用于中、小容量的电力系统。

(二)变压器的联结组 1、绕组的标记和极性 每一个变压器绕组均有首、末两个出线端,为区分不同绕组的首、末端,必须对绕组的出线端作标记,并标在变压器的出线套管上。电力变压器绕组的出线端标记有统一规定,见下表。

电力变压器绕组的出线标记表

单相变压器 首端 A a 末端 X x 三相变压器 首端 A B C a b c 末端 X Y Z x y z 绕组名称 高压绕组 低压绕组 中性点 O o 变压器的原、副边绕组与同一主磁通相交链,同极性端,用圆点标记,当然,不作标记的另一对端点也是同极性端,如图所示。同极性端的电位极性总是同步变化。同极性端取决于绕组的绕行方向,已绕制好的变压器,其同极性端就是确定的。

( a )

绕组的同极性端

( b )

Φ Φ 由于绕组的首、末端标记是人为标定的,如果规定电动势的正方向为首端指向末端,那么,当同极性端采用相同或不同的出线端标记时,原、副边绕组的电动势就可能同相位或反相位。

A X a x ? EAX? EAXA X x a ? EAXA Φ ? EAXΦ ?Eax?Eax

?EaxX x ?Eaxa ? EAXA X a x ? EAXΦ ?EaxΦ ?Eax( a ) ( a ) ( b ) ( b )

直流电机模块 第 10 页

图1 同相极性变压器

图2 反相极性变压器

严禁 规范 求真 铸魂

如图1所示,图中无论绕组的绕向如何,同极性端的出线标记均

?同相?、E相同,即同极性端作同标记端。此时,原、副边电动势EaxAX位,称为同相极性。如图2所示,图中无论绕组的绕向如何,同极性端的出线标记均不同,即同极性端作非同标记端。此时,原、副边电

?反相位,称为反相极性。 ?、E动势EaxAX由于实际测量到的是绕组的端电压而非电动势,故常用绕组首、末端之间的电压相量替代电动势相量来表示变压器的极性,这并不影响分析的结果。

2、三相变压器的连接组 三相变压器连接组的确定步骤(时钟法)如下:

⑴ 根据三相变压器的连接图判定变压器的连接方式和极性,并绘出高、低压绕组中的相电压相量图。同相极性变压器中,和同一磁通交链(同一铁心)的高、低压绕组的电压相位必然相同;反相极性变压器中,则相反。

⑵ 将高压绕组和低压绕组中的一对同标记端与各自中性点之间

A B C ?UAO?UaoA A B C ?UaoA ?UAOO ( X Y Z )

B

X a Y b Z c C O ( X Y Z ) A a

B

X a Y b Z c C ?Uaoa o ( x y z )

b

a0 ab c

c x y z ( x y z )

x y z b

图1 Y,y0连接组 图2 Y,d11连接组

?作分针、U?作时针。 的电压相量分别作为时钟的分针和时针,如UAOao如果绕组接成三角形,没有实际的中性点,则利用其相电压相

直流电机模块 第 11 页

严禁 规范 求真 铸魂

量三角形的中心点作虚拟的中性点,见图2。

⑶ 将分针固定指向12点,则时针所指时数即为连接组的编号。图1为Y,y0连接组,图2为Y,d11连接组。Y( y )和D( d )分别表示星形和三角形连接,高压侧用大写字母,低压侧用小写字母,其中的数字0和11分别是各连接组的编号。

三相变压器有多种连接组,均可按上述步骤进行判别。 国家标准规定,单相变压器:I / I -12为标准。

三相双绕组变压器的标准连接组为:Y,y0;Y,yn0;YN,y0;Y,d11;YN,d11五种,其中的N( n )表示将星形连接中的中性点引出。 (三)变压器的并联运行 1、为什么要并联运行?

1).检修时备用,增加供电可靠性。 2).负载变化时可调整台数。 3).并联可满足大容量变压器需求。 2、并联的基本要求是什么?

1)、空载时每一台变压器二次电流都为0,与单独空载运行一样。各变压器间无环流;

2)、负载运行是各变压器分担的负载电流应与它们的容量成正比。

3)、各变压器电流同相位。保证承担电流最大。 3、并联条件的技术条件有哪些?

1)、各变压器的电压比相等;(防止形成环流)。

2)、各变压器的联结组别应相同;(防止相位不同而形成环流)。 3)、各变压器的短路阻抗角相等;(保证承担电流最大)。 4)、短路电压相等。保证负载电流应与容量成正比。

直流电机模块 第 12 页

严禁 规范 求真 铸魂

二、 特殊变压器

(一)自耦变压器 1基本关系

1).电压关系U1/U2=K 2).电流关系I1=I2/K 3).自耦变压器的功率 S2= U2 I2= U1 I

自耦变压器原理图

? I1I?2 ? U1N1 N2 ZL ? U22、特点

1).单线圈变压器,一、二次共用一个绕组。

2).一、二次绕组既有磁耦合,又有电联系的变压器。

3).二次功率部分通过磁耦合关系得到,一部分直接从电源得到。 (二)交流电焊变压器

交流电焊变压机是实现金属焊接的一种加工设备,是由特殊的变压器和电感可调的电抗器组合而成。

这种焊接设备有以下要求:第一,要有适当的空载电压,50~80V。第二,要有陡降的外特性,即短路电流不很大,不超过额定电流的两倍;第三,焊接电流要有一定的调节范围,即0.25~1.2IN。

(1)交流电焊机的构造原理

交流电焊机原理图 变压器 电抗器 i2 u2 焊钳 工件 ? 变压器串联电抗器的方式

? 变压器与电抗器的一体结构的方式(略) ? 磁分路方式(略)

(2)交流电焊机的地使用和维修 (三)仪用互感器:

直流电机模块 第 13 页

严禁 规范 求真 铸魂

1.电流互感器:

1).使用场合:测量大电流

2).基本结构:利用变压器原理,一次侧与被测电路串联,二次侧接安培表,相当于二次侧短路

3).注意几点:

a.由于N1 i1 + N2 i2 =0,所以I2/I1=N1/N2 ,为了降低被测电流,将一次侧的匝数N1少,二次侧的匝数N2多。

b.二次侧电流决定于一次测电流,因此可以短路,但绝不能开路,否则二次侧会产生很高的电压

I2 A 电流互感器原理图

I1 N1 带来危险,另一方面,较大的空载电流(没有二次侧的去磁作用),会造成铁心过热而烧坏。

c.二次侧绕组的一端和铁心必须牢固接地,以免当互感器绝缘损坏时一次高压进入二次侧发生危险。

3、电压互感器

1).使用场合:测量高电压。

2).基本结构:利用变压器原理,一次侧与被测电路并联,二次侧接伏特表,相当于二次侧断路。

3).注意事项:

a.由电压比 U1/U2=N1/N2 可知,为了降低被测电压,将一次侧的匝数N1多,二次侧的匝数N2少(相当于降压变压器)

b.二次侧绝不能短路

因为在降压的同时电流升高,二次侧短路时,内阻很小,升高的电流很容易烧坏绕组,很危险。

c.二次侧绕组的一端和铁心必须牢固接地, 以保证安全。

直流电机模块 第 14 页

U2 V 电压互感器原理图

U1 N1 N2

电机与电气控制