好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

塔式起重机安装拆除施工方案-智能电梯

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

平衡臂 检查平衡臂的固定情况; 检查平衡臂护栏及走道的安装情况,保证走道无杂物。 检查自动换倍率装置,吊钩的防脱绳装置是否安全可靠; 检查吊钩组有无影响使用的缺陷; 检查起升、变幅钢丝绳的规格、型号应符合要求; 检查钢丝绳的磨损情况。 检查各机构的安装、运行情况; 各机构的制动器间隙调整合适; 检查牵引机构,当小车分别运行最小和最大幅度处,卷筒钢丝绳上至少应有3圈安全圈; 检查各钢丝绳绳头的压紧有无松动。 检查吊臂、平衡臂位杆的安装情况; 检查扶梯、平台、护栏的安装情况; 保证起升钢丝绳穿绕正确。 根据使用说明书检查润滑情况,进行润滑工作。 吊具 机构 安全装置 润滑 5.4塔机组装好后,应依次进行下列试验(每转移一个工地都必须进行)

1) 空载试验

各机构应分别进行数次运行,然后再做三次综合动作运行,运行过程不得发生任何异常现象,否则应及时排除故障。

2) 静态超载试验

空载试验合格后,进行静态超载试验。

根据不同起重臂长,以及起升机构选用的不同方案,静态超载试验按下表所示:

项目 QR2—880 QR2—680 幅度Ⅰ 吊重Ⅱ 幅度Ⅰ 吊重Ⅱ 幅度Ⅰ 吊重Ⅱ 幅度Ⅰ 吊重Ⅱ 臂长 56米臂 13.68m 50米臂 15.1m 44米臂 16.3m 10t 10t 10t 56m 50m 44m 1.62t 17.5t 2.25t 19.3t 3.0t 20.9t 7.5t 7.5t 7.5t 56m 50m 44m 1.62t 2.25t 3.0t 在以上幅度Ⅰ和幅度Ⅱ,以最低安全速度将对应的吊重离地0.5米左右,记录下离地距离,保持10分钟,卸载后检查金属结构和焊

缝的质量情况及有无永久变形。

3)超载动态试验

在上表幅度Ⅱ处,吊生1.43t(50m臂1.98 t,44m臂2.64t),对各机构对应的全程范围内进行8-10次动作,各机构应动作灵活,制动器动作可靠。机械及结构各部件无异常,连接无松动和破坏。 四.塔吊的拆除:

1、拆卸注意事项:

a、 塔机拆出工地之前,顶升机构由于长期停止使用,应对顶升机构进行保养和试运转。

b、 在试运转过程中,应有目的地对限位器,回转机构的制动器等进行可靠性检查。

c、 在塔机标准节已拆出,但下支座与塔身还没有用M36高强度螺栓连接好之前,严禁使用回转机构、变幅机构和起升机构。

d、 塔机拆卸对顶升机构来说是重载连续作业,所以应对顶升机构底主要受力件经常检查。

e、 顶升机构工作时,所有操作人员应集中精力观察各种相对运动件的相对位置是否正常(如滚轮与主弦之间,套架与塔身之间),如果套架在上升时,套架与塔身之间发生偏斜,应停止上升,立即下降。

f、 拆卸时风速应低于8m/s。由于拆卸塔机时,建筑物已建完,工作场地受限制,应注意工件程序,吊装堆放位置。不可马虎大意,否则容易发生人身安全事故。

2、 拆塔的具体程序

将塔机旋转至拆卸区域,保证该区域无障碍影响拆卸作业。 拆卸步骤与立塔组装的步骤相反。必须严格执行本说明书的规定,严禁违反操作程序。

拆塔具体程序如下:

1) 降塔身标准节(如有附着装置,相应地拆卸) 2) 拆下平衡臂配重(留一块2.32t的配重); 3) 起重臂的拆卸; 4) 平衡臂的拆卸;

5) 拆卸司机室;(亦可待至与回转总成一起拆卸); 6) 拆卸塔顶; 7) 拆卸回转塔身; 8) 拆卸回转总成; 9) 拆卸套架及塔身加强节。 2.1拆卸塔身

将起重臂回转到标准节的引进方向,使回转制动器处于制动状态,小车处于规定的平衡位置。拆塔最上面塔身标准节离开下部标准节2cm左右.,即停止顶升。顶起的标准节沿引进梁推出,回缩油缸,由爬爪支承,顶升横梁降至下面踏步再回缩,下支座与塔身标准节之间用螺栓连接;用小车吊够将标准节降至地面。

注意:将拆掉的标准节推到引进横梁的外端后,在顶升套架的下落过程中,当顶升套架上的活动地爬爪通过塔身标准节主弦杆踏步

时,须用人工翻转活动爬爪,以便顶升套架能顺利地落到下一个标准节的顶端。

重复上述动作,将顶升加节上来的塔身标准节依次拆下。 2.2拆卸平衡臂配重

将小车固定在吊臂根部,借助辅助吊车拆卸配重。

拆开配重块的连板,按装配重的相反顺序,将各块配重依次卸下。仅留下一块配重块。

2.3起重臂的拆卸

从小车及吊臂将起升钢丝绳卸下,同时应对钢丝绳全长认真进行检查。

1) 对吊装点进行拆卸;

2) 轻轻提起起重臂,使位杆系统放松,拆掉连接销轴; 3) 放下起重臂,并搁在垫有枕木的支座上。 2.4平衡臂的拆卸

将配重块首先吊下,后通过平衡臂上的四个安装吊耳吊起平衡臂,使平衡臂拉杆处于放松状态,拆下拉杆连接销轴。然后拆掉平衡臂与回转塔身的连接,将平衡臂轻轻放至一面。

2.5拆卸司机室 2.6拆卸塔顶

拆卸前,检查与相邻的组件之间是否有电缆连接。 2.7拆卸回转塔身 2.8拆卸回转总成

吊住套架,拆下其与下支座支脚的连接螺栓,并将其用爬爪支承在塔身上,用吊索将回转总成吊起卸下。

2.9拆走套架及塔身加强节

1) 吊起套架,缓缓地沿标准节主弦杆吊出,放至地面。 2) 依次吊下各节标准节 3、塔机拆散后的注意事项

3.1塔机拆散后由工程技术人员和专业维修人员进行检查。 3.2对主要受力的结构件应检查金属疲劳,焊缝裂纹,结构变形等情况,检查塔机各零部件是否有损坏或碰伤等。

3.3检查完毕后,对缺陷、隐患进行修复后,再进行防锈、刷漆处理。

五.安全技术措施

1、 塔基安装必须在白天进行,严格按照安装说明书进行。 2、 在安装作业前,必须由专业工种施工作业,对有关人员进行安全技术教育,做到人人心中有数。

3、 由参加安装作业人员上岗必须戴好安全帽,佩带安全带,并穿软底防滑鞋进行作业。

4、 施工现场要求有专人指挥,相互协调配合,确保安全。 5、 参加高处作业的人员要严格遵守高空作业的安全技术规程,一切作业工具要用软绳索套牢固定在某一位置,防止在施工时滑脱发生意外事故。

6、 严禁自上而下抛掷工具、材料等物件,避免砸伤事故的发