好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

矿井供电计算方法 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、负荷计算与变压器选择

工作面电力负荷计算是选择变压器和移动变电站台数、容量的依据,也是配电网络计算的依据之一。

1、负荷统计

按表1-1内容,把工作面的每一种负荷进行统计。

表1-1 工作面负荷统计表格式

设备名称 电动电动额定功额定电额定电机台机型率数 功 率 号 额定功起动功 率因数 率因数 额定效启 率(kw) 压(V) 流(A) cos?e cos?q ?e 流 P(kW)∑ e 加权平均功率 因数cos?pj

平均功率因数计算公式:

coscospj=Pe1e1+Pe2cose2+...+PencosenPe1+Pe2+...+Pen

加权平均效率计算公式:

ηPe1ηe1+Pe2ηe2+...+Penηenpj=Pe1+Pe2+...+Pen

2、负荷计算

1)需用变压器容量

Sb计算值为:

SPeb=K∑xcospj (KVA)

2)单体支架各用电设备无一定顺序起动的一般机组工作面,按下式计算需用系数:

PmaxKx=0.286+0.714Pe∑

3)自移式支架,各用电设备按一定顺序起动的机械化采煤工作面,按下式计算需用系数:

PmaxKx?0.4?0.6?PePmax

——最大一台电动机功率,kw。

Pmax

①适用一般机组工作面 Kx= 0.286 + 0.714× [煤矿供电手册(矿井供电下

∑Pe10-3-2)]

Pmax

②适用机械化采煤工作面 Kx= 0.4 + 0.6× [煤矿供电手册(矿井供电下

∑Pe10-3-3)]

∑(Pi×cosφei)

③cosφpj= [煤矿综采连实用电工技术(3-3-3)]

∑PiKx×∑Pe

④Kb= [煤矿供电手册(矿井供电下10-3-1)]

cosφpj

井下其它用电设备需用系数及平均功率因数表 井下负荷名称 综采工作面: 综合机械化工作面(自移支架) 需用系数 Kx 平均功率因数 cos? 0.7 0.4+0.6Pmax/∑Pe0.6~0.7 0.286+0.714Pmax/∑Pe一般机械化工作面(单体支架) 一般机械化工作面(倾斜机采面) 缓倾斜煤层(炮采工作面) 急倾斜工作面(炮采工作面) 掘进工作面: 采用掘进机的 非掘进机的 电机车: 0.6~0.75 0.4~0.5 0.5~0.6 0.6~0.7 0.6 0.7 0.5 0.6~0.7 0.6 0.3~0.4 0.5~0.65 0.8 0.5 0.9 0.9 0.7 0.6~0.7 0.75~0.85 0.7 0.8

矿井供电计算方法 

一、负荷计算与变压器选择工作面电力负荷计算是选择变压器和移动变电站台数、容量的依据,也是配电网络计算的依据之一。1、负荷统计按表1-1内容,把工作面的每一种负荷进行统计。表1-1工作面负荷统计表格式设备名称电动电动额定功额定电额定电机台机型率数功率号额定功