一、负荷计算与变压器选择
工作面电力负荷计算是选择变压器和移动变电站台数、容量的依据,也是配电网络计算的依据之一。
1、负荷统计
按表1-1内容,把工作面的每一种负荷进行统计。
表1-1 工作面负荷统计表格式
设备名称 电动电动额定功额定电额定电机台机型率数 功 率 号 额定功起动功 率因数 率因数 额定效启 率(kw) 压(V) 流(A) cos?e cos?q ?e 流 P(kW)∑ e 加权平均功率 因数cos?pj
平均功率因数计算公式:
coscospj=Pe1e1+Pe2cose2+...+PencosenPe1+Pe2+...+Pen
加权平均效率计算公式:
ηPe1ηe1+Pe2ηe2+...+Penηenpj=Pe1+Pe2+...+Pen
2、负荷计算
1)需用变压器容量
Sb计算值为:
SPeb=K∑xcospj (KVA)
2)单体支架各用电设备无一定顺序起动的一般机组工作面,按下式计算需用系数:
PmaxKx=0.286+0.714Pe∑
3)自移式支架,各用电设备按一定顺序起动的机械化采煤工作面,按下式计算需用系数:
PmaxKx?0.4?0.6?PePmax
——最大一台电动机功率,kw。
Pmax
①适用一般机组工作面 Kx= 0.286 + 0.714× [煤矿供电手册(矿井供电下
∑Pe10-3-2)]
Pmax
②适用机械化采煤工作面 Kx= 0.4 + 0.6× [煤矿供电手册(矿井供电下
∑Pe10-3-3)]
∑(Pi×cosφei)
③cosφpj= [煤矿综采连实用电工技术(3-3-3)]
∑PiKx×∑Pe
④Kb= [煤矿供电手册(矿井供电下10-3-1)]
cosφpj
井下其它用电设备需用系数及平均功率因数表 井下负荷名称 综采工作面: 综合机械化工作面(自移支架) 需用系数 Kx 平均功率因数 cos? 0.7 0.4+0.6Pmax/∑Pe0.6~0.7 0.286+0.714Pmax/∑Pe一般机械化工作面(单体支架) 一般机械化工作面(倾斜机采面) 缓倾斜煤层(炮采工作面) 急倾斜工作面(炮采工作面) 掘进工作面: 采用掘进机的 非掘进机的 电机车: 0.6~0.75 0.4~0.5 0.5~0.6 0.6~0.7 0.6 0.7 0.5 0.6~0.7 0.6 0.3~0.4 0.5~0.65 0.8 0.5 0.9 0.9 0.7 0.6~0.7 0.75~0.85 0.7 0.8