好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电锅炉操作规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电加热蒸汽锅炉操作规程(暂行)

1. 启动前的检查和要求

各管道法兰应紧固,无松动。 管道支座和支吊架正常。 检查各阀门是否处于规定位置。

锅炉和软水箱保持正常水位(0刻度处.)

表盘刻度和红线清晰,指针归零。指示等完好,指示正常。

2. 启动操作

在确认各加热器开关和各水泵开关处于断开位置后,合上动力刀闸送电,检查电源表正常后,合上各开关。

把电源钥匙插入电源开关并转到开位置,打开电源,电源指示灯亮,同时显示设备自检。

等设备自检完毕后,检查给水泵出口(锅炉进水门)在开启位置。 如果是首次启动给水泵,应打开泵壳旋塞,排净空气,注水。

钥匙插入“手动/自动”切换开关,并转到“手动”位置后,把补水泵开关打开,启动补水泵进行补水。

当显示屏显示锅炉水位“正常”时关闭补水泵开关,停止补水。同时检查水位计球阀是否常开状态,水位是否与锅炉同水位。水位应在0刻度处。 把“手动/自动”开关切换到“自动”位置。

按启动健“ON”启动锅炉,此时电热管开始工作,锅炉按设定的程序进入自动运行状态。

3. 锅炉停止

锅炉需要停止运行时,按停止键“OFF”,电热管停止加热。 关闭电源开关,电源指示灯应熄灭。 关闭各加热器开关后,拉开动力电源总刀闸。

关闭分汽门、分汽缸进汽门和主汽门,并打开分汽门缸疏水阀。

待压力降低到~时,关闭给水泵出水阀(锅炉进水阀),打开排污阀放水。

4. 紧急手动停炉的条件和方法

出现以下情况之一,紧急手动停炉: “急停”按钮锅炉即停止运行。 停炉后的保护:

5. 运行控制

锅炉启动进入运行状态后,当炉内压力达到时慢慢打开主汽阀(防止蒸汽管路震动),稍开分汽缸进汽阀(过汽即可),等排出分汽缸内的疏水后关闭疏水阀。 1. 打开分汽缸进汽阀向分汽缸供汽。

2. 锅炉运行过程中,如果炉内压力高于时,控制器报警停炉.

3. 运行过程中,当锅炉水位低于-30mm持续十秒后(此时间可根据实地使用情况设置一般在30秒~60秒),补水系统仍未正常补水使水位上升到+30mm时,电热管停止加热;如水位继续下降,就地水位计看不到水位时,控制器报警并停炉。

4. 当厂区电锅炉供水系统停止运行时,有关单位应及时通知锅炉值班员;值班员应注意监视软水箱的水位。

11、为防止超压运行,严禁调高锅炉的蒸汽压力。 12、蒸汽锅炉压力设定值及其动作结果:

序号 压力值(MPa) 动作结果 1 安全门动作 2 停炉报警 3 加热管全停 4 停50%加热管 5 加热管全启 13、蒸汽锅炉水位设定值及其动作结果: 序号 水位值(mm) 动作结果 1 +30 给水泵停止 2 -30 给水泵启动 3 极低水位 停炉报警 备注 备注 水位计看不见水位 14、当锅炉内(带压状态下)水位低于限制水位(水位计水位下限,看不见水位)时,锅炉停机并声光报警。此时,严禁马上向锅炉桶内大量强制手动补水。

6. 记录

电加热锅炉运行记录(已含巡检内容)

电加热蒸汽锅炉运行维护规程(暂行)

1. 定期工作(操作工)

蒸汽锅炉在停放一段时间首次启动时应进行安全阀门试验,验证其是否按调好的启座压力动作。

蒸汽锅炉每月15日下午对安全阀做手动排放试验1次,并做好试验记录。

蒸汽锅炉每次交接班时进行炉水排污,并做好排污记录。排污方法:停止锅炉运行,将锅炉内的压力降低到~,关闭进水阀,打开排污阀门进行排污。

为保证蒸汽锅炉水位计的清晰和电极的正常,每班对水位计和水位电极进行冲洗排污,冲洗前需停炉,冲洗顺序:先汽侧冲洗,后水侧冲洗。关闭水位计(电极) 水侧门,缓慢开启水位(电极)计排污门,气侧冲洗排污2分钟。开启水位计(电极) 水侧门,关闭水位(电极)计排污门,水侧冲洗排污2分钟。

1.5 开启水位计(电极)汽侧门,关闭水位计(电极)排污门。 1.6 电动门出现超压显示,通知电工检查高压接线线路是否松动。

2. 日常检查(操作工)

通过“听、闻、看”等方法对锅炉进行日常检查,如发现异常现象应立即切断电源停止运行,通知专业人员检查维修。

检查汽水管道、阀门是否有漏气、漏水、变形等现象。

检查锅炉压力表、水位计、电流表的指示是否正确、参数是否正常。 检查软水箱的水位,使软水箱保持最低水位,防止给水泵打空。 检查给水泵工作是否正常,压力表指示是否正确。

检查回水池的水位到达高水位时回水泵是否启动,降到低水位时是否停止。 检查各指示灯是否完好正确。

3.日常维护(电工)

检查各接线柱无松动,线路无损破。

锅炉加热管处接线柱在首次使用2~3天后紧固一次,然后每一个星期紧固一次,连续三次后转入正常维护。

每月的5、15、25号为检查维护日,检查事项有:连接处有无松动、线路有没有破损,其它电器有没有异常现象。

注:连接处包括控制柜、漏电断路器、继电器、主线路、加热管接线柱。

电加热蒸汽锅炉检修规程(暂行)

1.检修原则:

汽水系统禁止带温带压处理缺陷,必须降温泄压后处理。 电气部分禁止带电处理或检修,必须断电后处理或检修。 所有缺陷应请相应的专业人员到场处理检修。

2.检修工作

水位计电极清理:为保证炉内供水系统能自动可靠的工作,每次启动前应对水位电极探针进行清理,并测量其阻值,投运后每二个月擦拭清理水位电极探针一次。

具体方法如下:锅炉完全泄压后,关闭水位计电极汽侧、水侧门后,拆下顶盖,卸下电极上的导线并做好标记,按逆时针方向拧下电极,用干燥清洁的软布除去金属棒上的结垢后,用万用表电珠挡测量金属棒和外壳应有500kΩ以上的电阻值。

逆止阀清理:当发现锅炉有回水现象时,及时拆下止回阀清除里面的水垢和杂质,当摇晃止回阀时,要求里面的挡板能自由运动、密封性好。如果无法清理,应更换止回阀。

加热管除垢和法兰紧固:由于加热管易结垢,每六个月卸下来除水垢。重新装加热管时,应注意连线的复原、法兰上的螺丝紧固,以免发生漏水现象。

水泵的检修维护:水泵使用过程中水泵因积结水垢,可能导致水泵的叶轮转动不灵活或卡住,水泵第一次运行或长期停用再启动时,应用螺丝刀通过风罩空拨动电机后面的风叶,直至水泵运转灵活。旋开放空螺栓(注水塞),注水满后,将注水塞旋紧(可以装懂水泵以帮助注水)。天气寒冷的时,注意泵内存水结冰。

3. 故障现场及处理方法:

故障现象 液晶屏无显示 故障原因 控制器电源输入端子AC15V电源电压是否正常 锅炉新启用或刚排污 故障报警 水箱缺水或水箱电极脱落 控制器出错 锅炉不加水 锅炉补水不停 高低水位电极棒击穿漏电或补水泵不良 高低水位电极棒结垢 电极接线错误或用气量大 止回阀有水垢和杂质 电热管老化或止回阀失效 补水泵泵头中有空气或叶轮损坏 水位电极结垢 锅炉水位过高 加热管老化漏电 电极棒击穿导致缺水干烧 补水泵漏电或短路 控制器故障 排出方法 修理或更换 补水泵放空气 给水箱补水,重新连结 修理或更换 拆下清除污垢或更换进水泵 拆下清除污垢 检查接线、用气量 清理或更换止回阀 修理或更换 放空气或更换叶轮 拆下清除污垢 排污阀放水至正常水位 更换电热管 拆下清除污垢 修理或更换 修理或更换 系统控制 锅炉频繁补水 锅炉回水 加热慢或蒸汽量不够 水泵进水慢 安全阀喷水 升温快而气量不够 漏电断路器跳闸 加热管损坏 电加热蒸汽锅炉房管理制度(参考)