矿井供电计算方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

ΔU%=pLR0+X0tan210Ue()

P——电缆所带的负荷计算功率kw;

P=Kx∑Pe

P∑Kxe——电缆带的所有设备额定功率之和,kw;

——需用系数,计算和选取方法同前;

tan?——平均功率因数对应的正切值;

UeR0——低压电缆线路的额定电压; ,

X0——电缆每公里电阻和电抗

(Ω/kM);

L——电缆长度km。

Pe×1033×Ue×ηe×cosφe

Pe×1033×Ue×ηpj×cosφpj

②Ig= Kx×∑

[煤矿综采连使用电工技术(3-19)]

③Ig= Kx×∑

[煤矿综采连实用电工技术(3-21)]

Kx×∑Pe×L

U= ×(R0 + X0tanφ)%×Uel [煤矿供电手册(矿井供电下

2Uel×10

10-5-6)]

四、解析法计算短路电流

1、高压短路电流计算

1)短路电流计算时,用平均电压,不是用额定电压。 标准电压等级的平均电压值 标准电压/kV 0.127 平均电压/kV 0.133

2)短路点的选定:

一般选定变压器、移动变电站高压进线端作为短路点,或选每段高压电缆的末端作为短路点计算高压短路电流。 3)系统电抗计算方法:

0.23 0.40 0.69 0.22 0.38 0.66 1.140 1.20 3.4 6.3 10.5 37 115 3.3 6 10 35 110 UpXs=Ss Ω 根据母线短路容量和变压器一次侧(平均)电压计算系统

2()电抗

Xs——电源系统电抗,?;

UpSs——平均电压 ,

KV;

——变电所母线的短路容量,MVA;一般指地面变电所6KV,10KV和

井下中央变电所6KV,10KV母线的短路容量,计算地面高低压短路电流时,以地面变电所6KV,10KV母线为基准。计算井下高低压短路电流时,以井下中央变电所6KV,10KV母线为基准。

4)电抗器电抗计算方法:

Xk%Xk=100Xk%UeIe

Ue3Ie

(Ω)

——电抗器的电抗百分值;

——电抗器的额定电压,KV;

——电抗器的额定电流,KA。

5)6KV,10KV电缆线路阻抗:

(1)6KV,10KV电缆线路电抗计算方法:

XiLiXg=∑i=11000n

(Ω)

XiLi——第i段高压电缆每公里电抗,?/KM;

——基准母线到变压器或移动变电站第i段高压电缆的长度,m。

(2)6KV,10KV电缆线路电阻计算方法:

RiLiRg=∑i=11000 Ωn()

RiLi

——第i段高压电缆每公里电阻,?/KM;

——基准母线到变压器或移动变电站第i段高压电缆的长度,m。

6)短路回路中的总阻抗:

2Z=Rg+Xs+Xk+X(g)

27)三相短路电流为:

Id(3)=Up3Z

(A)

()

8)两相短路电流为:

Id(2)=3(3)Id2 A9)短路容量为:

Sd=3IdUp10(3)6

(MVA)

(注:在供电设计软件数据库中,变压器的二次侧电压U2e值与

Up值相等。)

2、低压短路电流计算

1)系统电抗计算方法:

XUp2s=Ss

(Ω)

Xs——电源系统电抗,?; Up——平均电压 ,

KV。

2)6KV,10KV电缆线路电阻计算方法:

nRRLg=∑iii=11000 (Ω)

Ri——第i段高压电缆每公里电阻,?;

Li——基准母线到变压器或移动变电站第i段高压电缆的长度,

3)6KV,10KV电缆线路电抗计算方法:

km。

矿井供电计算方法

ΔU%=pLR0+X0tan210Ue()P——电缆所带的负荷计算功率kw;P=Kx∑PeP∑Kxe——电缆带的所有设备额定功率之和,kw;——需用系数,计算和选取方法同前;tan?——平均功率因数对应的正切值;UeR0——低压电缆线路的额定电压;,X0——电缆每公