图3.10
点击Add按钮,应用程序访问点将被添加到访问点列表中,如下图3.11所示
图3.11
在如图3.11的情况下,在Interface Parameter Assignment Used:选择TCP/IP->实际网卡的名称,设置完成后如图3.12所示:
注意:
1.您的网卡不同,显示会有不同,请确保所选条目为您正在使用的普通以太网卡的名称。 2.这里使用的应用程序访问名称为CP-TCPIP,因为在WINCC安装成功后,CP-TCPIP是TCPIP驱动程序下默认的名称,所以在Set PG/PC Interface下我们添加此名称的访问点,您同样可以使用其他名称,但必须保证,必须同时修改,并保持完全一致,这样通讯同样可以实现。
图3.12
您可以点击Diagnostics按钮后,您可以对该网卡进行诊断,确保其正常工作,如图3.13所示:
图3.13
5.添加通道与连接设置
添加驱动连接,设置参数。打开WINCC工程在Tag Management-->SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE->TCPIP,右键单击TCPIP,在下拉菜单中,点击New Driver Connection,如图3.14所示,在弹出的Connection properties对话框中点击Properties按钮,弹出Connection
parameters- TCPIP属性对话框,填入参数,如图3.15所示:
图3.14
在弹出的对话框中输入STEP7中已经设置的PN-IO或者以太网模块的的IP地址和机架号和槽号。
图3.15
在弹出的Connection Properties中点击Properties按钮,在弹出的Connection parameter中输入参数:
IP Address:(通讯模块的IP地址)
Rack Number:CPU所处机架号,除特殊复杂使用的情况下,一般填入0 Slot Number:CPU所处的槽号
注意:如果您是S7-300的PLC,那么Slot Number的参数为2,如果是S7-400的PLC,那么要根据STEP7项目中的Hardware软件查看PLC插在第几号槽内,不能根据经验和物理安装位置来随便填写,可能的参数为2、3、4(主要是依据电源的大小来决定)否则通讯不能建立。
6.连接测试与通讯诊断
通过WINCC工具中的通道诊断程序WinCC Channel Diagnosis即可测试通讯是否建立。注意:此时PLC必须处于运行状态,老版本的PLC必须处于RUN-P或者RUN状态,WINCC必须激活运行,根据图3.16所示的位置,进入通道诊断工具,检测通讯是否成功建立。如图3.17所示,绿色的“√”表示通讯已经成功建立。
图3.16
图3.17
至此WINCC使用普通以太网卡通过TCPIP连接PLC的过程完毕。
四.WINCC使用普通网卡通过Industrial Ethernet连接PLC
连接到第三章 前提条件
通过Industrial Ethernet工业以太网实现PLC系统与WINCC6.0通讯的前提条件
是PLC系统配备以太网模或者使用带有PN接口的PLC,以太网模块列表如下表所示:
PLC系列 以太网通讯模块 S7-300 CP343-1/CP343-1 Advanced-IT S7-400 CP443-1/CP443-1 Advanced-IT
注:只有支持ISO通讯协议的模块才支持(Industrial Ethernet工业以太网)通讯,具体情况可察看STEP7中的模块信息。最简单的判断以太网模块是否支持Industrial Ethernet通讯的方式是,在STEP7的硬件组态Hardware中是否具有MAC参数的填写的输入框,如
下图4.1所示:
图4.1
参考STEP 7软件中的产品硬件信息来判断以太网模块是否支持Industrial Ethernet工业以太网通讯,如下图4.2所示: