好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

工程监理部建筑基础、主体工程监理细则word范本

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

南京三宝软件园一期工程监理细则

(基础、主体工程)

一、 本专业工程特点

三宝软件园一期工程有中心办公楼、生活服务楼和

一期软件楼三栋单体组成。

基础类型为现浇钢筋混凝土独立基础+地梁。基础地

基持力层为岩土工程勘察报告的②-1层,地基承载力为160Kpa。由于地质原因,需局部加深的地基应用C15素混凝土浇筑填平。

主体结构类型为现浇混凝土框架结构,柱截面尺寸

有400×600,500×500等数种。混凝土强度等级为C30,框架梁为300×750,300×450。框架柱、梁构造钢筋要求按03G101-1详图施工。

填充墙选用轻质砖,强度级别不小于7.5N/M。砂浆

强度等级M5,墙高超过4M,在墙中部或门窗顶部,加设一道通长的钢筋混凝土梁,当墙长(高)超过5M时墙顶与梁(板)应设拉结筋。墙与框架柱,构造柱用2φ6拉结筋连接。后砌填充墙内,大门洞、窗洞两侧及L、T、十形墙相交处、端墙处或墙长度超过层高2倍时,在墙角、中间部位与端部设置钢筋混凝土构造柱。

屋面采用现浇钢筋混凝土屋面+高分子卷材防水层

和上人屋面铺设地砖。

1

2

二、 监理工作流程

施工准备 施工单位资质材料 施工组织设计 施工管理人员名单及上岗证 施工机械设备数量性能 进场材料报验单 定位放线报验单 每道工序施工方案 开工申请

施工单位 审批 监理单位 是 批准 否

施工 返工 工序完工施工队自检 填报工序报验单 施工单位 附自检资料 抽检复查 监理人员 核实试验资料 不合格 审批意见 合格

签署意见 监理单位 下道工序施工 施工单位 通知整改 旁站监理、巡视检查 阶段工程予验收 监理单位组织 2 报市质检站验收 验收结果 合格 合格 施工单位 下道工序施工 工程竣工 施工单位 整改 竣工予验收 业主、监理、施工方 1、 现场检查验收 2、 审核工程资料 (1) 工程技术资料 (2) 质保资料 不合格 验收意见 合格 竣工验收 合格 整改意见 验收意见 合格 工程备案 三、 监理工作的控制要点及目标值

(一) 质量控制点及目标值和监理工作要点

模板工程

1. 质量控制点及目标值

①、模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。如安装在基土上,基土必须夯实,填通长垫板,并有排水

3

措施。

②、模板接缝严密、缝隙不应漏浆。

③、安装前,摸板与混凝土接触面应清理干净,涂刷隔离剂均匀,不得漏刷和沾污钢筋。

④、安装现浇结构上层摸板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,上下层支架的立柱应对准。并铺设垫板。 ⑤、允许偏差项目偏差值 项 目 允许偏差 检查方法

轴线位置 5 尺量 底面上表面标高 ±5 水准仪或拉线尺量 截面尺寸 基础 ±10 尺量

柱、梁 -4,+5

层高垂直度 不大于5m 6 经纬仪或拉线尺量

大于5m 8

4

相邻两板表面高低差 2 尺量 表面平整度 5 2m靠尺和塞尺检查 予理钢板中心线位置 3 拉线和尺量 预留洞 中心线位置 10 拉线和尺量

尺寸 +10、

0

2.监理工程师对模板工程质量监控要点

1、审核模板工程的施工的方案,审核的重点是: ○

a能否保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相关位置的正确,对节点及异型部位模板设计是否合理。

b是否有足够的承载能力、刚度和稳定性,是否能承受混凝土自重和侧压力以及施工荷载。

c模板接缝处理方案能否保证不漏浆。

d模板及支架系统构造是否牢固,装拆方便,便于钢筋绑扎和混凝土的浇筑、养护。

②检查模板隔离剂,选用能提高混凝土结构、构件表面质量和降低模板工程费用的隔离剂。

5