好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范.doc

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电气装置安装工程

盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

(gb50171-92 )

第一章

总则 盘、柜的安装 盘、柜上的电器安装 二次回路结线 工程交接验收

本规范用词说明

第二章

第三章

第四章

第五章

附录一

第一章 总

第 1.0.1 条

为保证盘、柜装置及二次回路结线安装工程的施工质量,

促进工程施工技术水平的提高,确保盘、 柜装置及二次回路安全运行, 制订本规 范。

第 1.0.2 条

本规范适用于各类配电盘、保护盘、控制盘、屏、台、箱

和成套柜等及其二次回路结线安装工程的施工及验收。

盘、柜装置及二次回路结线的安装工程应按已批准的设计

第 1.0.3 条

进行施工。

第 1.0.4 条

盘、柜等在搬运和安装时应采取防震、 防潮、 防止框架变

形和漆面受损等安全措施,必要时可将装置性设备和易损元件拆下单独包装运 输。当产品有特殊要求时,尚应符合产品技术文件的规定。

盘、柜应存放在室内或能避雨、雪、风、沙的干燥场所。

第 1.0.5 条

对有特殊保管要求的装置性设备和电气元件,应按规定保管。

采用的设备和器材, 必须是符合国家现行技术标准的合格

第 1.0.6 条

产品,并有合格证件。设备应有铭牌。

设备和器材到达现场后, 应在规定期限内作验收检查, 并

第 1.0.7 条

应符合下列要求:

一、包装及密封良好。

二、开箱检查型号、规格符合设计要求,设备无损伤,附件、备件齐全。 三、产品的技术文件齐全。

四、按本规范要求外观检查合格。

施工中的安全技术措施, 应符合本规范和国家现行有关安

第 1.0.8 条

全技术标准及产品技术文件的规定。

与盘、柜装置及二次回路结线安装工程有关的建筑工程的

第 1.0.9 条

施工,应符合下列要求:

一、与盘、柜装置及二次回路结线安装有关的建筑物、构筑物的建筑工

程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。 计有特殊要求时,尚应满足其要求。

二、设备安装前建筑工程应具备下列条件: 1. 屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏; 2. 结束室内地面工作,室内沟道无积水、杂物; 3. 预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固;

当设备或设

4. 门窗安装完毕;

5. 进行装饰工作时有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工

的装饰工作全部结束。

三、对有特殊要求的设备,安装调试前建筑工程应具备下列条件: 1. 所有装饰工作完毕,清扫干净;

2. 装有空调或通风装置等特殊设施的,应安装完毕,投入运行。

设备安装用的紧固件, 应用镀锌制品, 并宜采用标准件。

第 1.0.10 条

第 1.0.11 条

盘、柜上模拟母线的标志颜色,应符合表的规定。

表 1.0.11

模拟母线的标志颜色

注:①模拟母线的宽度宜为 6~l2mm;

②设备模拟的涂色应与相同电压等级的母线颜色一致; ③不适用于弱电屏以及流程模拟的屏台。

, 应有防止弱电设

第 1.0.12 条

备损坏的安全技术措施。

二次回路结线施工完毕在测试绝缘时

第 1.0.13 条

好封堵。

安装调试完毕后 , 建筑物中的预留孔洞及电缆管口 , 应做

第 1.0.14 条

盘、柜的施工及验收 , 除按本规范规定执行外 , 尚应符合

国家现行的有关标准规范的规定。

第二章

盘、柜的安装

第 2.0.1 条

基础型钢的安装应符合下列要求 :

一、允许偏差应符合表 2.0.1 的规定。

表 2.0.1 基础型钢安装的允许偏差

电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范.doc

电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范(gb50171-92)第一章总则盘、柜的安装盘、柜上的电器安装二次回路结线工程交接验收本规范用词说明第二章第三章第四章第五章附录一第一章总
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7hv364yw3f4n7xz5eecp3x5if1klmb00b22
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享