1. 概 述 21.1 编制目的 .......................................................................................................................................... 2
1.2 编制依据 .......................................................................................................................................... 2 1.3工程建设主要特点 ........................................................................................................................... 3 2.工程创优目标 ................................................................................................................................... 5 2.1施工质量目标 ................................................................................................................................... 5 2.2施工安全目标 ................................................................................................................................... 5 2.3文明施工和环保制目标 ................................................................................................................... 6 2.4工期目标和投资目标 ....................................................................................................................... 6 2.5工程档案管理目标 ........................................................................................................................... 6 3. 监理资源配置及创优组织 ................................................................................................................ 6 3.1制度保证措施 ................................................................................................................................... 6 3.2 组织保证措施 .................................................................................................................................. 7 3.3技术保证措施 ................................................................................................................................... 8 3.4物质保证措施 ................................................................................................................................... 9 3.5过程控制措施 ................................................................................................................................. 10 3.6工程进度管理 ................................................................................................................................. 11 3.7开展质量攻关活动 ......................................................................................................................... 11 3.8强制性标准的贯彻实施 ................................................................................................................. 11 3.9信息管理 ......................................................................................................................................... 12 3.10创优自查及整改 ........................................................................................................................... 12 4.施工工艺及技术控制措施 ................................................................................................................ 13 4.1施工工艺控制要求及措施 ............................................................................................................. 13 4.2主要工序控制 ................................................................................................................................. 14 5.主要施工工艺质量要求、控制措施 ................................................................................................ 16
1. 概 述
1.1 编制目的
目的
全面贯彻电力建设要紧紧围绕建设“一强三优”现代公司的发展目标,以科学发展观为指导,坚持“统一规划,适度超前,安全可靠,优质工程,技术先进,控制造价,合理科学,注重环保,规范招标,强制五化”的指导方针,对安全,质量,进度,投资进行目标控制。项目施工部及施工人员开展工程创优活动,最终实现工程创优目标。
为了实现本工程建设管理单位提出的“创优规划”中提出的“工程零缺陷移交、确保达标投产、确保国家电网公司优质工程,争创国家级优质工程”的创优目标,充分发挥施工单位在工程创优中的作用,特制定本细则。
本细则根据工程的特点,结合本施工单位的技术能力和管理特点,对工程目标进行了分解,明确了为实现工程创优目标配置的人员、物质等资源,制定了相应的组织管理措施,以及质量、安全、进度、造价控制的技术措施,以落实施工创优责任,明确施工创优工作程序,指导施工部和施工人员开展工程创优活动。
1.2 编制依据
⑴ 本工程建设单位制定的“创优规划”。
⑵ 《中华人民共和国建筑法》(1998年3月1日起执行)、《建设工程质量管理条例》(2000年1月10日起执行)、《中华人民共和国安全生产法》(2002年11月1日起执行)、《建设工程安全生产管理条例》(2004年2月1日起执行)、等法律、法规文件;
⑶《国家电网公司工程建设质量管理规定》(国家电网基建[2006]699号);
⑷《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(国家电网基建[2005]255号);
⑸《国家电网公司输变电优质工程评选办法》(国家电网基建005]253号)
⑹ 《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》(2006版); ⑺《国家电网公司输变电工程标准化作业手册》(2007版); ⑻《国家电网公司输变电工程施工安全监理管理办法》(试行); ⑼《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》(电建质监[2004]18号);
⑽《工程建设标准强制性条文电力工程部分》(2006年版); (11)、国家电网公司输变电安全文明施工标准化工作规定(试行) 国家电网基建[2005]403号;
1.3工程建设主要特点
(1)站址地理位置
位于金坛市经济开发区三村村 (2)地理地质条件
站内基土主要由第四系全新统冲积、湖积成因的粉质粘土、粉土及淤泥质粉质粘土等组成,局部分布人工堆积成因的素填土。按地基土的岩性特征,可以划分为8个岩土体单元。现将其自上而下分述如下:
各地基土层埋藏条件一览表
层序号 ① ② ③ ④ ⑥ 地基土层名称 素填土 粉质粘土 粉质粘土 粉土 淤泥质粉质粘土 粉质粘土 粉质粘土 粉土 层厚(m) 2.20~3.00 1.00~1.30 3.80~5.20 2.40~4.00 0.80~8.00 1.30~5.80 3.50~8.00 >5.00 层底高程(m) 4.84~6.52 5.67~6.12 0.46~1.92 -2.26~-1.15 -10.14~-2.11 -10.14~-3.44 -13.75~-11.48(局部揭穿) 本次未揭穿 注:层仅在鱼塘塘埂等地段分布。
(3)建设规模
总投资:15549万元,其中静态投资14984万元;变电所所区围墙占地面积51.643亩,围墙外占地面积1.765亩。总用地面积63.003亩,总建筑面积1600㎡。
本期新建220千伏变电站,安装2×180兆伏安主变压器,电压等级220/110/35千伏;220千伏出线远景12回,本期出线8回(长湾2回、金坛2回、南凤2回、水北2回);110千伏出线远景16回,本期出线8回(井庄、储庄、城西,江东化工、加怡电厂、东郊、华城、南郊各1回);35千伏出线远景10回,本期4回(城建线开断环入2回、中盐1回、城尧线1回)。
(4)自然条件及社会环境
根据区域水文地质条件,站址区的地下水类型主要为上层滞水。地下水水位主要受大气降水、地表水体及农田灌溉的影响,呈季节性变化。勘测期间测得的地下水初见水位埋深一般在0.80~2.50m,稳定水位埋深一般在1.00~2.90m,根据调查访问,站址区地下水常年稳定水
位埋深的变化幅度一般为0.50m~1.50m。站址区分布规模不一的鱼塘、沟渠,基本上均为人工开挖而成,塘深约为2.50~3.50m,西侧亦零星分布养殖塘,其底部一般分布有状态较差的淤泥或淤泥质土。因此变电所范围内地形较为破碎,场区内有鱼塘、沟渠多处,站址区的鱼塘面积较大、深度较深增加了排水等施工难度。另外,受人类活动影响,站址区内存在掩埋的沟、塘等不良地质,河塘底部的淤泥或淤泥质土的厚度一般在1.00m左右增加了淤泥的清运及堆放工程量。所内道路、围墙、继电器室等定位在河塘等不良土质上增加了土方开挖、外运、场地平整的难度.本工程位置原是稻田,四周路基比较松散,重车难以运输材料并易被车辆碾压破坏.增加了施工难度及施工进度的控制.
2.工程创优目标
2.1施工质量目标
本工程施工质量必须符合设计文件及施工图纸要求,符合国家和电力行业现行的有关规范、规程、标准。参建单位对承建的输变电工程项目实行短期保证,和长期负责的质量目标。以达标投产和创建国家优质工程为工程管理主线,高于国家规范和验收标准,达到无缺陷竣工验收;打造新一轮精品工程,以高标准的达标投产;争创国家电网公司优质工程。
2.2施工安全目标
不发生人身死亡和重伤事故,严防人身轻伤事故和未遂事故; 不发生重大环境污染事故; 不发生重大施工机械设备损坏事故;