度:0.40~0.70m/min。
第二节 塔吊基础验算
根据现场实际需要及塔吊工作特性,考虑QTZ63塔吊的性能参数,按塔吊技术性能查资料可知:
塔吊自重为36.2T=362KN,包括压重为450KN
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢8
精品好文档,推荐学习交流
基础自重为5.8×5.8×1.0×24=807.36KN 活荷载为最大起吊重量6T=60KN 塔吊倾覆力矩为630KN.M
基础倾覆力矩为:①工作状态:M1=1693KN.M ②非工作状态:M2=1766KN.M 地基承载力验算:
本基础所受荷载主要为竖向力和力矩,因此,应按承受偏心荷载作用计算。
计算模型简图如下图所示:
根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)的规定: 偏心荷载作用时,基础底面压力应符合下列要求: 1.2 Pmax≤f (1) 当e≤b/6时,不考虑附着时: Pmax=(F+G)/A+M/W (2) Pmin=(F+G)/A-M/W (3)
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢8